Hallo, ich mal wieder.
Ich bin gerade dabei meine Heizungssteuerung auf HomeMatic umzustellen. Nun stehe ich vor dem nächsten Problem. Das Pairen von 3 TC und meines SW4 haben einwandfrei geklappt. Die Kommunikation mit FHEM ist in beide Richtungen vorhanden und funktioniert. Auch das Peeren der 3 TC mit den einzelnen Kanälen des SW4 hat augenscheinlich funktioniert. Nun habe ich aber das Phänomen, dass der Schaltaktor zwar einschält wenn ich die Solltemperatur hoch drehe, geh ich aber wieder unter die Isttemperatur schält er nicht mehr aus :-\
Hier mal die Listings zu den Geräten:
TC1
Internals:
DEF 262456
HMLAN1_MSGCNT 92
HMLAN1_RAWMSG E262456,0000,1D05AF2C,FF,FFAF,CB84102624560000000B50AF5052
HMLAN1_RSSI -81
HMLAN1_TIME 2014-04-18 10:52:57
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 92
NAME WTS_BD
NR 57
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 WTS_BD_Weather
channel_02 WTS_BD_Climate
channel_03 WTS_BD_WindowRec
channel_06 WTS_BD_remote
channel_07 WTS_BD_SwitchTr
lastMsg No:79 - t:70 s:262456 d:000000 00AF24
protLastRcv 2014-04-18 10:53:07
protSnd 49 last_at:2014-04-18 10:22:13
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-81.82 min:-96 max:-79 lst:-81 cnt:116
Readings:
2014-04-18 10:21:20 Activity alive
2014-04-18 10:16:34 CommandAccepted yes
2014-04-18 10:16:40 D-firmware 1.0
2014-04-18 10:16:40 D-serialNr LEQ0003126
2014-04-18 10:16:43 PairedTo 0xDD0111
2014-04-18 10:16:43 R-btnLock off
2014-04-18 10:16:43 R-burstRx on
2014-04-18 10:16:43 R-cyclicInfoMsg on
2014-04-18 10:16:43 R-cyclicInfoMsgDis 0
2014-04-18 10:16:43 R-globalBtnLock off
2014-04-18 10:16:43 R-localResDis off
2014-04-08 09:08:54 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2014-04-18 10:16:43 R-modusBtnLock off
2014-04-18 10:16:43 R-pairCentral 0xDD0111
2014-04-18 10:16:43 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:DD 0B:01 0C:11 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2014-04-18 10:24:04 RegL_07:
2014-04-18 10:52:57 battery ok
2014-04-18 10:52:57 batteryLevel 3.1
2014-04-18 10:52:57 desired-temp 10.0
2014-04-18 10:52:57 measured-temp 17.5
2014-04-18 10:22:13 state CMDs_done
2014-04-18 09:35:16 time-request -
Helper:
cSnd 01DD011126245603040000000001
mId 00AD
rxType 6
Io:
newChn +262456,00,01,1E
nextSend 1397811187.23493
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -81.8275862068965
cnt 116
lst -81
max -79
min -96
Shregw:
07 02
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 300:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.0
group Heizung
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
peerIDs
room Bad
serialNr LEQ0003126
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
TC1_SwichTR
Internals:
DEF 26245607
HMLAN1_MSGCNT 6
HMLAN1_RAWMSG E262456,0000,1CF1ED1E,FF,FFB0,18A041262456254AEA078A00
HMLAN1_RSSI -80
HMLAN1_TIME 2014-04-18 10:31:22
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 6
NAME WTS_BD_SwitchTr
NR 69
STATE Short (to SAFBH_Obergeschoss)
TYPE CUL_HM
chanNo 07
device WTS_BD
peerList 10000201,HMSA4.2_1,
Readings:
2014-04-18 10:16:41 R-sign off
2014-04-18 10:16:58 RegL_01: 08:00 00:00
2014-04-18 10:31:22 level 0
2014-04-18 10:21:20 peerList 10000201,HMSA4.2_1,
2014-04-18 10:31:22 state Short (to SAFBH_Obergeschoss)
2014-04-18 10:31:22 trigger Short_8A
Helper:
Role:
chn 1
Attributes:
group Heizung
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,254AEA01,
room Bad
SW4.1
Internals:
DEF 254AEA01
NAME HMSA4.2_1
NR 47
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device SAFBH_Obergeschoss
peerList WTS_BD_SwitchTr,
Readings:
2014-04-18 10:56:23 CommandAccepted yes
2014-04-18 10:56:23 deviceMsg on (to HMLAN1)
2014-04-18 10:56:23 level 100
2014-04-18 10:56:23 pct 100
2014-04-18 10:56:23 recentStateType ack
2014-04-18 10:56:23 state on
2014-04-18 10:56:23 timedOn off
Helper:
dlvlCmd ++A011DD0111254AEA0201C80000
Role:
chn 1
Attributes:
group Fußbodenheizung
model HM-LC-SW4-DR
peerIDs 00000000,26245607,
room Obergeschoss
webCmd statusRequest:toggle:on:off
TC2
Internals:
DEF 26225F
HMLAN1_MSGCNT 200
HMLAN1_RAWMSG E26225F,0000,1D0763CC,FF,FFAE,1B841026225F0000000B60B11118
HMLAN1_RSSI -82
HMLAN1_TIME 2014-04-18 10:54:48
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 200
NAME WTS_SZ
NR 370
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 WTS_SZ_Weather
channel_02 WTS_SZ_Climate
channel_03 WTS_SZ_WindowRec
channel_06 WTS_SZ_remote
channel_07 WTS_SZ_SwitchTr
lastMsg No:16 - t:70 s:26225F d:000000 00B124
protCmdDel 0
protLastRcv 2014-04-18 10:54:59
protNack 1 last_at:2014-04-18 10:26:46
protSnd 173 last_at:2014-04-18 10:44:26
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-81.41 min:-99 max:-77 lst:-82 cnt:227
Readings:
2014-04-18 10:26:46 Activity alive
2014-04-18 10:26:46 CommandAccepted no
2014-04-18 10:26:46 D-firmware 1.0
2014-04-18 10:26:46 D-serialNr LEQ0003629
2014-04-18 10:44:10 PairedTo 0xDD0111
2014-04-18 10:26:23 R-btnLock off
2014-04-18 10:26:23 R-burstRx on
2014-04-18 10:26:23 R-cyclicInfoMsg on
2014-04-18 10:26:23 R-cyclicInfoMsgDis 0
2014-04-18 10:26:23 R-globalBtnLock off
2014-04-18 10:26:23 R-localResDis off
2014-04-18 10:08:43 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2014-04-18 10:26:23 R-modusBtnLock off
2014-04-18 10:26:23 R-pairCentral 0xDD0111
2014-04-18 10:44:10 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:DD 0B:01 0C:11 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2014-04-18 10:54:48 battery ok
2014-04-18 10:54:48 batteryLevel 3.2
2014-04-18 10:54:48 desired-temp 12.0
2014-04-18 10:54:48 measured-temp 17.7
2014-04-18 10:44:26 state CMDs_done
2014-04-18 10:08:57 time-request -
Regl_07::
VAL
Helper:
cSnd 01DD011126225F07040000000001
mId 00AD
rxType 6
Io:
newChn +26225F,00,01,1E
nextSend 1397811288.99334
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -81.4185022026432
cnt 227
lst -82
max -77
min -99
Shregw:
07 02
Shadowreg:
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.0
group Heizung
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
peerIDs
room Schlafzimmer
serialNr LEQ0003629
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
TC2_SwitchTR
Internals:
DEF 26225F07
HMLAN1_MSGCNT 3
HMLAN1_RAWMSG E26225F,0000,1CF4807C,FF,FFB0,02A04126225F254AEA071E00
HMLAN1_RSSI -80
HMLAN1_TIME 2014-04-18 10:34:11
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 3
NAME WTS_SZ_SwitchTr
NR 376
STATE peered
TYPE CUL_HM
chanNo 07
device WTS_SZ
peerList HMSA4.2_2,
Readings:
2014-04-18 10:23:09 R-sign off
2014-04-18 10:44:26 RegL_01: 08:00 00:00
2014-04-18 10:34:11 level 0
2014-04-18 10:44:26 peerList HMSA4.2_2,
2014-04-18 10:44:26 state peered
2014-04-18 10:34:11 trigger Short_1E
Helper:
peerIDsRaw ,254AEA02,00000000
Role:
chn 1
Shadowreg:
Attributes:
group Heizung
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,254AEA02,
room Schlafzimmer
SW4.2
Internals:
DEF 254AEA02
NAME HMSA4.2_2
NR 49
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device SAFBH_Obergeschoss
peerList WTS_SZ_SwitchTr,
Readings:
2014-04-18 10:43:09 CommandAccepted yes
2014-04-18 10:43:09 deviceMsg on (to HMLAN1)
2014-04-18 10:43:09 level 100
2014-04-18 10:43:09 pct 100
2014-04-18 10:43:09 recentStateType ack
2014-04-18 10:43:09 state on
2014-04-18 10:43:09 timedOn off
2014-04-18 10:34:11 trigLast WTS_SZ_SwitchTr :0
2014-04-18 10:34:11 trig_WTS_SZ_SwitchTr 0
Helper:
dlvlCmd ++A011DD0111254AEA0202C80000
peerIDsRaw ,26225F07,00000000
Role:
chn 1
Shadowreg:
Attributes:
group Fußbodenheizung
model HM-LC-SW4-DR
peerIDs 00000000,26225F07,
room Obergeschoss
webCmd statusRequest:toggle:on:off
TC3
Internals:
DEF 262922
HMLAN1_MSGCNT 130
HMLAN1_RAWMSG E262922,0000,1D04FD3B,FF,FFAE,1684102629220000000BA0AB1118
HMLAN1_RSSI -82
HMLAN1_TIME 2014-04-18 10:52:11
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 130
NAME WTS_KZ
NR 377
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 WTS_KZ_Weather
channel_02 WTS_KZ_Climate
channel_03 WTS_KZ_WindowRec
channel_06 WTS_KZ_remote
channel_07 WTS_KZ_SwitchTr
lastMsg No:15 - t:70 s:262922 d:000000 00AB25
protLastRcv 2014-04-18 10:54:44
protSnd 115 last_at:2014-04-18 10:27:54
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-81.08 min:-83 max:-80 lst:-82 cnt:156
Readings:
2014-04-18 10:27:35 Activity alive
2014-04-18 10:27:30 CommandAccepted yes
2014-04-18 10:27:35 D-firmware 1.0
2014-04-18 10:27:35 D-serialNr LEQ0002894
2014-04-18 10:27:39 PairedTo 0xDD0111
2014-04-18 10:27:39 R-btnLock off
2014-04-18 10:27:39 R-burstRx on
2014-04-18 10:27:39 R-cyclicInfoMsg on
2014-04-18 10:27:39 R-cyclicInfoMsgDis 0
2014-04-18 10:27:39 R-globalBtnLock off
2014-04-18 10:27:39 R-localResDis off
2014-04-18 10:11:17 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2014-04-18 10:27:39 R-modusBtnLock off
2014-04-18 10:27:39 R-pairCentral 0xDD0111
2014-04-18 10:27:39 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:DD 0B:01 0C:11 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2014-04-18 10:27:57 RegL_07:
2014-04-18 10:52:11 battery ok
2014-04-18 10:52:11 batteryLevel 3.2
2014-04-18 10:52:11 desired-temp 20.0
2014-04-18 10:52:11 measured-temp 17.1
2014-04-18 10:27:55 state CMDs_done
2014-04-18 10:11:32 time-request -
Helper:
cSnd 01DD011126292207040000000001
mId 00AD
rxType 6
Io:
newChn +262922,00,01,1E
nextSend 1397811284.93747
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -81.0833333333333
cnt 156
lst -82
max -80
min -83
Shregw:
07 02
Shadowreg:
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.0
group Heizung
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
peerIDs
room Kinderzimmer
serialNr LEQ0002894
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
TC3_SwitchTR
Internals:
DEF 26292207
HMLAN1_MSGCNT 2
HMLAN1_RAWMSG E262922,0000,1CF178BC,FF,FFAF,02A041262922254AEA0719C8
HMLAN1_RSSI -81
HMLAN1_TIME 2014-04-18 10:30:52
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 2
NAME WTS_KZ_SwitchTr
NR 383
STATE Short (to SAFBH_Obergeschoss)
TYPE CUL_HM
chanNo 07
device WTS_KZ
peerList HMSA4.2_3,
Readings:
2014-04-18 10:22:37 R-sign off
2014-04-18 10:27:55 RegL_01: 08:00 00:00
2014-04-18 10:30:52 level 100
2014-04-18 10:27:54 peerList HMSA4.2_3,
2014-04-18 10:30:52 state Short (to SAFBH_Obergeschoss)
2014-04-18 10:30:52 trigger Short_19
Helper:
peerIDsRaw ,254AEA03,00000000
Role:
chn 1
Shadowreg:
Attributes:
group Heizung
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,254AEA03,
room Kinderzimmer
SW4.3
Internals:
DEF 254AEA03
NAME HMSA4.2_3
NR 51
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device SAFBH_Obergeschoss
peerList WTS_KZ_SwitchTr,
Readings:
2014-04-18 10:43:08 CommandAccepted yes
2014-04-18 10:43:08 deviceMsg on (to HMLAN1)
2014-04-18 10:43:08 level 100
2014-04-18 10:43:08 pct 100
2014-04-18 10:43:08 recentStateType ack
2014-04-18 10:43:08 state on
2014-04-18 10:43:08 timedOn off
2014-04-18 10:30:52 trigLast WTS_KZ_SwitchTr :200
2014-04-18 10:30:52 trig_WTS_KZ_SwitchTr 200
Helper:
dlvlCmd ++A011DD0111254AEA0203C80000
peerIDsRaw ,26292207,00000000
Role:
chn 1
Shadowreg:
Attributes:
group Fußbodenheizung
model HM-LC-SW4-DR
peerIDs 00000000,26292207,
room Obergeschoss
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal!
Hast du die Switchtr und Aktoren richtig gepeert?
Ich hatte ein ähnliches Problem. Beim Peeren mit den Geräten wurden die Register für den betreffenden Kanal im Gerät falsch angelegt
Benutzt wird beim peering mit SwirtchTr nur die Shorttabelle:
shActionType jmpToTarget
shBlJtDlyOff refOff
shBlJtDlyOn refOn
shBlJtOff dlyOn
shBlJtOn dlyOff
shBlJtRampOff off
shBlJtRampOn on
shBlJtRefOff rampOff
shBlJtRefOn rampOn
shCtDlyOff ltLo
shCtDlyOn geLo
shCtOff geLo
shCtOn ltLo
shCtRampOff ltLo
shCtRampOn geLo
shCtRefOff ltLo
shCtRefOn geLo
shCtValHi 100
shCtValLo 50
Hallo,
was meinst du mit Shorttabelle? Ich habe mit dem Befehl
Zitatset WTS_BD_SwitchTr peerChan 0 HMSA4.2_1 single set
gepeert. Wie du in meinen Listings siehst stehen auch die jeweils anderen Geräte in den peerlist(en). Und, das Einschalten funktioniert?! Was kann ich da noch umstellen?
Wie zeitisen sagt musst du die short-regiser ansehen. Der SwitchTR sendet quasi einen kurzen Tastendruck. Also suche alle Register R-<SwitchTR>-sh..... im Schalter.
Die hast du nicht geliefert - entweder waren sich nicht gelesen oder du hast sie mit expert 0 ausgeblendet.
Dann solltest du in der Condition Table (CT-register) die Trigger zulassen, die du willst
shCtDlyOff geLo
shCtDlyOn ltLo
shCtOff geLo
shCtOn Lo
shCtValLo 50
In der Jumptable stehen dann die Aktionen - das sollte auf ein toggle hinauslaufen
Gruss Martin
Also expert steht bei allen devices auf 2_full. Ich habe hier nochmal das Listing eines Kanals des SW4 mit Readings (Sorry, die hatte ich vorhin gelöscht um nicht zu viel Code zu posten). Da finde ich viele R-...-SwitchTR...
Internals:
DEF 254AEA01
NAME HMSA4.2_1
NR 47
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device SAFBH_Obergeschoss
peerList WTS_BD_SwitchTr,
Readings:
2014-04-18 11:29:22 CommandAccepted yes
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgCtDlyOff geLo
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgCtDlyOn geLo
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgCtOff geLo
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgCtOn geLo
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgCtValHi 100
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgCtValLo 50
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgMultiExec on
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgOffDly 0 s
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgOffTime 111600 s
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgOffTimeMode absolut
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgOnDly 0 s
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgOnTime 111600 s
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgOnTimeMode absolut
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgSwJtDlyOff off
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgSwJtDlyOn on
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgSwJtOff dlyOn
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-lgSwJtOn dlyOff
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shCtDlyOff geLo
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shCtDlyOn geLo
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shCtOff geLo
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shCtOn geLo
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shCtValHi 100
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shCtValLo 50
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shOffDly 0 s
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shOffTime 111600 s
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shOffTimeMode absolut
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shOnDly 0 s
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shOnTime 111600 s
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shOnTimeMode absolut
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shSwJtDlyOff off
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shSwJtDlyOn on
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shSwJtOff dlyOn
2014-04-18 11:06:07 R-WTS_BD_SwitchTr-shSwJtOn dlyOff
2014-04-18 11:06:05 R-sign off
2014-04-18 11:06:05 RegL_01: 08:00 00:00
2014-04-18 11:06:07 RegL_03:WTS_BD_SwitchTr 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
2014-04-18 11:34:43 deviceMsg off (to broadcast)
2014-04-18 11:34:43 level 0
2014-04-18 11:34:43 pct 0
2014-04-18 11:06:06 peerList WTS_BD_SwitchTr,
2014-04-18 11:34:43 recentStateType info
2014-04-18 11:34:43 state off
2014-04-18 11:34:43 timedOn off
2014-04-18 11:29:22 trigLast WTS_BD_SwitchTr :0
2014-04-18 11:29:22 trig_WTS_BD_SwitchTr 0
Helper:
dlvlCmd ++A011DD0111254AEA0201C80000
peerIDsRaw ,26245607,00000000
Role:
chn 1
Shadowreg:
Attributes:
group Fußbodenheizung
model HM-LC-SW4-DR
peerIDs 00000000,26245607,
room Obergeschoss
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Ich verstehe das aber noch nicht so ganz...wie bekomme ich nun meinen Aktor dazu dass er, wenn er heizen soll ein, und wenn nicht, aus schällt? Wäre es möglich mir Schritt für Schritt zu sagen, was ich da jetzt machen muss?
nun, ich versuche es zu erklären, dass du es verstehst, nicht einfach vorgefertigt. Ich hoffe, das ist ok.
Der SwitchTr sendet trigger mit "0" und "200", je nach einschalten und ausschalten.
Du kannst im TC-IT einstellen ob du cooling oder heating machen willst - dementsprechend wird der Wert des TC gedreht.
Default ist heating
=> istTemp unterschreitet solltemp: SwitchTr sendet trigger 200
=> istTemp überschreitet solltemp: SwitchTr sendet trigger 0
Vergleichswert zwischen 0 und 200 setzen
shCtValLo 50
Wenn "on" ist sind nur off trigger gültig
shCtOn ltLo
Wenn "off" ist sind nur oon trigger gültig
shCtOff geLo
Diese Teile der CT werden nicht genutzt, sind egal.
shCtValHi 100
shCtDlyOff geLo
shCtDlyOn geLo
Die Aktion ist dann ein toggel
shActionType jmpToTarget
shSwJtDlyOn on
shSwJtOn dlyOff
shSwJtDlyOff off
shSwJtOff dlyOn
Die Verweildauer in den Delay zuständen ist 0, die werden quasi nicht genutzt
shOffDly 0 s
shOnDly 0 s
Die Verweildauer in on und off ist unendlich
shOffTime 111600 s
shOnTime 111600 s
Long kommt nicht, also ist alles "lg" wurscht
OK. Vielen lieben Dank. Ich denke die Abhängigkeiten habe ich verstanden. Ich finde nur keine Möglichkeit diese Einstellungen zu ändern. Ich hab diese Angaben ja nur in den Readings...
Also
ZitatSet... regset shCtOn ltLo
gibt mir den Fehler
Zitat
Peer not specified
aus. Ich denke, dass ich auf dem richtigen Weg bin :-\
commandref ist dein freund!
ZitatregSet [prep|exec] <regName> <value> <peerChannel>
For some major register a readable version is implemented supporting register names <regName> and value conversionsing. Only a subset of register can be supproted.
Optional parameter [prep|exec] allowes to pack the messages and therefore greatly improve data transmission. Usage is to send the commands with paramenter "prep". The data will be accumulated for send. The last command must have the parameter "exec" in order to transmitt the information.
<value> is the data in human readable manner that will be written to the register.
<peerChannel> is required if this register is defined on a per 'peerChan' base. It can be set to '0' other wise.See getRegRaw for full description
Supported register for a device can be explored using
set regSet ? 0 0
Condensed register description will be printed using
set regSet <regname> ? 0
am ende deines befehls fehlt dann der peerpartner
gruss frank
Waaahnsinn!!!!! Funktioniert! 8)
@Frank: Die Commandref habe ich auch gelesen, nur nicht richtig verstanden. Ich habe durch "Get ... RegList" in der Tabelle die "3" vor der Zeile mit "shCtOn" gesehen und diese versucht. Dann habe ich die "0" genommen und sogar die peer-Nummer des TC. Leider wurde ich unterbrochen, denn die peer-Nummer des SW4 wäre evtl. mein nächster Versuch geworden.
Auf jeden Fall vielen Dank an alle!!!