FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: heikoh81 am 18 April 2014, 15:35:31

Titel: 3 HM-CC-RT-DN koppeln
Beitrag von: heikoh81 am 18 April 2014, 15:35:31
Hallo zusammen,

ich integriere gerade Homematic-Komponenten in mein FHEM.

Zwischenzeitlich habe ich 5 HM-CC-RT-DN Heizkörperthermostate mit dem HMLAN gepaired, SET_Temperature klappt soweit.
Nun möchte ich aber zusätzlich 3 HM-CC-RT-DN im Wohnzimmer/Esszimmer so miteinander koppeln, dass im Modus MANUAL die manuell eingestellte Temperatur an die anderen beiden weitergegeben wird, und zwar egal, an welchem man die Temperatur manuell einstellt.

Ich habe folgendes probiert:

BOOST-Taste 3 Sekunden an beiden Geräten kurz hintereinander drücken:
Problem: es erscheint der Timer "30", zählt aber nicht runter, sondern sofort erscheint wieder die Temperatur-Anzeige; im HMLAN-Log steht: 2014.04.18 15:26:48 3: CUL_HM pair: HWohnGross thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr KEQ0962650

Über FHEM-Befehlszeile:
set HWohnGross_ClimaTeam peerChan 0 HWohnKlein_ClimaTeam single ==> keine Veränderung

Wie bekomme ich die 3 Thermostate also am besten gekoppelt?
Am liebsten wäre mir natürlich per Befehl in FHEM.

Vielen Dank & viele Grüße,
Heiko
Titel: Antw:3 HM-CC-RT-DN koppeln
Beitrag von: martinp876 am 18 April 2014, 19:36:46
Hi Heiko,

hatte ich einst ein Problem - nun habe ich es noch einmal probiert - mit  RT Version 1.2.
Die neuste SW (jetzt in SVN oder morgen im Update) sollte mit

set rt1_team peerChan 0 rt2_team

eine korrekte Kopplung herstellen. Es werden 4 peerings benötigt.... dann funktioniert es bei mir..


HMInfo CheckConfig werde ich dementsprechend nachziehen