FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Newbee am 23 April 2014, 17:46:17

Titel: Licht schalten über watchdog bring unknown command, ....!
Beitrag von: Newbee am 23 April 2014, 17:46:17
Hallo FHEM Community,

folgende Aufgabe: FBDECT Steckdose soll bei Unterschreitung von 5 Watt über watchdog dazu führen nach 5 min. ein Licht einzuschalten.

Umgesetzt wie folgt:

#Licht schalten wenn Washer fertig BM_Washer FBDECT 22 switch

define Washer_notice THRESHOLD BM_Washer:power:0
set Washer_notice desired 5

# DR_Light auf ON schalten wenn 5 min. Washer Power <5 Watt

define watchdog_washer watchdog Washer_notice:on 00:05 set DR_Light on

Fehler im LogFile:

2014.04.23 17:14:34 3: Watchdog watchdog_washer triggered
2014.04.23 17:14:34 3: Unknown command DR_Light, try help.

Mein Frage: Was fehlt bzw. was habe ich falsch gemacht?

Danke vorab.
Titel: Antw:Licht schalten über watchdog bring unknown command, ....!
Beitrag von: marvin78 am 23 April 2014, 17:48:28
Du hast den watchdog nicht korrekt definiert. Siehe commandref.
Titel: Antw:Licht schalten über watchdog bring unknown command, ....!
Beitrag von: Newbee am 23 April 2014, 18:21:29
Habe den watchdog um folgendes (ROT) ergänzt und bin jetzt mal gespannt ob es dann funktioniert.

define watchdog_washer watchdog Washer_notice:on 00:05 SAME set DR_Light on
Titel: Antw:Licht schalten über watchdog bring unknown command, ....!
Beitrag von: mi.ke am 23 April 2014, 18:49:02
nee....ich glaub, dass funktioniert nicht

Du willst doch den "Washer_notice" vergleichen. und der bekommt über Deinen Threshold verschiedene zustände.
on und, vielleicht off. :)

ich tippe mal auf die variante:
define w watchdog Washer_notice:on 00:05 Washer_notice:nicht_on set DR_Light on

ungetestet, weil ich keinen Threshold habe . . . 8)
Titel: Antw:Licht schalten über watchdog bring unknown command, ....!
Beitrag von: mi.ke am 23 April 2014, 18:57:01
ach...und dass macht er bis zum nächsten restart von fhem genau einmal.

trigger w .

müsste im obrigen erfolgsfall des Codes noch angehängt werden
Titel: Antw:Licht schalten über watchdog bring unknown command, ....!
Beitrag von: Newbee am 23 April 2014, 19:53:58
Mit der Ergänzung "SAME" hat es jetzt funktioniert. Genaues lesen COMMANDref hat geholfen.  ;)
Titel: Antw:Licht schalten über watchdog bring unknown command, ....!
Beitrag von: Newbee am 24 April 2014, 20:00:25
Habe die Zeile noch um ein "trigger" ergänzt. Mal schauen was sich verändert bzgl. ein und aus des Lichtsignals. 
Titel: Antw:Licht schalten über watchdog bring unknown command, ....!
Beitrag von: Newbee am 24 April 2014, 21:10:43
Kurz zum Abschluss des Themas, der trigger brachte den gewünschten Erfolg. Danke an mi.ke!