Hallo zusammen,
da ich in Sachen HM mich noch ziemlich neu vorrantaste stelle ich mal die Frage hier.
Ich habe bereits erfolgreich eine keymatic und zwei HM-LC-SW1-SM zusammen mit dem HMLAN Adapther eingebunden.
Als FHEM Server dient bei mir ein Raspberry Pi zusammen mit dem COC868 einer CUL433, sowie dem RFXTRX.
Nun möchte ich den HM-LC-Sw1PBU-FM einbinden, diesen habe ich auch soweit angeschlossen. Wenn ich den Taster selbst betätige blinkt für eine Sekunde die angeschlossene Lampe auf , die Diode im Schalter fängt an zu blinken und sonst passiert nichts.
set HMLAN1 hmPairForSec 60 in FHEM habe ich bereits eingegeben und mit einem Stift die Taste am HM-LC-Sw1PBU-FM kurz gedrückt.
In FHEM erscheint auch ein neuer Schalter, nur wenn ich den auf ein schalte passiert das selbe wie beim Taster.
Gibt es irgendwo noch eine Anleitung wie ich vorgehen muß. Wenn ich im Wiki HM-LC-Sw1PBU-FM eingebe finde ich leider nichts, ansonsten finde ich nur das "normale" pairen und das hat bei meinen anderen Aktoren reibunslos geklappt nur beim HM-LC-Sw1PBU-FM nicht. Ich habe auch einen zweiten HM-LC-Sw1PBU-FM, weil ich schon erst auf einen defekt geschlossen habe, aber auch dieser funktioniert leider nicht.
Ich hoffe ich habe alle notwendigen Infos zusammen und mir kann vielleicht jemand helfen.
Schöne Grüße
Daniel
Hallo,
ich war mal so frei und habs hier her verschoben.
Grüße
hallo daniel,
hast du erfolgreich gepairt? wenn, dann gibt es ein reading mit der entsprechenden adresse deiner zentrale (R-pairCentral). mach mal list device.
ansonsten schalte die lampe mal in fhem aus. wenn du den falschen anschluss hast, ist die funktionsweise gedreht.
gruss frank
hallo frank,
ja das pairing scheint erfolgreich gewesen zu sein. wenn ich in fhem auf aus schalte passiert gar nichts, beim einschalten reagiert der aktor und die angeschlossene lampe geht nur für eine sekunde, oder eher eine halbe, also ganz kurz an und wieder aus. die LED am Aktor blinkt hingegen geschätze 3 mal. Im Schlater selbst habe ich die Phase an L und den Nulleiter an 2 und N angeschlossen, sollte ja laut anleitung so richtig sein.
FHEMlog schmeißt folgendes aus:
2014.04.22 12:55:00 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_272725 is now defined
2014.04.22 12:55:00 2: autocreate: define CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_272725 CUL_HM 272725
2014.04.22 12:55:01 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_272725 switch, model HM-LC-Sw1PBU-FM serialNr xxxxx
2014.04.22 12:55:01 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_272725 getConfig
2014.04.22 12:55:05 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_272725 getConfig
2014.04.22 12:55:06 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_272725 statusRequest
2014.04.22 12:55:26 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_272725 on
2014.04.22 12:55:33 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_272725 off
2014.04.22 12:55:42 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_272725 on
2014.04.22 12:56:17 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_272725 off
2014.04.22 12:56:19 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_272725 on
2014.04.22 12:56:23 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_272725 off
Bei list device kommt folgendes:
Internals:
DEF 2725B7
HMLAN1_MSGCNT 81
HMLAN1_RAWMSG E2725B7,0000,19772EF0,FF,FFC6,00A4102725B7D6B8AF06010000
HMLAN1_RSSI -58
HMLAN1_TIME 2014-04-23 19:57:52
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 81
NAME CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_2725B7
NR 307
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
hmPairSerial LEQxxxxxx
lastMsg No:00 - t:10 s:2725B7 d:D6B8AF 06010000
protCmdDel 31
protErrIoAttack 1 last_at:2014-04-23 19:55:00
protErrIoId_1E9E37 1 last_at:2014-04-23 19:55:00
protLastRcv 2014-04-23 19:57:52
protResnd 27 last_at:2014-04-23 19:57:51
protResndFail 9 last_at:2014-04-23 19:57:56
protSnd 50 last_at:2014-04-23 19:57:52
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_HMLAN1 avg:-72.66 min:-100 max:-58 lst:-60 cnt:3
rssi_at_HMLAN1 avg:-57.81 min:-95 max:-53 lst:-58 cnt:81
Readings:
2014-04-23 19:57:36 CommandAccepted yes
2014-04-23 19:57:21 D-firmware 2.3
2014-04-23 19:57:21 D-serialNr LExxxxx
2014-04-23 19:57:26 PairedTo 0xD6B8AF
2014-04-23 12:53:49 R-confBtnTime 255 min
2014-04-23 19:57:23 R-intKeyVisib invisib
2014-04-23 19:57:23 R-localResDis off
2014-04-23 19:57:23 R-pairCentral 0xD6B8AF
2014-04-23 19:57:24 R-sign off
2014-04-23 12:53:50 R-statusInfoMinDly 2 s
2014-04-23 12:53:50 R-statusInfoRandom 1 s
2014-04-23 19:57:24 R-transmitTryMax 6
2014-04-23 19:57:26 RegL_00: 02:01 0A:D6 0B:B8 0C:AF 15:FF 18:00 00:00
2014-04-23 19:57:27 RegL_01: 08:00 30:06 57:24 00:00
2014-04-23 19:57:39 deviceMsg off (to HMLAN1)
2014-04-23 19:57:39 level 0
2014-04-23 14:08:19 levelMissed desired:100
2014-04-23 19:57:39 pct 0
2014-04-23 19:57:39 recentStateType info
2014-04-23 19:55:00 sabotageAttack ErrIoAttack cnt:1
2014-04-23 19:55:00 sabotageAttackId ErrIoId_1E9E37 cnt:1
2014-04-23 19:57:56 state MISSING ACK
2014-04-23 19:57:39 timedOn off
Helper:
cSnd 11D6B8AF2725B70201C80000
dlvl 00
dlvlCmd ++A011D6B8AF2725B70201000000
mId 0002
peerIDsRaw ,00000000
rxType 1
Io:
newChn +2725B7,00,01,1E
nextSend 1398275872.71259
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1398275872.62598
ack:
HASH(0x176c4e8)
008002D6B8AF2725B700
Rssi:
Hmlan1:
avg -72.6666666666667
cnt 3
lst -60
max -58
min -100
At_hmlan1:
avg -57.8148148148148
cnt 81
lst -58
max -53
min -95
Shadowreg:
Attributes:
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.3
model HM-LC-Sw1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room CUL_HM
serialNr LEQxxxxxx
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
ist (R-pairCentral) auch ein befehl?
gruss Daniel
ZitatIm Schlater selbst habe ich die Phase an L und den Nulleiter an 2 und N angeschlossen
das glaube ich nicht! ???
null kommt
nur an N. ;)
gruss frank
Hallo,
ZitatIm Schlater selbst habe ich die Phase an L und den Nulleiter an 2 und N angeschlossen
Zitatnull kommt nur an N.
Ähem.
Achtung.
Bitte Vorsicht - hier wird mit 230V hantiert.
Nicht das noch was passiert.
Das geht mit Strom schneller als man denkt.
Grüße
Hallo fanke, hallo Puschel74,
habe zum Glück einen ordentlich beschrifteten Sicherungskasten im Keller, so dass ich das ganze vorher Stromlos schalten kann.
Ebenso habe ich glaube ich auch den Fehler glaube ich gefunden, der in der Verkabelung liegt. An N liegt dann doch nicht der Neutralleiter sondern die Lampe, genauso wie an 2. Werde dann morgen mal bei Tageslicht die Sicherrung rausnehmen und das ganze dann noch einmal neu verdrathen. Was sagt ihr denn zu meinem Pairing, das müsste doch soweit in ordnung sein, oder?
Gruss Daniel
Zitat2014-04-23 19:57:23 R-pairCentral 0xD6B8AF
wenn das deine zentrale ist, dann wohl ja.
Hallo zusammen und danke für eure Hilfen. War dann doch ein Verkabelungsfehler. Nun funktioniert alles, nachdem ich den N von der darunterliegenden Steckdose abgezwackt habe.
Schöne Grüße
Daniel
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Ach ja, eine Frage hätte ich dann doch noch. Wie befestigt ihr den Aktor in der Wand? vorher war der mit klammern befestigt, nur passen die nun nicht mehr.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Mit den beiliegenden Schrauben!?
Die Einbaudose hat "im" Rand zwei Gewinde. Wenn die zugeputzt sind, musst du die mit dem Schraubendreher freipickeln.
Hallo,
das sollten doch 4 Schrauben bei sein - war zumindest bei den Rolladenschaltern so. Die Dose in der Wand hat zwei Löcher an den Seiten oder Oben und Untern - je nachdem wie die eingebaut wurde. Da kommen die Schrauben rein. Die Löcher sind ggf. zugeputzt, dann muss man diese freilegen.
Hier ist mal ein Link auf ein Bild http://www.jalousiescout.de/media/images/popup/10050253-jarolift-up-dose-tief-schwarz.jpg von solch einer Dose - da kann man die "verdickungen" für die Schrauben erkennen - in diesem Fall oben, unten, sowie rechts und links.
Gruß Christoph
Ja die Schrauben waren dabei, nur die Dose in der Wand ist so tief versenkt, so das die Schrauben im Leben nicht daran reichen. Dachte das es ggf. auch so klemmen gibt, oder Zubehör. Ich hatte noch im Keller längere Schrauben gefunden und habe die jetzt einfach dort hineingeschraubt.
Danke noch einmal für die vielen hilfreichen Antworten.
Wie ist das eigentlich bei diesem Aktor:
http://www.amazon.de/gp/product/B0024G59VS/ref=s9_cartx_gw_d5_g60_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=04S6SAFWKMHAHVBBMZ2N&pf_rd_t=101&pf_rd_p=455353627&pf_rd_i=301128
Erkennt dieser beim Schalten am Schalter den Zustand?
Gruß
Daniel
Hallo,
nein - der Eingang (S1) ist nur ein Tasteingang. Bei längerem Drücken wird der Configurations / Anlernmodus aufgerufen, bei kurzen Tastendruck wird getoggelt (also der Schaltzustände geändert).
Gruß Christoph
Danke für die Info, dann ist HM-LC-Sw1PBU-FM in jedem fall besser, da Frau oder Besuch immer die Angewohnheit hat lange gedrückt zu halten. Mußte meine FS20 Markisensteuerung, die dann ähnlich funktioniert schon tausendmal neu anlernen.
Schöne Grüße
Daniel
ZitatBei längerem Drücken wird der Configurations / Anlernmodus aufgerufen,
echt? Steht so nicht in der Anleitung.
Es gibt schaltaktoren mir so einem Verhalten - bist du sicher, dass es hier zutrifft? Die Anleitung beschreibt dies eindeutig anders.
Ausserden: Sollte der Taster config senden ist er deshalb nicht abgelernt - das ist bei HM nie einfach so der Fall.
Hallo Martin,
der Kommentar bezog sich auf den Schaltactor der im Thread darüber verlinkt war (eQ-3 Artikelnummer: HM-LC-Sw1-FM). Das ist der reine Actor für Unterputzmontage. Der hat L,N,1,S1 - S1 kann man einen Taster anschließen, der die Phase schaltet. Da bewirkt ein langer Impuls auf S1 den Configmodus.
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
ja, da hast du recht.
Auch hier löscht Config nicht das peering. Und ein langer tastendruck ist 4 sec (schon ziemlich lang).
Bei einer normalen remote ist "lang" 0,4 sec.
Gruss Martin