Hallo!
Das Anzeigen des letzten per Taster gesetzten Schaltzustandes wird in FHEM korrekt wiedergegeben.
Wenn ich allerdings die Taste für den Zentral Aus setzen wird das von FHEM noch nicht richtig interpretiert und zuvor eingeschaltete Geräte werden auch weiterhin so in FHEM angezeigt.
Wie kann ich die Funktion des "Zentral Aus" korrekt in FHEM abbilden?
Danke & Grüße
NehCoy
Servus NehCoy,
dafür ist das Statusobjekt des Aktors da.
Ich hab die GA des Statusobjekts als zweite Adresse bei der Definition
in FHEM hinterlegt.
Der Aktor sendet dann seinen Status bei Änderungen auf den Bus und FHEM
reagiert entsprechend.
Gruss
Ekkehard
Hallo eburkon,
solche Statusmeldungen sendet auch mein Aktor.
Nur verknüpfe ich dann den Schaltzustand mit einer zweiten Variablen/Busparameter?
Ist es dann der "notify"-Befehl?
Viele Grüße
NehCoy
Einfach die Status GA beim define des schalters als zweite GA angeben
Define EIB_1003 EIB 1/0/3 1/0/203
Die erste GA ist die auf der der Schaltbefehl gesendet wird und auf der Zweiten
Kommt dann der Status.
Gruss
Ekkehard
Hallo Ekkehard,
danke für den Hinweis!
Muss ich bei Gelegenheit mal testen!
Viele Grüße
NehCoy