FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: Otto am 26 April 2014, 08:50:40

Titel: Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: Otto am 26 April 2014, 08:50:40
Hallo,

ich habe ein EnOcean Rollo model FSB61 und steuere dieses mit dem WeekdayTimer.

Nach einem Update wird das Rollo als Heizung erkannt.
set Rollo_AZ desired-temp down : Unknown argument desired-temp, choose one of closes:noArg down opens:noArg position:slider,0,5,100 stop:noArg teach:noArg up

Gruß Otto
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: Dietmar63 am 26 April 2014, 09:50:15
Ich habe schon eine Verbesserung gebaut. Kann aber leider nicht testen. Melde mich heute abend dazu
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: Dietmar63 am 26 April 2014, 21:49:08
kannst du Module per copy1 in fhem-Installation austauschen? Dann könnte ich dir die veränderte Version per mail zukommen lassen.
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: hckoe am 26 April 2014, 21:54:56
Hallo,

ich habe dieses Problem auch schon im Enocean-Bereich mit einem FSB12 gemeldet. Wenn Du mir das Modul zukommen lässt, dann kann ich es morgen testen.

Gruß
Helmut
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: Dietmar63 am 26 April 2014, 22:51:26
hier ist die Datei
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: Otto am 27 April 2014, 08:34:02
Hallo Dietmar,
danke für die schnelle Änderung, nun läuft es wieder wie gewohnt.

Gruß Otto
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: Dietmar63 am 27 April 2014, 15:58:30
Hast du zufällig eine Enocean Heizung im Einsatz? Wenn Ja, läuft auch sie?
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: Otto am 27 April 2014, 16:09:58
Hallo,

nee, eine EnOcean Heizung habe ich nicht.

Gruß Otto
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: hckoe am 27 April 2014, 17:10:11
Hallo,

bei mir funktioniert das Modul auch, danke!
Ich habe auch keine EnOcean Heizung.

Gruß
Helmut
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: Dietmar63 am 27 April 2014, 21:21:06
ich habe es eingecheckt.
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: Otto am 10 Mai 2014, 11:34:13
Hallo,

ich habe die Meldung Use of uninitialized value $model in hash element at ./FHEM/98_Heating_Control.pm line 550.

Ich denke das kommt von den EnOcean Rollo model FSB61

Habe 98_Heating_Control.pm 5684

Funktion ist aber nicht eingeschränkt
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: Dietmar63 am 10 Mai 2014, 13:31:37
Welches Enocean Gerät hast du wie definiert?
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: Otto am 10 Mai 2014, 14:32:24
Hallo,


define Rollo_AZ EnOcean 00xxxxx
attr Rollo_AZ IODev TCM310_0
attr Rollo_AZ alias Jalousie AZ
attr Rollo_AZ devStateIcon 0.*:shutter_open 2.*:shutter_2 3.*:shutter_3 4.*:shutter_4 5.*:shutter_5 6.*:shutter_6 7.*:shutter_7 8.*:shutter_8 9.*:shutter_9 10.*:shutter_closed
attr Rollo_AZ eventMap down:Ab up:Auf stop:Stop
attr Rollo_AZ fp_Erdgeschoss 37,331,2,Rollo
attr Rollo_AZ group Jalousie
attr Rollo_AZ manufID 00D
attr Rollo_AZ model FSB61
attr Rollo_AZ room 02_Jalousie,10_Erdgeschoss
attr Rollo_AZ shutTime 33
attr Rollo_AZ shutTimeCloses 33
attr Rollo_AZ stateFormat position
attr Rollo_AZ subDef FFCEF302
attr Rollo_AZ subType manufProfile
Titel: Antw:Heating_Control erkennt EnOcean Rollo nicht
Beitrag von: Dietmar63 am 11 Mai 2014, 23:12:04
Da steckt noch ein kleiner Bug drin.
Es wird dauern,  das Problem zu lösen, weil ich etwas umstellen muss, wovon andere Systeme auch betroffen sind.