FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: eburkon am 27 April 2014, 12:14:52

Titel: Warum wird dieser notify nicht getriggert?
Beitrag von: eburkon am 27 April 2014, 12:14:52
Hallo Leute,

ich möchte mit einer FS20 Fernbedienung (Fs20S8) ein paar Funktionen auf einem KNX Bus steuern.
Ich habe die FS20 Fernbedienung dazu in den Modus geschaltet, in dem 8 toggle Tasten bereitgestellt werden.

Ich möchte jetzt dass bei Betätigung einer bestimmten Taste, die mit der Adresse 1b1b50 belegt ist
eine bestimmter Aktor am KNX Bus auf "ein" gesetzt wird (Das ist ein Treppenlicht ich brauche da kein aus).

Folgenden Notify habe ich jetzt definiert:

define FS20toEIB01 notify FS20_1b1b50:.* set EIB_1004:on
attr FS20toEIB01 disable 0
attr FS20toEIB01 room AUSSEN,EVENTS

Wenn ich jetzt auf der Fernbedienung die Taste Drücke sehe ich im Eventmonitor:

2014-04-27 12:12:40 FS20 FS20_1b1b50 toggle

aber der Notify wird nicht ausgelösst.

Was mache ich falsch?

Gruss
    Ekkehard



Titel: Antw:Warum wird dieser notify nicht getriggert?
Beitrag von: betateilchen am 27 April 2014, 12:21:26
lass die beiden Doppelpunkte weg.
Titel: Antw:Warum wird dieser notify nicht getriggert?
Beitrag von: eburkon am 27 April 2014, 12:44:00
Danke! funktioniert!