Hallo,
ich habe hier aus dem Forum von Mike einen Homematic Bausatz gekauft und eben zusammengelötet.
Leider funktioniert autocreate beim anlernen nicht. Das einzige was ich in FHEM mitbekomme ist die folgende
Meldung:
2014.05.02 20:22:39 5: CUL/RAW: /A0D008410266F1400000006010000EF
2014.05.02 20:22:39 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 00 8410 266F14 000000 06010000EF -82.5
2014.05.02 20:22:39 5: CUL_0 dispatch A0D008410266F1400000006010000::-82.5:CUL_0
Kann mir jemand sagen ob das so ok ist, oder ich beim zusammenlöten etwas übersehen habe!?
Vielen Dank im Voraus!
PS: Das Pairing Prozedere habe ich dem Wiki entnommen!
Hallo,
ZitatKann mir jemand sagen ob das so ok ist, oder ich beim zusammenlöten etwas übersehen habe!?
Ob das ok ist kann ich dir leider nicht sagen aber wenn du beim löten nicht "gekokelt" hast und beim einschalten kein Rauchwölkchen aufgestiegen ist hast du die erste Hürde schonmal genommen ;D
Lass doch erstmal das einfachere abklären.
Kannst du löten? Also weißt du wo das heiße Ende hingehört? ;)
Nein Scherz - sorry.
Aber die Frage an sich ist Ernst gemeint.
Wenn du weißt wie die Bauteile auf die Platine gehören und wie du löten (und nicht "kleben") musst dann sollte Teil 1 erledigt sein und du musst nichtmehr in der Hardware nach einem Fehler suchen.
Für den Rest müssen dir dann die Jungs mit mehr Wissen weiterhelfen - da bin ich dann leider raus.
Grüße
Zitat von: Puschel74 am 02 Mai 2014, 20:48:30
Hallo,
Ob das ok ist kann ich dir leider nicht sagen aber wenn du beim löten nicht "gekokelt" hast und beim einschalten kein Rauchwölkchen aufgestiegen ist hast du die erste Hürde schonmal genommen ;D
Lass doch erstmal das einfachere abklären.
Kannst du löten? Also weißt du wo das heiße Ende hingehört? ;)
Nein Scherz - sorry.
Aber die Frage an sich ist Ernst gemeint.
Wenn du weißt wie die Bauteile auf die Platine gehören und wie du löten (und nicht "kleben") musst dann sollte Teil 1 erledigt sein und du musst nichtmehr in der Hardware nach einem Fehler suchen.
Für den Rest müssen dir dann die Jungs mit mehr Wissen weiterhelfen - da bin ich dann leider raus.
Grüße
Danke löten kann ich, sonst hätte ich die Dinger nicht bestellt. Leider habe ich nur keinerlei Erfahrung mit Homematic und ich weiß
auch nicht, ob mein CUL Stick überhaupt richtig funktioniert. Ich habe alles nach Anleitung gemacht, nur werden keine Devices angelegt.
LED usw. blinkt nach 5 Sekunden drücken, nach nochmaligen Drücken auch schnell.
Wenn ich das Ding unter Strom setze kommt folgende Meldung. Danach habe ich noch einmal Strom aus und angemacht, dass ist
die zweite Meldung. Es sieht so aus, als ob sich die Rawmessage verändert.
2014.05.02 20:53:56 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 00 8410 266F14 000000 06010000E7 -86.5
2014.05.02 20:53:56 5: CUL_0 dispatch A0D008410266F1400000006010000::-86.5:CUL_0
2014.05.02 20:54:11 5: CUL/RAW: /A0D008410266F1400000006010000F3
2014.05.02 20:54:11 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 00 8410 266F14 000000 06010000F3 -80.5
2014.05.02 20:54:11 5: CUL_0 dispatch A0D008410266F1400000006010000::-80.5:CUL_0
Hallo,
ZitatLeider habe ich nur keinerlei Erfahrung mit Homematic und ich weiß
auch nicht, ob mein CUL Stick überhaupt richtig funktioniert.
Keine Panik, jeder hatte am Anfang keinerlei Erfahrung mit Homematic.
Ich musste mich da erstmal auch reindenken - aber das Wiki ist gut und mit meinem HM-Lan-Adapter habe ich keine Probleme.
Den CUL hast du aber auf rfmode Homematic gestellt?
ZitatDanke löten kann ich, sonst hätte ich die Dinger nicht bestellt.
Kann ja niemand wissen daher habe ich nur gefragt ;)
Grüße
Ja rfmode Homematic habe ich gesetzt!
zum pairen musst du zuerst
set cul_name hmPairForSec 120
eingeben. dann hast du 120 sec zeit die anlerntaste am schalter zu betätigen.
gruss frank
Habe ich alles laut Wiki getan!
hmpair steht auch auf 1 (suehe Screenshot)
ZitatZitat2014.05.02 20:54:11 5: CUL/RAW: /A0D008410266F1400000006010000F3
das ist nur die Status Message das dein Schalter gerade aus ist. und nicht gepairt , sprich an Broardcast sendet.
du hast an der frontseite doch so einen config taste und ne Led daneben, die drücken,
fals das nicht tut, kannst auch mit
ZitathmPairSerial <10-character-serialnumber>
anlernen
Danke Jungs...ich hab's nun!
Juhuuu er klickert wenn ich on off im Fhem drücke :-)
Scheinbar hatte sich mein CUL von der slowrf nach homematic verschlückt. Habe ihn mit set raw b00 resetet und nach einem fhem-Neustart scheint es zu klappen!