Hallo Zusammen,
im Grunde genommen habe ich gleiches Problem wie hier: http://forum.fhem.de/index.php?topic=21315.0
Ich habe einen RFXCOM und nun neu einige Funksteckdosen von Vivanco. Wenn ich im RFXmngr auf der Funkfernbedienung von Vivanco rumdrücke, habe ich nur auf dem Knopf "Alle aus" eine Reaktion. Bei allen anderen Knöpfen passiert garnichts?! Und das auch nur, wenn der erste DIP-Schalter nach unten gestellt ist. Steht dieser nicht in dieser Stellung kommt auch auf dem alle aus Knopf keine Reaktion mehr..
03.05.2014 15:55:48= 0710013850100070
Packettype = Lighting1
subtype = ARC
Sequence nbr = 56
housecode = P
unitcode = 16
Command = Off
Signal level = 7
Status vom RFXCOM, HomeEasy benötige ich für andere bereits installierte Komponenten
Get Status:0D 00 00 1B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
================================================
Packettype = Interface Control
subtype = Mode Command
Sequence nbr = 27
cmnd = Get Status, return firmware versions and configuration of the interface
------------------------------------------------
------------------------------------------------
03.05.2014 15:59:30= 0D01001B02534A0000CE01010000
Packettype = Interface Message
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 27
response on cmnd = Get Status
Transceiver type = 433.92MHz
Firmware version = 74
Hardware version = 1.1
Undec off
X10 disabled
ARC enabled
AC enabled
HomeEasy EU enabled
Meiantech disabled
Oregon Scientific disabled
ATI enabled
Visonic enabled
Mertik disabled
AD disabled
Hideki disabled
La Crosse disabled
FS20 disabled
ProGuard disabled
BlindsT0 disabled
BlindsT1 disabled
AE disabled
RUBiCSON disabled
FineOffset disabled
Lighting4 disabled
RSL disabled
Byron SX disabled
RFU disabled
Kann der RFXCOM das nicht oder mache ich etwas falsch? Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Nachtrag:
Das Log von FHEM sagt mir bei drücken auf dem "Alles aus" Knopf :
2014.05.04 12:12:26 5: TRX/RAW: /
2014.05.04 12:12:26 5: TRX: TRX_Read '07100100'
2014.05.04 12:12:26 5: TRX_Read END
2014.05.04 12:12:26 5: TRX/RAW: /P p
2014.05.04 12:12:26 5: TRX: TRX_Read '07100100500f0070'
2014.05.04 12:12:26 5: TRX_Read rmsg '07100100500f0070'
2014.05.04 12:12:26 5: TRX_Read TRX_data '07100100500f0070'
2014.05.04 12:12:26 5: TRX_Parse() '07100100500f0070'
2014.05.04 12:12:26 5: TRX_0 dispatch 07100100500f0070
2014.05.04 12:12:26 5: TRX_LIGHT_Parse() decoding delay=33564 hex=07100100500f0070
2014.05.04 12:12:26 5: TRX_LIGHT_Parse() X10 num_bytes=7 hex=07100100500f0070
2014.05.04 12:12:26 5: TRX_LIGHT: device_name=TRX_ARC_P15 data=00
2014.05.04 12:12:26 5: TRX_LIGHT_parse_X10() UNDEFINED TRX_ARC_P15 TRX_LIGHT ARC P15 light
2014.05.04 12:12:26 3: TRX_LIGHT_parse_X10() Unknown device TRX_ARC_P15, please define it
2014.05.04 12:12:26 2: autocreate: define TRX_ARC_P15 TRX_LIGHT ARC P15 light
2014.05.04 12:12:26 2: autocreate: define FileLog_TRX_ARC_P15 FileLog ./log/TRX_ARC_P15-%Y.log TRX_ARC_P15
2014.05.04 12:12:27 5: TRX_Read END
Hilft das zufällig weiter?
Hallo,
es wäre eher (für dich) hilfreicher wenn du den Beitrag im richtigen Unterforum gepostet hättest ;)
Grüße
Ich kanns nun schalten!
Im RFXMNGR Lightning4 aktiviert, dann erscheint auch im FHEM-Log, was denn die Fernbedienung dort sendet:
2014-05-04 14:01:12 TRX_LIGHT TRX_PT2262 111000111101
2014-05-04 14:01:12 TRX_LIGHT TRX_PT2262 111001111133
Sprich an und aus.
Dies mit Hilfe des Wikis in die Config übernommen: http://www.fhemwiki.de/wiki/RFXtrx
Was dann ungefähr so aussieht:
define EckeLinks TRX_LIGHT PT2262 1110001111 light 10:off,33:on
attr EckeLinks room Wohnzimmer
Und es funktioniert! Mag vielleicht auch anders gehen, aber so bin ich zufrieden.