FHEM Forum

FHEM => Ankündigungen => Thema gestartet von: tupol am 08 Mai 2014, 11:48:45

Titel: Erweiterung: LUXTRONIK2 - Wärmepumpensteuerung
Beitrag von: tupol am 08 Mai 2014, 11:48:45
Modulerweiterung für Wärmepumpen mit Luxtronik 2.0 Steuerungen:

set <device> activeTariff <0 - 9>
Erlaubt die gezielte Schätzung der elektrischen Verbrauchskosten (doStatistics = 1) der Wärmepumpe
0 = tariflos

Der Stromverbrauch wird über die folgenden neuen Attribute abgeschätzt:
Bei meiner LIC 8 bekomme ich recht akzeptable Werte mit: 2400, 0.02 und 6000

siehe auch http://fhem.de/commandref_DE.html#LUXTRONIK2 (http://fhem.de/commandref_DE.html#LUXTRONIK2)
und http://www.fhemwiki.de/wiki/Luxtronik_2.0#Absch.C3.A4tzung_des_elektrischen_Verbrauches (http://www.fhemwiki.de/wiki/Luxtronik_2.0#Absch.C3.A4tzung_des_elektrischen_Verbrauches)

Der Tarif muss entsprechend des vorhandenen Stromlieferungsvertrages zum jeweiligen Zeitpunkt z.B. durch den FHEM-Befehl "at" gesetzt werden.

###############################################################
#   Stromtarif für Wärmepumpe
################################################################
define Strom_HT_W at *06:00 { if ( $wday != 0 ) {fhem( "set Heizung activeTariff 1");;} }
define Strom_NT_W at *22:00 set Heizung activeTariff 2
define Strom_NT_Sa at *13:00 { if ( $wday == 6 ) {fhem( "set Heizung activeTariff 2");;} }