FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Thommy3BG am 12 Mai 2014, 14:13:21

Titel: PartyMode am HM-CC-RT-DN mit "gepeertem" HM-TC-IT-WM-W-EU?
Beitrag von: Thommy3BG am 12 Mai 2014, 14:13:21
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen 2 HM-CC-RT-DN (FW 1.1) mit einem HM-TC-IT-WM-W-EU gepeert.
Ich verwende einen CUL.
Heute wollte ich aufgrund einer Reise einmal den partymode der RT versuchen via:

set Thermostat_1_Clima controlParty 12 12.05.14 11:30 15.05.14 05:00

Für das TC gibt es solch eine Funktion ja (noch) nicht.
Die Funktion wurde von den Thermostaten auch sauber angenommen (CMDs_done).
Leider steht die desired_Temp immer noch auf 22 Grad (was mich nicht stört, solange die Ventile nicht öffnen).
Und ich musste eben feststellen, dass die Ventile öffnen, um den Raum wieder auf die desired Temp. zu heizen.

Also scheint in meiner Konstellation (RT ist mit TC gepeert) die Aktivierung der Urlaubsfunktion nicht erfolgreich zu sein.
Wie aktiviere ich die (ja ebenfalls vorhandene) Urlaubsfunktion am Wandthermostat?


Titel: Antw:PartyMode am HM-CC-RT-DN mit "gepeertem" HM-TC-IT-WM-W-EU?
Beitrag von: martinp876 am 12 Mai 2014, 15:16:10
ZitatFür das TC gibt es solch eine Funktion ja (noch) nicht
warum?
Zitatget tc_Clima cmdList

set tc_Clima controlParty <temp> <startDate> <startTime> <enddate> <endTime>

funktioniert nicht?
wennd u den partymode im RT setzt, dieser aber mit dem TC gepeert ist - wird der TC die temp umsetzen. Das musst du schon verriegenl. Oder eben am TC setzen - sollte logisch sein

Gruss Martin
Titel: Antw:PartyMode am HM-CC-RT-DN mit "gepeertem" HM-TC-IT-WM-W-EU?
Beitrag von: Thommy3BG am 12 Mai 2014, 17:09:36
Hallo Martin,
danke für Deine Antwort.
Bei genauem Nachdenken, war mir klar, dass der Partymode direkt am RT nicht funktionieren kann, weil das TC ja immer überschreibt.

Deinen Lösungsansatz hatte ich auch, aber das TC hat keinen Clima-Channel.
und get TC_Climate cmdList brachte kein passendes Ergebnis - leider.

Titel: Antw:PartyMode am HM-CC-RT-DN mit "gepeertem" HM-TC-IT-WM-W-EU?
Beitrag von: martinp876 am 12 Mai 2014, 17:22:17
aber einen "climate" - über den die temperaturen eingestellt werden sollten

Siehe unten

Gets ------
cmdList
param <param>
reg <addr> ... <list> <peer>
regList
regVal <addr> ... <list> <peer>
saveConfig <filename> ...

Sets ------
clear [readings|register|rssi|msgEvents]
controlManu [on|off|5.0..30.0]
controlMode [auto|manu|boost|day|night]
controlParty <temp> <startDate> <startTime> <enddate> <endTime>
desired-temp [on|off|5.0..30.0]
getConfig
getRegRaw [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [<PeerChannel>]
inhibit [on|off]
peerBulk <peer1,peer2,...>
peerChan <btnNumber> <actChn> ... single [set|unset] [actor|remote|both]
regBulk <list>:<peer> <addr1:data1> <addr2:data2> ...
regSet [prep|exec] <regName> <value> ... [<peerChannel>]
sign [on|off]
tempListFri [prep|exec] [p1|p2|p3] HH:MM temp ...
tempListMon [prep|exec] [p1|p2|p3] HH:MM temp ...
tempListSat [prep|exec] [p1|p2|p3] HH:MM temp ...
tempListSun [prep|exec] [p1|p2|p3] HH:MM temp ...
tempListThu [prep|exec] [p1|p2|p3] HH:MM temp ...
tempListTmpl [verify|restore] [[<file>:]templateName] ...
tempListTue [prep|exec] [p1|p2|p3] HH:MM temp ...
tempListWed [prep|exec] [p1|p2|p3] HH:MM temp ...
Titel: Antw:PartyMode am HM-CC-RT-DN mit "gepeertem" HM-TC-IT-WM-W-EU?
Beitrag von: Thommy3BG am 13 Mai 2014, 17:24:04
Danke Martin!
Ich werde es versuchen und melde mich.

Ich bin schon mächtig gespannt - bin aber leider bis Donnerstag unterwegs...