Hallo zusammen,
ich schalte mit meinem CUL 868 Homematic und Intertechno Steckdosen.
Gestern habe ich die Firmware von v1.46 auf v.1.58 geflasht, seitdem schalten die Intertechno Steckdosen nicht mehr.
Es liegt nicht am Code oder an der Entfernung, betrifft mehrere Steckdosen die monatelang zuverlässig funktionierten.
Habe eher das Gefühl dass der CUL die Frequenz nicht mehr wechselt. Kann ich beim flashen versehentlich irgend was verstellt haben?
Internals:
CMDS BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
CUL1_MSGCNT 14
CUL1_TIME 2014-05-12 20:54:07
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
DEF /dev/ttyACM0 0000
DeviceName /dev/ttyACM0
FD 13
FHTID 0000
HM_CMDNR 1
NAME CUL1
NR 39
PARTIAL
RAWMSG A0C1684702705DD00000000CF3416
RSSI -63
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.58 CUL868
initString X21
Ar
Matchlist:
1:CUL_HM ^A....................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
D:CUL_IR ^I............
H:STACKABLE_CC ^\*
Readings:
2014-05-11 19:55:33 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2014-05-12 20:41:32 cmds B C F i A Z E G M K R T V W X e f m l t u x
2014-05-11 19:54:35 credit10ms 900
2014-05-12 20:51:34 raw isFF0000000FF0
2014-05-12 20:54:07 state Initialized
Helper:
2705dd:
QUEUE:
Attributes:
rfmode HomeMatic
verbose 5
2014.05.12 20:45:27.580 2: IT set SW_IT_ELRO on
2014.05.12 20:45:27.581 4: CUL_send: CUL1is FF 00 0000 0FFF
2014.05.12 20:45:27.928 5: CUL/RAW (ReadAnswer): isFF0000000FFF
Danke und viele Grüße
Oliver
N'Abend,
die Lösung ist:
set CUL raw x08
set CUL raw X21
Vermutlich habe ich beim auslesen der Version mit screen versehentlich die PA Tabelle verstellt. siehe http://culfw.de/commandref.html
Grüße, Oli