FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: heikoh81 am 20 Mai 2014, 21:21:13

Titel: HMLAN anlernen: Nicht mehr so umfangreich wie früher
Beitrag von: heikoh81 am 20 Mai 2014, 21:21:13
Hallo zusammen,

ich habe mein FHEM jetzt seit 3 Monaten im Einsatz.
Zu Beginn ergab das Anlernen eines Homematic Jalousie-Unterputz-Aktors folgdende Autocreate-Einträge in der FHEM:


define RKueche CUL_HM xyzxy
attr RKueche .devInfo 010100
attr RKueche .stc 30
attr RKueche IODev HMLAN1
attr RKueche autoReadReg 4_reqStatus
attr RKueche devStateIcon on:shutter_open off:shutter_closed
attr RKueche expert 2_full
attr RKueche firmware 2.3
attr RKueche group 1_Schlafzimmer
attr RKueche model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr RKueche peerIDs 00000000,
attr RKueche room Rolladen
attr RKueche serialNr LEQxxyyzzxx
attr RKueche subType blindActuator
attr RKueche webCmd stop:on:100:90:80:70:60:50:40:30:20:10:0:off:statusRequest
define FileLog_RKueche FileLog ./log/RKueche-%Y.log RKueche
attr FileLog_RKueche logtype text
attr FileLog_RKueche room CUL_HM


Jetzt wird beim Anlernen nur noch das hier angelegt:

define CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2A4975 CUL_HM 2A4975
attr CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2A4975 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2A4975 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2A4975-%Y.log CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2A4975
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2A4975 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2A4975 room CUL_HM


Dies gilt auch für andere Geräte, z.B. Thermostate.

Nun stellt sich das Problem, was ich mache, wenn ich noch Rauchmelder anlernen will.
Dann wird mit Autocreate ja gar kein vollständiger Eintrag mehr angelegt?

In einem weiteren Thread von mir wurde das Thema schon mal tangiert, aber nicht ausdiskutiert:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22622.msg160769.html#msg160769 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,22622.msg160769.html#msg160769).

Viele Grüße,
Heiko
Titel: Antw:HMLAN anlernen: Nicht mehr so umfangreich wie früher
Beitrag von: martinp876 am 21 Mai 2014, 09:29:07
Hallo Heiko,

kann ich nicht nachvollziehen.
Habe ein Anlernen soeben getestet - die Attribute werden angelegt.

Gruss Martin
Titel: Antw:HMLAN anlernen: Nicht mehr so umfangreich wie früher
Beitrag von: topfi am 21 Mai 2014, 13:21:09
Ich habe das auch beobachtet.  Mach mal ein rename CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2A4975 RKueche nach dem Anlernen. Danach sollten die Einträge vorhanden sein, allerdings sind die bisher fehlenden dann noch nicht umbenannt.
Titel: Antw:HMLAN anlernen: Nicht mehr so umfangreich wie früher
Beitrag von: heikoh81 am 21 Mai 2014, 20:26:31
Danke, das mit dem rename hat tatsächlich funktioniert.
Und die zusätzichen Einträge hatten sogar gleich den neuen Namen.

Gottseidank eine Lösung - sonst wäre es bei völlig neuen Gerätetypen schwierig geworden.

Viele Grüße,
Heiko
Titel: Antw:HMLAN anlernen: Nicht mehr so umfangreich wie früher
Beitrag von: martinp876 am 21 Mai 2014, 20:34:50
sehr seltsam - dann muss alles schon da gewesen sein... nun ja
Titel: Antw:HMLAN anlernen: Nicht mehr so umfangreich wie früher
Beitrag von: topfi am 21 Mai 2014, 22:47:08
Ich stelle das fest, wenn ein neues Exemplar eines im System bereits vorhandenen Gerätes angelehnt werden soll, beispielsweise der zweite Heizungsthermostat.

Mal ging Es, mal nicht. Bis ich darauf gekommen bin, dass das Umbenennen entscheidend ist, hat ein paar Stunden gedauert.  :D
Titel: Antw:HMLAN anlernen: Nicht mehr so umfangreich wie früher
Beitrag von: heikoh81 am 22 Mai 2014, 00:02:50
Zitat von: martinp876 am 21 Mai 2014, 20:34:50
sehr seltsam - dann muss alles schon da gewesen sein... nun ja

Beim nächsten Gerät werde ich mal schauen, ob es in der fhem.cfg wild verteilt ist und durch das rename wieder zusammen als ein Block erscheint.
Kann ein paar Tage dauern bis ich zum nächsten Gerät komme...