FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: danielw am 21 Mai 2014, 12:25:23

Titel: Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: danielw am 21 Mai 2014, 12:25:23
Hallo zusammen,

ist es möglich die Aktoren (Bsp. Jalousie-aktor) in den Lernmodus zu versetzen, ohne dort eine Taste zu drücken oder ähnliches?
Die Aktoren sind verbaut und ich möchte diese ungerne wieder für das Pairen ausbauen.

Ich möchte alles über meine FB7490 und FHEM programmieren.
Ich besitze somit keine Zentrale oder HM-LAN-Adapter.
Nur ein CUL und eine FB7490.

Danke + Gruß
Daniel
Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: martinp876 am 21 Mai 2014, 14:10:43
sollte funktionieren wenn du hmPairSerial benutzt. Die Seriennummer des Devices solltest du aber haben, sonst wird es eng
Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: danielw am 21 Mai 2014, 14:29:13
also einfach: set <CUL> hmPairSerial <serial> und dort die Seriennummer eingeben und er lernt ohne das ich die Lerntaste betätige?
Also ist das 100% sicher? weil ich 15 Jalousinaktoren habe und alle gerne verbauen würde die Woche, aber testen kann ich erst alles in ein paar Wochen...Sprich dann werden die Wände geschlossen etc. Aber ein Heimnetz wird erst später eingerichtet.


Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: strauch am 21 Mai 2014, 14:43:57
Du musst doch nur den Taster abziehen?! Das geht doch auch im verbauten Zustand?!
Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: Bennemannc am 21 Mai 2014, 14:59:43
Hallo,

@strauch
es gibt auch eine Unterputz Variante - da ist nichts mit Taster abziehen.
Die sollten aber ähnlich wie die Schalter in den Anlernmodus gebracht werden können, oder kannst Du nicht vor Ort schalten?

@ Martin
liest Deine CUL_HM nicht die Seriennummer mit, wenn der Actor vor Ort betätigt wird. Ich hab da noch nie drauf geachtet, ab wann die in Readings erscheint (ob vor den pairen oder erst danach)

Gruß Christoph
Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: strauch am 21 Mai 2014, 15:14:51
Stimmt die gibt es ja auch noch. Ich benutze überall die "FM" Teile....
Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: martinp876 am 21 Mai 2014, 16:35:03
Die Seriennummer kommt mit der Anlernmessage - und steht auf der Verpackung.
Man kann ein Kommando senden (getSerial) - aber ich bin nicht sicher ob es klappt, wenn nicht angelernt ist
Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: Rince am 21 Mai 2014, 18:44:42
Ich habe zur Zeit einen HM-CFG-LAN und einen HM-CFG-USB an zwei verschiedenen Rechnern mit 2 verschiedenen HM IDs.

Eines meiner HM Geräte wurde am CFG-USB per Autocreate angelegt, keine Ahnung wieso eigentlich. Dachte, es wäre auch am CFG-LAN angelernt (dessen id es aber auch hat). Die anderen HM Geräte bleiben unentdeckt.
Jedenfalls verrät es freimütig seine Seriennummer in den Readings.
Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: martinp876 am 21 Mai 2014, 20:05:50
wenn du config/anlernen drückst sendet das Device die Seriennummer und es wird - falls nicht vorhanden - angelegt (nicht angelernt/gepairt).
Anlernen/pairen nur, wenn dies in FHEM (in IO) eingeschaltet ist.

Bekannt sollte es besser überall sein. Du kannst es aber in einem System auf "attr ignore" setzen - dann werden die messages - die das IO IMMER empfängt (ist eben Funk) - verworfen.

ZitatDie anderen HM Geräte bleiben unentdeckt.
wenn sie sich still verhalten ist es auch ok - was willst du uns mitteilen?
Zitat
Jedenfalls verrät es freimütig seine Seriennummer in den Readings.
wer jetzt?
Die Seriennummer kommt mit JEDEM config-drücken - ist auch kein Geheimnis. Was willst du hier sagen?
Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: Rince am 21 Mai 2014, 20:57:09
ZitatDie Seriennummer kommt mit der Anlernmessage - und steht auf der Verpackung. 
Man kann ein Kommando senden (getSerial) - aber ich bin nicht sicher ob es klappt, wenn nicht angelernt ist

ZitatDie Seriennummer kommt mit JEDEM config-drücken - ist auch kein Geheimnis. Was willst du hier sagen?

Im wesentlichen, dass die Seriennummer auch bei Geräten kommt, die an der jeweiligen HM Zentrale nicht angelernt sind. Das ist also eine Antwort auf dein Bedenken siehe 1. Zitat.
Config habe ich seit ich den USB CFG habe nie gedrückt, die Geräte sind seit langer Zeit am LAN CFG angelernt, was auch so bleiben soll.


Das andere ist, dass ich kein Schema sehe, ob ein Gerät an einer fremden Zentrale auftaucht oder nicht.
Ist mir eigentlich völlig egal. Ich wollte nur meine Beobachtung schildern in der Hoffnung dir helfen zu können.

Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: Jojo11 am 21 Mai 2014, 21:59:51
Ich verwende auch die Unterputzvariante und mich würde interessieren, warum du keine Taster installierst. Dann hättest du auch noch die Möglichkeit, die Rollladen zu bedienen, wenn FHEM mal ausfällt.

schöne Grüße
Jo

Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: danielw am 22 Mai 2014, 07:59:07
Hallo,

Taster finde ich nicht so vorteilhaft...also rein optisch und technisch.
Erst einmal sieht es "dämlich" aus überall einen Taster zu haben für jeden Rolladen, alos so kenne ich es noch aus Elternzeit mit Zeitschaltuhr etc...

Und das Funk mal nicht funktioniert ist doch auch immer unwahrscheinlicher. Eine Fernbedienung werde ich mir für Notfälle zulegen falls es mit dem Server / FHEM mal Probleme gibt, so dass sie noch gesteuert werden können.

Also so ganz blicke ich nicht mehr durch :) Ist es nun möglich die Unterputzaktoren anzulernen ohne diese physikalisch zu berühren. also rein über FHEM?


Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: Bennemannc am 22 Mai 2014, 08:13:37
Hallo,

klares ja - Du benötigst jedoch die Seriennummern der Aktoren. Also Aufschreiben oder Foto vom Aufkleber machen.

Gruß Christoph
Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: danielw am 22 Mai 2014, 08:26:26
Wunderbar :) Vielen Dank.
Ich frage noch einmal nur um wirklich sicher zu sein. die Frage war ohne Zentrale und ohne HM-Adapter...

ALso wirklich nur Fritzbox mit FHEM und die Aktoren.

Danke
Gruß,
Daniel
Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: strauch am 22 Mai 2014, 08:28:14
Na du brauchst schon was was funkt entweder neun CUL oder HMLan o.ä. nur ne fritzbox und fhem kann nicht auf 868mhz funken. Als zentrale würde ich aber auf nen bbb oder cubietruck oder nuc setzten. Die Fritz box ist zu limitiert.

Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk

Titel: Antw:Homematic Aktoren in den Lernmodus versetzen
Beitrag von: danielw am 22 Mai 2014, 08:32:53
Ahhh Sorry,

ja einen CUL habe ich auch. ALso reicht das aber ohne das ich die wieder ausbauen muss.

Vielen Dank