Hallo zusammen,
ich habe folgendes System: WeberHaus - EnOcean - Eltako FSR12 für Licht und FSB12 für Rolladen - FHEM auf Raspberry Pi mit Enocean Modul
Meine Lampen kann ich einwandfrei mit FHEM steuern, ich bekomme aber die Rollosteuerung nicht hin.
Ich habe jedem Rollo eine Adresse zugeteilt, die einer fortlaufenden BasisID vom TCM310_0 entspricht.
Typischerweise sieht das Listing so aus:
define Wohnen_Rollo EnOcean FF873509
attr Wohnen_Rollo IODev TCM310_0
attr Wohnen_Rollo group Erdgeschoss
attr Wohnen_Rollo manufID 00D
attr Wohnen_Rollo model FSB12
attr Wohnen_Rollo room Wohnen
attr Wohnen_Rollo shutTime 18
attr Wohnen_Rollo subType manufProfile
Wenn ich jetzt versuche das Rollo im Sicherungskasten anzulernen (oberer Drehschalter auf 180, mittlerer Schalter auf LRN und unterer Schalter auf 1), indem ich set Wohnen_Rollo teach eingebe, dann passiert nichts und die rote Lampe am FSB12 blinkt weiter.
Im Logfile bekomme ich folgende Nachricht:
2014.05.24 19:29:00 2: EnOcean set Wohnen_Rollo teach
2014.05.24 19:29:00 2: TCM TCM310_0 RESPONSE: WRONG_PARAM
Ich weiss nicht mehr weiter, kann mir einer sagen, was ich falsch mache.
Eine Frage, die ich mir stelle: Warum ist im WebFrontend im Pulldownmenu, wenn ich das Modell wählen will, kein FSB12, sondern ich muss das immer per Hand eintragen? kann das daran liegen?
siehe Bild
Vielen Dank
Gruß
Axel
Falls im model-Auswahlmenü das jeweilige Model nicht aufgeführt ist, ist es für die Konfiguration nicht notwendig.
Bitte Fehlermeldungen immer mit den LOG-Einträgen (verbose 5) und einem list <device> senden.
Danke für den Hinweis
Ich habe es versucht sowohl ohne als auch mit attr Bad_Rollo model FSB12
dann kommt folgende Meldung im Logfile (verbose = 5)
2014.05.25 13:09:39 2: EnOcean set Bad_Rollo teach
2014.05.25 13:09:39 4: EnOcean IOWrite Bad_Rollo Header: 000A0001 Data: A5FFF80D80FF87350000
2014.05.25 13:09:39 2: TCM TCM310_0 RESPONSE: WRONG_PARAM
Das List von Rolo_Bad sieht so aus
Internals:
DEF FF873500
IODev TCM310_0
NAME Bad_Rollo
NOTIFYDEV global
NR 120
STATE teach
TYPE EnOcean
Readings:
2014-05-25 13:09:39 state teach
Attributes:
IODev TCM310_0
group Dachgeschoss
manufID 00D
room Bad
shutTime 18
subType manufProfile
verbose 5
funktioniert aber immer noch nicht, bekomme es nicht eingelernt.
Was mache ich falsch?
Subtype auf Switch und A0/AI bzw. B0/BI zum einlernen nehmen, funktioniert auf alle Fälle.
So habe ich meine alten FSB61 ohne Quittungstelegramm betrieben.
Am FSB12 dann auch die Einstellung für Richtungstaster nehmen (10).
Danke für Eure Antworten, habe es mittlerweile selbst herausgefunden
Tja wenn man zu doof ist hexadezimal weiterzuzählen >:(