Hi,
Ich habe 4 HM-Rauchmelder per HM-USB aneinander und dann an fhem angelernt...
Nun möchte ich einen virtuellen Zwecks zum TeamCall einrichten für die Melder:
define TeamVirtuell CUL_HM 111111
set TeamVirtuell virtual 1
Dann versuche ich, den Raum umzubenennen:
rename TeamVirtuell_Btn_1 FL.Teammelder
Ich erhalte dabei aber den Fehler:
Error messages while initializing FHEM:
statefile: Please define TeamVirtuell_Btn1 first
Mich wundert auch, dass einer der Rauchmelder bereits status_RequestTeamCall und alarm ON/OFF anbietet. War der bereits in Betrieb und wurde an den Versandhändler zurückgegeben ?
Du solltest nicht Raum schreiben, wenn Du Rauchmelder meinst...
Dein rename funktioniert nicht, weil das Device nicht TeamVirtuell_Btn_1 heisst, sondern nur TeamVirtuell
Super, das half schonmal...
Nun versuche ich unter TeamVirtuell_Btn_1 den Rauchmelder EG_WZ_RM1 zu verbinden (virtuell):
set FL.Teammelder peerChan 0 EG_WZ_RM1 single set
Ich erhalte:
Unknown argument peerChan, choose one of clear:readings,rssi,msgEvents raw virtual:slider,1,1,50
Unter FL_TEAMMELDER wird mir kein PeerChan angeboten...
Ich gebe zu, das Thema virtueller Kanal und Zuordnung echter Devices zu diesem ist mir noch nicht klar...
Änderst Du bitte mal den Titel dieses Threads? Das kannst Du in Deinem ersten Beitrag über "Ändern" tun.
Davon abgesehen, dass Du hier im völlig falschen Forumbereich bist, denn Deine Frage gehört eigentlich in den Homematic Bereich. Dort ist auch das Peeren von Rauchmeldern bereits gefühlte 635 Mal beschrieben und durchgekaut - inklusive funktionierender Beispiele.
du solltest den Kanal peeren, nicht das Device. Dafür hast du ihn ja angelegt.