wenn ich
define CUL_WS_6_hum THRESHOLD CUL_WS_6:humidity:10:70 Luftentfeuchter|set @ on|set @ off|1
eingebe, kommt
CUL_WS_6_hum: Unknown sensor device CUL_WS_6 specified
wieso ist der unknown, der zeigt mir doch die temperatur und luftfeuchte ?!
jemand ´ne idee !?!?
vielen Dank
tippe mal
list CUL_WS_6
ein und poste mal das ergebnis
hier das ergebnis
Internals:
CODE 6
CUL_0_MSGCNT 9
CUL_0_RAWMSG K513692570C
CUL_0_RSSI -68
CUL_0_TIME 2014-06-06 10:22:25
DEF 6
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 9
NAME CUL_WS_6
NR 384
STATE T: 23.6 H: 57.9 D: 14.8
TYPE CUL_WS
corr1 0
corr2 0
corr3 0
corr4 0
Readings:
2014-06-06 10:22:25 DEVFAMILY WS300
2014-06-06 10:22:25 DEVTYPE S300TH
2014-06-06 09:56:43 cmd wait for next cmd
2014-06-06 09:56:43 desired_value 70
2014-06-06 10:22:25 humidity 57.9
2014-06-06 09:56:43 mode active
2014-06-06 10:22:25 state T: 23.6 H: 57.9
2014-06-06 10:22:25 temperature 23.6
2014-06-06 09:56:43 threshold_max 70
2014-06-06 09:56:43 threshold_min 60
Attributes:
IODev CUL_0
room 1_Badezimmer
Mhh also mir fällt da kein Fehler auf, bei mir funktioniert Threshold mit einem ASH2200, der ja zum 300er kompatibel ist. So ganz verstehe ich es nicht. Die nötigen Readings sind auch da und auf dem ersten Blick richtig geschrieben vielleicht kann Damian was dazu sagen.
Hallo,
schau mal nach - immer wieder gern gemachter Fehler:
THRESHOLD wird vor dem definieren des Devices definiert. Das geht nicht, THRESHOLD muss immer nach dem Device definiert werden (Reihenfolge in der fhem.cfg).
Gruß Christoph
Ich werd´wahnsinnig....
Christoph- das war´s :-)))))) Vielen, vielen Dank !!!!!!
Woher weiß man denn so etwas !?
Es macht immer wieder Spaß mit euch !!!!
Hallo,
woher man das weiß, selber schon mal darauf reingefallen und von Damian (Modulentwickler) darauf hingewiesen worden.
Das ist einer der Gründe, warum man in der fhem.cfg nicht manuell etwas ändern sollte. Wenn man das über die Oberfläche definiert (die Definition kann man ja nachher noch ändern), sollte fhem das automatisch richtig einsortieren.
Gruß Christoph