Hallo,
ich habe gerade eine erschreckende Entdeckung gemacht. Mein RT-DN zeigt eine Temperatur von 0.4° an, das ist leider falsch, denn mein TC zeigt 26° an. Was kann denn die Ursache dafür sein?
Im Anhang fndet ihr ein Bild.
Grüße,
herrmie
Hallo,
Glaskugel reiben - Batterie ? Poste doch mal die Config von dem Teil ? Welche Firmware ist da drauf ? Ist das immer so, oder eventuell eine einmalige Fehlmessung ?
Gruß Christoph
Ich hatte das selbe Problem. Jedoch war bei mir das Heizkörperthermostat mit dem Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU) gepeert. Ist die Temperatur über 25,5 Grad (Bei direkter Sonneneinstrahlung) gestiegen, kamen genau diese Werte von 0.4 Grad zustande und das Thermostat öffnete komplett (schön im Sommer wurde die Heizung dann warm, was bei uns Gott sein dank hörbar war und sofort auffiel). Abhilfe war das Firmware-Update der Heizkörperthermostate von V1.0 auf 1.2.
Die Firmware-Version siehst du bspw. direkt nach dem einlegen der Batterien kurzfristig.
Zitat von: herrmie am 10 Juni 2014, 10:02:15
Was kann denn die Ursache dafür sein?
Technisch: Du musst binär denken, dann ist das logisch :) 0-255 = 0 - 25.5 Grad. Wenn 26 Grad sind, dann läuft der Zähler über, denn eigentlich müsste er dann 260 sein, aber das geht nicht, da 260 modulo 256 eben 4 ergbit.
Wie schon gesagt wurde. Ein Firmwareupdate behebt das Problem.
der RT regelt autonom. Du sagst, er zeigt 0.4C an und "glaubt" es noch? Oder machst du etwas mit notify in FHEM?
Es gabt ein entsprechendes Problem in FHEM - sollte aber erledigt sein. Ist deine SW aktuell?
Hallo,
ich greife mal diesen Thread wieder auf, da ich das Problem nun wieder hatte. Nun konnte ich aber feststellen, bei welchen Geräten es passiert.
Nur bei gepeerten RT mit Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU. Wie martyki schon beschrieben hat, half bei ihm ein Firmware upgrade. Nun frage ich mich aber, wieso es bei meinen anderen RTs ohne Wandthermostat nicht passiert. Dort ist die gleiche Firmware drauf.
Grüße
herrmie
Bug in der Firmware :)
Die Frage mußt du nach ELV schicken
Hallo,
okay, dann nehme ich das mal so hin. Trotzdem komisch, dass bei den RTs die mit einem Wandthermostat betrieben werden das Problem besteht aber bei den anderen nicht. Denn wenn es an der Firmware vom Wandthermostat liegt, dann sollte dort doch auch die 0,9°C angezeigt werden, oder?
Problem ist nun nur, dass ich mit dem HMLan ja kein Firmware upgrade machen kann, oder hat sich das schon geändert?
Danke und Grüße,
herrmie
Hallo,
nochmal den Beitrag aus den Untiefen holen.
Da ja wieder die Hitzewelle über Deutschland ist ... Habe ich das Problem, dass meiner Heizung kalt ist und sie heizt. Nun ist das Phänomen aber ganz komisch.
Sie wechselt nun einfach zwischen der richtigen Temperatur ~27.x°C und der nicht richtigen Temperatur (overflow) 2,x°C.
2015-08-10_06:39:23 hm.bueroHTr measured-temp: 2.0
2015-08-10_06:42:18 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_06:42:18 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:42:18 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:42:18 hm.bueroHTr measured-temp: 2.0
2015-08-10_06:44:58 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_06:44:58 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:44:58 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:44:58 hm.bueroHTr measured-temp: 2.0
2015-08-10_06:47:25 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_06:47:25 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:47:25 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:47:25 hm.bueroHTr measured-temp: 27.6
2015-08-10_06:49:36 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_06:49:36 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:49:36 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:49:36 hm.bueroHTr measured-temp: 27.6
2015-08-10_06:52:38 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_06:52:38 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:52:38 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:52:38 hm.bueroHTr measured-temp: 27.6
2015-08-10_06:55:25 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_06:55:25 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:55:25 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:55:25 hm.bueroHTr measured-temp: 27.5
2015-08-10_06:57:57 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_06:57:57 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:57:57 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:57:57 hm.bueroHTr measured-temp: 27.5
2015-08-10_07:00:15 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:00:15 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:00:15 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:00:15 hm.bueroHTr measured-temp: 27.4
2015-08-10_07:02:19 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:02:19 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:02:19 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:02:19 hm.bueroHTr measured-temp: 27.4
2015-08-10_07:05:12 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:05:12 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:05:12 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:05:12 hm.bueroHTr measured-temp: 27.4
2015-08-10_07:07:51 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:07:51 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:07:51 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:07:51 hm.bueroHTr measured-temp: 27.3
2015-08-10_07:10:15 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:10:15 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:10:15 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:10:15 hm.bueroHTr measured-temp: 27.3
2015-08-10_07:12:25 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:12:25 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:12:25 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:12:25 hm.bueroHTr measured-temp: 27.3
2015-08-10_07:15:25 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:15:25 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:15:25 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:15:25 hm.bueroHTr measured-temp: 27.2
2015-08-10_07:18:10 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:18:10 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:18:10 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:18:10 hm.bueroHTr measured-temp: 27.2
2015-08-10_07:20:41 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:20:41 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:20:41 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:20:41 hm.bueroHTr measured-temp: 27.2
2015-08-10_07:22:57 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:22:57 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:22:57 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:22:57 hm.bueroHTr measured-temp: 27.2
2015-08-10_07:24:59 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:24:59 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:24:59 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:24:59 hm.bueroHTr measured-temp: 27.1
2015-08-10_07:27:50 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:27:50 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:27:50 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:27:50 hm.bueroHTr measured-temp: 27.1
2015-08-10_07:30:27 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:30:27 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:30:27 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:30:27 hm.bueroHTr measured-temp: 27.1
2015-08-10_07:32:50 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:32:50 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:32:50 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:32:50 hm.bueroHTr measured-temp: 27.0
2015-08-10_07:34:58 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:34:58 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:34:58 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:34:58 hm.bueroHTr measured-temp: 27.0
2015-08-10_07:37:56 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:37:56 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:37:56 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:37:56 hm.bueroHTr measured-temp: 27.0
2015-08-10_07:40:39 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:40:39 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:40:39 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:40:39 hm.bueroHTr measured-temp: 27.0
2015-08-10_07:43:08 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:43:08 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:43:08 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:43:08 hm.bueroHTr measured-temp: 27.0
2015-08-10_07:45:23 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_07:45:23 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:45:23 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:45:23 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_07:47:23 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_07:47:23 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:47:23 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:47:23 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_07:50:12 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_07:50:12 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:50:12 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:50:12 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_07:52:48 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_07:52:48 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:52:48 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:52:48 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_07:55:08 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_07:55:08 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:55:08 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:55:08 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_07:57:15 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_07:57:15 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:57:15 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:57:15 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_08:00:11 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_08:00:11 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_08:00:11 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_08:00:11 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_08:02:52 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_08:02:52 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_08:02:52 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_08:02:52 hm.bueroHTr measured-temp: 1.2
2015-08-10_08:05:19 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_08:05:19 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_08:05:19 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_08:05:19 hm.bueroHTr measured-temp: 1.2
2015-08-10_08:07:32 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_08:07:32 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_08:07:32 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_08:07:32 hm.bueroHTr measured-temp: 1.2
2015-08-10_08:10:34 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_08:10:34 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_08:10:34 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_08:10:34 hm.bueroHTr measured-temp: 1.2
Fhem update ist das neueste. Ich bitte um Hilfe, dass kann ja nicht, dass das nur in Verbindung mit dem RT-DN und TC ist.
Grüße
herrmie
Zitatdass kann ja nicht, dass das nur in Verbindung mit dem RT-DN und TC ist
warum nicht?
wenn der rt die temp vom tc empfängt, nutzt er diese. wenn nicht, nutzt er seine eigene.
ich hätte mir schon längst ein hmusb (oder cul) geholt und die fw erneuert.
Der USB wurde auch heute morgen prompt bestellt.
Ich lass euch dann wissen ob alles funktioniert hat mit dem fw upgrade.
Grüße,
herrmie
Daran denken das usb Teil auch upzudaten :)
VG
Frank
Guten Abend,
so, nun haben alle meine Geräte die neueste Firmware. Mit der Anleitung hat es wunderbar geklappt.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich manche Geräte nicht mehr mit fhem pairen kann. Ich hatte die Übeltäter, die geheizt haben aus FHEM gelöscht und die Batterien entfernt, nun wollte ich sie wieder pairen, aber keine Chance.
Ich setz meinen HMLAN auf hmPairForSec und drücke dann die Anlerntaste auf meinem Gerät (z.B. Wandthermostat TC) Aber er zählt nur die 30 sec runter.
Jemand eine Idee?
Danke und Grüße,
Update machen, ist wohl die 10_cul_hm.pm.
VG
Frank
update check sagt Nothing to do. Soll ich eine andere CUL_HM aus dem trunk laden?
Grüße,
Hallo
hab die alte 10_CUL_HM.pm aus dem backup genommen und nun gehts.
Grüße und vielen Dank.
Poste mal ein version.
P.S. Zu langsam ;)
VG
Frank
# $Id: 10_CUL_HM.pm 9012 2015-08-02 08:41:25Z martinp876 $ - geht
# $Id: 10_CUL_HM.pm 9069 2015-08-14 19:34:25Z martinp876 $ - geht nicht
hat sich einiges (intern) getan.
kannst du noch einmal wiederholen was geht? Ist es noch die falsche tempanzeige, die mit einer alten CUL_HM funktioniert und mit der neuen nicht?
Meine RTs zeigen eine korrekte temp an. Also bitte einmal messages loggen, dann kann ich es evtl simulieren.
Hi Martin,
es ging nicht um die Temperatur, es ging ums pairen. Das ging mit der neuesten CUL_HM nicht, hab nun die alte genommen und damit konnte ich meine geräte wieder pairen.
Wegen der Temperatur, seit 24h siehts es gut aus. Aber wir haben ja nun nicht mehr die heißen Temperaturen. :)
Aber ich werde das prüfen und ggbfs. berichten
Grüße
herrmie
Hallo,
nachdem wir nun wieder die hohen Temperaturen haben, kann ich sagen, dass das Firmware upgrade auf meine Geräte geholfen hat.
Das Ventil hat sich nun nicht mehr bei 25.6 °C geöffnet.
Thread kann geschlossen werden.
Grüße,
herrmie
ZitatThread kann geschlossen werden.
das kann der ersteller selber tun, glaube ich. ich persönlich halte nichts vom schliessen. vielleicht hat jemand nochmal ein bedürfnis, etwas zu äussern. :)
manche finden es gut, wenn ein "gelöst" im titel erscheint.