Hallo zusammen,

ich habe einen Funkgong HM-OU-CM-PCB an fhem angematcht, hat alles funktioniert.
Nach  shutdown restart und einem update von fhem gestern habe ich heute mit Grauen
festgestellt, daß fhem nichts mehr vom HMLAN-Adapter anzeigt, d.h. alle Zustände von
Tür- und Fensterkontakten werden nicht mehr aktualisiert, Steckdosen bringen alle
Missing Ack. Einschalten kann ich sie, ausschalten nicht mehr.

Was jetzt das auslösende Ereignis war, kann ich nicht sagen.

Jetzt steh ich auf dem Schlauch, aus- einschalten des HMLAN hat nichts gebracht.
Ich sehe zwar von HMLAN- Internals Raw- Messages z.B. von Handsendern und Kontakten,
die landen aber nicht mehr im Eventlog oder Logfile, auch die Aktionen darauf erfolgen
nicht mehr.

Hat jemand eine Idee, wie ich dem Fehler auf die Schliche komme ?
Vielen Dank.

Gruß, bytebold
Titel: Antw:Probleme mit HMLAN
Beitrag von: Paul am 13 Juni 2014, 18:12:48
Schau mal da

http://forum.fhem.de/index.php/topic,24475.0.html
Titel: Antw:Probleme mit HMLAN
Beitrag von: franky08 am 13 Juni 2014, 18:13:15
Wurde hier schon behandelt:

http://forum.fhem.de/index.php/topic,24475.0.html

P.S. Da war Paul 1sec schneller  ;)

VG
Frank
Titel: Antw:Probleme mit HMLAN
Beitrag von: bytebold am 13 Juni 2014, 18:38:23
Vielen Dank.

Habe ich leider übersehen.
Bin jetzt auf alte Version zurück und alles geht wieder.

Gruß, bytebold