Hallo Freunde,

ich habe ein großes Problem mit meiner Rolladensteuerung.

Ich nutze Fhem auf meiner Fritzbox 7390 mit einem CUL. Mit Fhem steuere ich 6 Rolladensteuerungen und zwar so, dass sie x min. vor bzw. nach Sonnenuntergang und Aufgang hoch oder runterfahren.

Am Anfang hat das alles wunderbar geklappt bis vor ca. 4 Wochen der mittlere Rolladen im Wohnzimmer nicht mehr hoch bzw. runterfuhr.
Gemeldet wurde immer ein MISSING ACK. Erstmal habe ich mir nichts dabei gedacht und ich hatte auch keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen.

Plötzlich meldeten vor ein paar Tagen 5 von 6 Steuerungen ein MISSING ACK.

Daraufhin habe ich alle Steuerungen neu gepairt und danach funktionierten Sie auch wieder tadellos.

Gestern abend als ich nach Hause kam war der mittlere Rolladen wieder nicht unten. Wieder ein MISSING ACK.

Ich vermute dass es irgendwie ein "Timing" Problem ist. Mir ist nämlich folgendes Aufgefallen:

Als ich gestern den Schalter händisch gedrückt habe, um den Rolladen runterzufahren, hat es bestimmt 4-5 Sekunden gedauert, bis sich der Rolladen in Bewegung gesetzt hat. Ich dachte schon das er gar nicht runterfährt, aber irgendwann hat er sich doch entschieden es zu tun.

Woran kann das liegen? Hat jemand von den Fhme Experten eine Idee?
Braucht Ihr irgendwelche Log-files? Sagt mir welche und ich poste sie.

Vielen Dank für Eure Hilfe.
Titel: Antw:Unerklärliches Verhalten meiner Rolladensteuerung
Beitrag von: strauch am 18 Juni 2014, 11:09:29
Wie sind denn die RSSI Werte der einzelnen Aktoren. MissingACK spricht ja erstmal für Empfangsprobleme.
Titel: Antw:Unerklärliches Verhalten meiner Rolladensteuerung
Beitrag von: maxritti am 18 Juni 2014, 11:17:29
Eventuell ist dies die Ursache?

http://forum.fhem.de/index.php/topic,24475.0.html
Titel: Antw:Unerklärliches Verhalten meiner Rolladensteuerung
Beitrag von: BennyB2912 am 18 Juni 2014, 11:29:57
Zitat von: strauch am 18 Juni 2014, 11:09:29
Wie sind denn die RSSI Werte der einzelnen Aktoren. MissingACK spricht ja erstmal für Empfangsprobleme.

Sorry, ich bin ein Anfänger was Fhem betrifft. Was sind RSSI Werte und wo finde ich die?
Titel: Antw:Unerklärliches Verhalten meiner Rolladensteuerung
Beitrag von: marvin78 am 18 Juni 2014, 11:32:17
In den INTERNALS des Devices.

Aber vorher schaue mit "version" mal nach, welche Version von CUL_HM du hast. Es gab vor kurzem eine Version von CUL_HM mit Problemen (Link von maxritti). Hast du diese Version, hilft ein update.
Titel: Antw:Unerklärliches Verhalten meiner Rolladensteuerung
Beitrag von: BennyB2912 am 18 Juni 2014, 13:26:21
Bei mir steht 10_CUL_HM.pm 6110 2014-04-08
Titel: Antw:Unerklärliches Verhalten meiner Rolladensteuerung
Beitrag von: marvin78 am 18 Juni 2014, 13:34:01
Da müsste eher

10_CUL_HM.pm 6110 2014-06-14 11:58:49Z

stehen.

Aber das wird dann wohl nicht das Problem sein. Jetzt kommen wir zu den Empfangswerten...
Titel: Antw:Unerklärliches Verhalten meiner Rolladensteuerung
Beitrag von: martinp876 am 19 Juni 2014, 09:04:38
a) rssi:
definiere HMInfo, falls noch nicht gemacht und lese alle Werte
define hmHMInfo
get hm rssi


b) zeichne einmal die rohmessage auf gemäß http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Wenn es zu Problemen kommt schicke das Log und die Beschreibung, wer nicht reagiert hat, was das Ziel war,...