Hallo,
nach einem Stromausfall zählt der Leistungsmesser ja die kwh wieder ab 0,
Hat jemand schon einen Weg gefunden, die Messwerte nach einem Stromausfall aus FHEM wieder in den Schaltaktor zu schreiben ?
Gruß
Peter F.
nö.
Ich habe zwar keine Lösung um es in den Schaltaktor zu schreibe aber evtl hilft dir meine Lösung weiter.
Ich habe mir ein userReadings angelegt mit zaehler:energy monotonic {ReadingsVal("OG2_Bad_HZ1_PowerMeter","energy",0)}
Der Wert in Zaehler wird immer weiter addiert und "überlebt" auch einen Stromausfall. OG2_Bad_HZ1_PowerMeter an deinen Namen anpassen.
Gruß, Thorsten
Dankeschön, sehr elegante Lösung!
Dieses Reading sollte automatisch beim anlernen eines Powermeters angelegt werden :-)
Da ich etwas gebraucht habe, bis ich es für mich angepasst habe, für zukünftige Leser die gesamte Zeile:
attr Powermeter_01_Pwr userReadings zaehler:energy monotonic {ReadingsVal("Powermeter_01_Pwr","energy",0)}
Gruß Peter F.
Hallo,
ich "kämpfe" gerade auch mit dem Problem, dass die Verbrauchswerte nicht gespeichert werden.
Zitat von: Freibeuter am 21 Juni 2014, 08:56:15
attr Powermeter_01_Pwr userReadings zaehler:energy monotonic {ReadingsVal("Powermeter_01_Pwr","energy",0)}
Wenn ich diesen Befehl bei mir ausführe erscheint zwar im PWR Kanal ein neues Attribut mit UserReading aber es passiert nichts weiter und die Verbrauchswerte bleiben auch nicht erhalten nach dem stromlos machen.
Habe ich da noch irgendetwas übersehen?
Habe den Befehl bei mir folgendermaßen angepasst und ausgeführt:
attr WZ.SW.TV_Pwr userReadings zaehler:energy monotonic {ReadingsVal("WZ.SW.TV_Pwr","energy",0)}
L.G.
fireb
Hi,
ich weiß nicht genau warum, aber der Trigger hindert daran, das userReadings zu aktualisieren. So wird es gehen:
attr WZ.SW.TV_Pwr userReadings zaehler monotonic {ReadingsVal("WZ.SW.TV_Pwr","energy",0)}
Gruß Otto
bei mir gibt es auch energyCalc und energyOffset, da brauche ich kein userreading.
ziehe den messstecker mal aus der steckdose und stecke ihn ein paar sekunden später wieder rein.
oder ist dein fhem zu alt?