FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: Icinger am 25 Juni 2014, 21:24:07

Titel: Fehler: reading volt.A did not return a value
Beitrag von: Icinger am 25 Juni 2014, 21:24:07
Hi Leute,

habe seit einigen Tagen dass Problem, dass mir ständig das Logfile zugemüllt wird.
In (unregelmäßigen) Abständen bekomme ich immer bei den DS2450 folgende Meldungen:

2014.06.25 19:22:33 3: DS2450_233B0C000000: reading volt.A did not return a value
2014.06.25 19:28:43 3: DS2450_612C0F000000: reading volt2.A did not return a value
2014.06.25 19:33:07 3: Wasserstand_Brunnen: reading volt.A did not return a value
2014.06.25 19:33:15 3: KE_HR_FuellstandOel: reading volt.A did not return a value
2014.06.25 19:38:21 3: KE_HR_FuellstandOel: reading volt.A did not return a value
2014.06.25 19:39:56 3: DS2450_612C0F000000: reading volt.A did not return a value
2014.06.25 19:42:53 3: DS2450_233B0C000000: reading volt2.A did not return a value
2014.06.25 19:43:27 3: KE_HR_FuellstandOel: reading volt.A did not return a value
2014.06.25 19:46:59 3: DS2450_233B0C000000: reading volt2.A did not return a value
2014.06.25 19:46:59 3: DS2450_233B0C000000: reading volt2.B did not return a value
2014.06.25 19:48:24 3: Wasserstand_Brunnen: reading volt.A did not return a value
2014.06.25 19:49:35 3: KE_HR_FuellstandOel: reading volt2.A did not return a value
2014.06.25 19:54:07 3: DS2450_233B0C000000: reading volt2.A did not return a value
2014.06.25 19:59:36 3: Wasserstand_Brunnen: reading volt2.A did not return a value
2014.06.25 20:01:18 3: DS2450_612C0F000000: reading volt.A did not return a value
2014.06.25 20:03:16 3: DS2450_233B0C000000: reading volt.A did not return a value
2014.06.25 20:05:51 3: KE_HR_FuellstandOel: reading volt2.A did not return a value
2014.06.25 20:08:26 3: DS2450_612C0F000000: reading volt.A did not return a value
2014.06.25 20:09:29 3: DS2450_612C0F000000: reading volt2.A did not return a value
2014.06.25 20:12:32 3: DS2450_612C0F000000: reading volt.A did not return a value
2014.06.25 20:12:59 3: KE_HR_FuellstandOel: reading volt2.A did not return a value
2014.06.25 20:13:00 3: KE_HR_FuellstandOel: reading volt2.B did not return a value
2014.06.25 20:14:52 3: Wasserstand_Brunnen: reading volt2.A did not return a value
2014.06.25 20:23:45 3: DS2450_612C0F000000: reading volt.A did not return a value
2014.06.25 20:23:46 3: DS2450_612C0F000000: reading volt.B did not return a value
2014.06.25 20:24:47 3: DS2450_612C0F000000: reading volt2.A did not return a value
2014.06.25 20:26:41 3: DS2450_233B0C000000: reading volt2.A did not return a value
2014.06.25 20:26:50 3: DS2450_612C0F000000: reading volt.A did not return a value


Irgendwie strange, dass es nur Volt.A und manchmal Volt.B betrifft......Die .C und .D-Schienen scheinen kein Problem zu haben.
Ausserdem hängen die noch dazu an zwei komplett getrennten Strängen (habe insgesammt 3 Stränge, jeweils an einem DS9490r).

Hat sonst noch jemand solche Probleme oder eine Idee, woher das kommen könnte?

Danke im Voraus,

Ici
Titel: Antw:Fehler: reading volt.A did not return a value
Beitrag von: P.A.Trick am 25 Juni 2014, 22:54:11
Sry offtopic: Kannst du mir kurz erklären wie du den 1wire USB Adapter eingebunden hast (OS und fhem)? Danke im Voraus!
Titel: Antw:Fehler: reading volt.A did not return a value
Beitrag von: fiedel am 26 Juni 2014, 07:19:32
ZitatHat sonst noch jemand solche Probleme oder eine Idee, woher das kommen könnte?

- Kontaktprobleme, bzw. Feuchtigkeit an den Kontakten
- ungünstiger Busaufbau
- sich anbahnender Defekt an USB- Port oder Hub oder 1-Wire- Adapter

Bei mir fing das auch sporadisch mit den gleichen Symptomen an. Irgendwann war der ganze BUS tot. Ursache war der USB- Hub, an dem sich ein Port verabschiedet hatte. Eigenartigerweise zieht der LinkUSBi nur sehr wenig Strom...  ???

Gruß

Frank
Titel: Antw:Fehler: reading volt.A did not return a value
Beitrag von: Icinger am 26 Juni 2014, 09:40:38
@P.A.trick: Habe den USB-Adapter per OWFS eingebunden. Mein FHEM läuft auf nem CubieTruck.

@fidel: Danke für den Hinweis, wird ich mir mal ansehen.....Mich wundert eben nur, dass es nur Volt.A und manchmal Volt.B betrifft. Volt.C und Volt.D sind ja gar nicht betroffen.
Titel: Antw:Fehler: reading volt.A did not return a value
Beitrag von: eldrik am 26 Juni 2014, 09:52:00
Hi,

was misst du an den Eingängen? Eventuell Stromspitzen die über 5V hinausgehen?

Greetz
Eldrik
Titel: Antw:Fehler: reading volt.A did not return a value
Beitrag von: Icinger am 26 Juni 2014, 09:57:37
Eigentlich messe ich nur den Wert, den ich von der 5V-Schiene und einem zwischengeschalteten Drehpoti bekomme.....

Aktuell zB:
Internals:
   DEF        20.D43C0C000000 60
   IODev      myOWServer
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       KE_HR_FuellstandOel
   NR         201
   NTFY_ORDER 50b-KE_HR_FuellstandOel
   STATE      2.94
   TYPE       OWDevice
   Readings:
     2014-06-26 09:56:33   PIO.A           1
     2014-06-26 09:56:33   PIO.B           1
     2014-06-26 09:56:33   PIO.C           1
     2014-06-26 09:56:33   PIO.D           1
     2014-06-26 09:56:33   state           PIO.A: 1  PIO.B: 1  PIO.C: 1  PIO.D: 1  volt.A: 2.94387  volt.B: 0.328599  volt.C: 0.254926  volt.D: 4.66296  volt2.A: 0  volt2.B: 0.294653  volt2.C: 0.214613  volt2.D: 0
     2014-06-26 09:56:33   volt.A          2.94387
     2014-06-26 09:56:33   volt.B          0.328599
     2014-06-26 09:56:33   volt.C          0.254926
     2014-06-26 09:56:33   volt.D          4.66296
     2014-06-26 09:56:33   volt2.A         0
     2014-06-26 09:56:33   volt2.B         0.294653
     2014-06-26 09:56:33   volt2.C         0.214613
     2014-06-26 09:56:33   volt2.D         0