FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: PeterS am 06 Juli 2014, 15:26:24

Titel: SCC: Unknown Code
Beitrag von: PeterS am 06 Juli 2014, 15:26:24
Hallo Zusammen

Der SCC liefert mit mit der aktuellen 10_CUL_HM.pm folgende Fehlermeldung:
SCC: Unknown Code A0---------------------::-66.5:SCC, help

Wenn ich die Dateiversion 10_CUL_HM.pm von Ende April verwende, funktioniert alles problemlos.

Habt ihr einen Tipp für mich ?

Gruss Peter

Titel: Antw:SCC: Unknown Code
Beitrag von: martinp876 am 06 Juli 2014, 15:52:18
schalte einmal rohmessages ein und logge, was der scc empfängt
Titel: Antw:SCC: Unknown Code
Beitrag von: PeterS am 06 Juli 2014, 21:50:16
Hallo martinp876

Anbei die verbose 4 Nachrichten:
2014.07.06 21:48:51.821 4: CUL_Parse: SCC A 14 C9 845E 24A77C 000000 903976000004002008BB0118 -62
2014.07.06 21:48:00.614 4: CUL_Parse: SCC A 0C 09 8670 1CC8D1 000000 00E33F18 -62
2014.07.06 21:46:55.543 4: CUL_Parse: SCC A 0C 0C 8670 1CC90F 000000 00F24703 -72.5
2014.07.06 21:46:50.570 4: CUL_Parse: SCC A 14 C8 845E 24A77C 000000 903976000004002008B9FF11 -65.5
2014.07.06 21:46:49.238 4: CUL_Parse: SCC A 14 33 845E 24A7EB 000000 A28F41000000000008BAFEF2 -81
2014.07.06 21:46:45.115 4: CUL_Parse: SCC A 0D F6 8002 F11502 1D0391 0101C8000E -67
2014.07.06 21:46:44.988 4: CUL_Parse: SCC A 0C F6 A441 1D0391 F11502 017500D6 -95
2014.07.06 21:46:43.295 4: CUL_Parse: SCC A 0D F5 8002 F11502 1D0391 0101C8000F -66.5
2014.07.06 21:46:42.992 4: CUL_Parse: SCC A 0C F5 A441 1D0391 F11502 0174C8D6 -95
2014.07.06 21:45:36.360 4: CUL_Parse: SCC A 0C 08 8670 1CC8D1 000000 00E53F14 -64

Gruss Peter
Titel: Antw:SCC: Unknown Code
Beitrag von: martinp876 am 07 Juli 2014, 07:28:34
ist das von den selben aufnahme? hast du die --------- eingebaut um etwas zu schwärzen?
dann wäre wohl
2014.07.06 21:46:43.295 4: CUL_Parse: SCC A 0D F5 8002 F11502 1D0391 0101C8000F -66.5
das Problem. Ist das Device F11502 und 1D0391 definiert? Was sind es für Devices?
Titel: Antw:SCC: Unknown Code
Beitrag von: PeterS am 07 Juli 2014, 21:06:42
Hallo martinp876
Ich habe 2 Raspis am Laufen.
Der Prod läuft mit ID F11502, einer CUL und ist mit allen Devices gepaired.
Der Dev läuft redundant mit einer SCC und empfängt ebenfalls zu Testzwecken alle Signale.
Hast du die 10_CUL_HM.pm grundlegend geändert?
Gruß Peter
Titel: Antw:SCC: Unknown Code
Beitrag von: martinp876 am 08 Juli 2014, 08:12:30
Hallo Peter,
ZitatHast du die 10_CUL_HM.pm grundlegend geändert?
nein (was auch immer Grundlegend ist)
"einst" wurden Messages unbekannter Herkunft einfach verworfen. Das ist eigentlich nicht FHEM standard. CUL_HM verhält sich nun konform - wenn es die Nachricht nicht zuordnen kann wird es nicht verarbeitet. Der Kernal kümmert sich darum, weiter zu suchen oder den log zu werfen.

a) wenn du eine vccu verwendest solltest du einen Eintrag erhalten, welche unbekannten Devices bei dir senden
b) du solltest alle Devices in Funkbereich definieren. Min ist:
define CUL_productive CUL_HM F11502
attr CUL_productive ignore 1

wurde schon alles hier behandelt!
Gruss Martin

Titel: Antw:SCC: Unknown Code
Beitrag von: PeterS am 09 Juli 2014, 22:24:25
Hallo Martin
Der Eintrag:
define CUL_productive CUL_HM F11502
attr CUL_productive ignore 1
hat das Problem gelöst
Danke für die Hilfe!!
Gruss Peter