FHEM Forum

FHEM => Frontends => Thema gestartet von: openbox am 06 Juli 2014, 21:49:29

Titel: Über FHEM mit FS20 TK den FS20 SIG-2 antoggeln
Beitrag von: openbox am 06 Juli 2014, 21:49:29
Hallo zusammen,

ich möchte über FHEM mit FS20 TK den FS20 SIG-2 antoggeln

Und so probiere ich es und ihr wisst es schon, es klappt nicht.

#
define FS20_4fde00 FS20 4fde 00
attr FS20_4fde00 room TK_Seite
define FileLog_FS20_4fde00 FileLog ./log/FS20_4fde00-%Y.log FS20_4fde00
attr FileLog_FS20_4fde00 logtype text
attr FileLog_FS20_4fde00 room TK_Seite

define SIG_01 FS20 1034 44

define SIG_01_notify_toggle notify TK_Seite set SIG_01 toggle


mit set SIG_01 toggle kann ich den vorkonfigurierten SIG-2 ansprechen und alles klappt.

Wer kann mir die fehlenden und richtigen Zeilen geben, damit ich endlich mein kleines Klingelprojekt beenden kann.

Danke im voraus

Gruß openbox
Titel: Antw:Über FHEM mit FS20 TK den FS20 SIG-2 antoggeln
Beitrag von: Elektrolurch am 06 Juli 2014, 22:13:46
Hallo,

attr FS20_4fde00 room TK_Seite

du triggerst in Deinem notify auf den Namen einer Seite. Das macht m.K.n. wirklich keinen Sinn.Du musst auf den Namen des devices triggern, welches das Event auslöst.

Gruß


Elektrolurch
Titel: Antw:Über FHEM mit FS20 TK den FS20 SIG-2 antoggeln
Beitrag von: openbox am 07 Juli 2014, 05:53:57
Danke.

manchmal fehlt einem nur ein bisschen und manchmal doch ein wenig mehr. klappt.

Super. Gruß

openbox