Habe zwei der o.a. Rolladenaktoren gekauft - einer lies sich zunächst pairen - der andere nicht - habe ihn umgetauscht
-> Der umgetauschte läßt sich auch nicht pairen und derjenigen, der gepairt war reagiert noch kurzer Zeit nicht mehr auf Funkbefehle
=> Alle drei Rolladenaktoren lassen sich nicht pairen bzw. reagieren nicht auf Funkbefehle
=> Per Taste lassen sich die Rolladen hoch und runter fahren
=> Beim Pairversuch, d.h. Drücken der Config-Taste blinkt die LED
HMLAN hmpairForSec bewirkt nix
HMLAN hmpairSerial legt ein Device an, das aber nicht reagiert bzw. von undefiniertem Typ ist
shutdown restart bringt nix
im Log stehen folgende Meldungen - ich weiss aber nicht, ob diese beim Pairversuch geschrieben wurden - jedenfalls werden sie nicht bei jedem Pairversuch geschreiben:
2014.07.12 14:01:41 3: HMLAN: Unknown code A0D00841029073200000006016430::-67:HMLAN, help me!
2014.07.12 14:03:30 3: HMLAN: Unknown code A0D06841029073200000006015820::-63:HMLAN, help me!
2014.07.12 14:03:34 3: HMLAN: Unknown code A0D09841029073200000006015E10::-62:HMLAN, help me!
2014.07.12 14:03:38 3: HMLAN: Unknown code A0D0B841029073200000006016130::-69:HMLAN, help me!
2014.07.12 14:03:48 3: HMLAN: Unknown code A0D0E841029073200000006015D30::-65:HMLAN, help me!
FHEM ist aktuell - update meldet "Nothing to do"
HMLAN und Rolladenaktoren befinden sich im selben Zimmer.
=> Mach ich etwas falsch?
=> Gibt es Qualitätsprobleme bei diesen Aktoren, d.h. sind diese wirklich alle defekt?
=> Gibt es einen Fehler im FHME bzgl. dieser AKtoren?
Danke für eure Hilfe!
Hast du den die Anlerntaste richtig gedrückt?
Hallo,
ZitatHMLAN hmpairForSec bewirkt nix
ist logisch, es sollte auch so heissen:
HMLAN hmpairForSec 600
Die 600 ist die Zeit die der HM-Lan im Pairingmodus bleibt.
Während dieser Zeit musst du an den Aktoren den Knopf drücken - idR ca. 4 sec. (musst du in der Anleitung zu den Aktoren nachlesen).
Hier
ZitatHMLAN hmpairSerial legt ein Device an, das aber nicht reagiert bzw. von undefiniertem Typ ist
setze ich voraus das du die Seriennummer eines Aktors angibst sonst würde es mich nicht wundern wenn auch hier das pairen nicht klappt ;)
ZitatFHEM ist aktuell - update meldet "Nothing to do"
Das sagt erstmal nicht viel aus.
Gib mal ein
version
ein und poste mal die Ausgabe bitte.
Grüße
Ich habe bei hmpairForSec eine Sekundenzahl angegeben und bei hmpairSerial die Seriennummer angeben.
Das hatte ich hier nicht angegeben.
Bisher habe ich einen Bewegungsmelder zwei Schaltaktoren und vor längerer Zeit bereits zwei Rolladenaktoren gepairt. Damals wurde aber auch schon einer der Rolladenaktoren ausgetauscht.
Version liefert:
# $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6240 2014-07-11 15:36:16Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6090 2014-06-09 10:25:11Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 6150 2014-06-21 19:09:37Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 6233 2014-07-11 05:59:07Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Weather.pm 6112 2014-06-14 17:41:36Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 6081 2014-06-07 16:31:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
Hallo,
Du drückst nur einmal kurz oder ? Länger Druck auf den Config Taster ist bei dem Rolloactor ein reset.
Heißt den HMLAN auch wirklich HMLAN oder vielleicht HMLAN1 ? Groß- / Kleinschreibung beachtet ?
Gruß Christoph
ZitatIch habe bei hmpairForSec eine Sekundenzahl angegeben und bei hmpairSerial die Seriennummer angeben.
das "p" wird gross geschrieben.
am besten auf die detailseite vom hmlan gehen und dort den befehl über das selectmenü ausführen. dann kann man keine schreibfehler machen und man sieht dann unter internals einen eintrag wie "pair[serial] 1" für die zeit des pairingmodes.
gruss frank
Danke Christoph!
Ich habe einfach den Config-Knopf zu lange gedrückt.
Habe die beiden Rolladenaktoren resettet und dann nur kurz für das Pairen gedrückt - siehe da - es geht.
:)
Nochmal Danke!