habe gerade im log entdeckt
2014.08.03 17:51:51.927 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.4:50148 GET /fhem?XHR=1&cmd=xmllist
2014.08.03 17:51:51.928 5: Cmd: >xmllist<
2014.08.03 17:51:53.705 5: SET: Unknown argument ?, choose one of off off-for-timer on on-for-timer on-till reset timer toggle blink intervals off-till
nur um welches device handelt es sich hier?
könnte es ein Heizkörperthermostat sein
2014.08.03 18:21:53.825 5: SET: Unknown argument ?, choose one of burstXmit clear:readings,register,rssi,msgEvents controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,manu,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw inhibit:on,off peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTmpl tempListTue tempListWed
zusätzlich in console
Argument "on" isn't numeric in numeric gt (>) at /opt/fhem/FHEM/59_HCS.pm line 593.
Hallo,
das
ZitatArgument "on" isn't numeric in numeric gt (>) at /opt/fhem/FHEM/59_HCS.pm line 593.
sagt nur das in 59_HCS.pm Zeile 593 der Status eines "Heizungsreglers?" geprüft wird - dieser hat aber "on" und die Prüfung erwartet einen numerischen Wert.
"Heizungsregler?" weil ich nicht weiß auf welche Geräte du HCS los lässt (es könnte auch ein anderes Device sein).
"on" steht er weil du vermutlich im "Sommerbetrieb" bist und die Regler auf on stehen - das machen die FHT bei mir auch.
Das eine hat aber meinen bescheidenen Meinung nach nichts mit dem anderen zu tun - zum anderen (xmllist) kann dir nichts sagen.
Grüße
hallo.
nur HM devices. Heizkörperventile und schaltrelais von Homematic.
leider tritt das ganze alle 10 min auf, ist die abfrageperiode von HCS
habe mal disabled, mal gucken obs noch auftritt.
Das Erste dürfte ein Homematic Schaltaktor sein, das Zweite ein Heizkörperthermostat und das auf der Konsole ist nur eine Warnung, kein Fehler.
Die drei genannten Punkte sind aber alles keine Faktoren, die "fhem lähmen" können. Und wenn man nicht mit globalem verbose 5 arbeitet, sieht man die Meldungen nicht.
Was xmllist macht - keine Ahnung.
Es muss aber definitiv mit HCS zusammenhängen, seit disablen desselben kommen die Fehlermeldungen nicht mehr. Und fhem hängt nicht mehr alle 10 min.
werde das modul erst wieder in heizperiode starten, mal gucken was dann kommt.
gruss
Es mag vielleicht mit HCS zusammenhängen, aber HCS ist nicht die Ursache für die Meldung, sondern das Homematic Modul.
Du kannst den Fehler ganz leicht im Frontend reproduzieren:
set <beliebiger_RT_Clima_Channel> ?
set <beliebiger_Homematic_Schaltaktor> ?
liefert Dir genau die gleichen Meldungen.
Ja, stimmt.
set HZ_Wohnzimmer_Clima ?
Unknown argument ?, choose one of burstXmit clear:readings,register,rssi,msgEvents controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,manu,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw inhibit:on,off peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTmpl tempListTue tempListWed
Das heisst das HCS irgendein falsches Komanndo setzt. Nur warum ?