Mir ist grade aufgefallen, dass seit dem Update auf Firmware 1.3 die RT endlich vernünftig mit dem window-open umgeht.

Bisher war es ja so, dass bei jedem Öffnen eines gepeerten Fensters der Thermostat auf die eingestellte window-open-temp gesteuert wurde.
Jetzt ist es so, dass die window-open-temp nur dann eingestellt wird, wenn sie niedriger ist, als die aktuell eingestellte desired-temp.

Um zu verdeutlichen was ich meine:

Im Sommerbetrieb stehen bei mir alle RT auf desired-temp = 5.0°.
Wurde das gepeerte Fenster geöffnet, wurde der Thermostat auf 12° (window-open-temp) gesteuert, also eine höhere Temperatur eingestellt.
Genau das passiert nun nicht mehr - die desired-temp bleibt auch bei geöffnetem Fenster auf 5° stehen.

So langsam werden die Regler richtig gut.
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN - interessantes (neues) Verhalten
Beitrag von: chris1284 am 07 August 2014, 10:54:14
sicher dass das eine Funktion ist und er nicht einfach nichts bei WindowOpen gemacht hat?  ;)
Im Changelog wird zumindest nichts von dieser Änderung genannt.
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN - interessantes (neues) Verhalten
Beitrag von: betateilchen am 07 August 2014, 16:42:27
Zitat von: chris1284 am 07 August 2014, 10:54:14
sicher dass das eine Funktion ist

Ja.