FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Hightower62 am 07 August 2014, 23:06:23

Titel: Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: Hightower62 am 07 August 2014, 23:06:23
Hallo,

ich habe einige Fehlermeldungen im configCheck bei denen ich nicht weiß wie ich diese behoben bekomme.
Vielleicht kann mir jemand Tipps dazu geben.


configCheck done:

missing register list
    FL_Schalter_Garage_01: RegL_01:,RegL_04:GA_Oeffner_chn:01
    SZ_Schalter_Jalousie_02: .RegL_01:,.RegL_04:SZ_Jalousie_chn:01
    WZ_Drehgriff_Terrasse: RegL_00:
    WZ_Schalter_Jalousie_Couch_01: RegL_01:,RegL_04:WZ_Jalousie_Couch_chn:01
    WZ_Schalter_Jalousie_Couch_02: RegL_01:,RegL_04:WZ_Jalousie_Couch_chn:01
    WZ_Schalter_Jalousie_Seite_02: RegL_01:,RegL_04:WZ_Jalousie_Seite_chn:01
    WZ_Schalter_Jalousie_Terrasse_01: RegL_01:,RegL_04:WZ_Jalousie_Terrasse_chn:01
    WZ_Schalter_Jalousie_Terrasse_02: RegL_01:,RegL_04:WZ_Jalousie_Terrasse_chn:01

trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: WZ_Drehgriff_Terrasse:123ABC

trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: WZ_Drehgriff_Terrasse:123ABC

templist mismatch
    file: ./tempList.cfg for BD_Heizung_ClimRT_tr does not exist
    file: ./tempList.cfg for EZ_Heizung_Clima does not exist
    file: ./tempList.cfg for FL_Heizung_ClimRT_tr does not exist
    file: ./tempList.cfg for KU_Heizung_ClimRT_tr does not exist
    file: ./tempList.cfg for PZ_Heizung_Clima does not exist
    file: ./tempList.cfg for SB_Heizung_Clima does not exist
    file: ./tempList.cfg for SR_Heizung_Clima does not exist
    file: ./tempList.cfg for SZ_Heizung_Clima does not exist
    file: ./tempList.cfg for WC_Heizung_ClimRT_tr does not exist
    file: ./tempList.cfg for WK_Heizung_Clima does not exist
    file: ./tempList.cfg for WZ_Heizung_Couch_ClimRT_tr does not exist
    file: ./tempList.cfg for WZ_Heizung_Seite_ClimRT_tr does not exist


Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 08 August 2014, 08:04:53
Zitatmissing register list
die Register dieser Devices sind nicht vorhanden. Ein getConfig sollte sie "füllen"

Zitattrigger sent to unpeered device
dein WZ_Drehgriff_Terrasse triggert "123ABC" ohne dass dies Device gepeert ist, also der Peer ist in FHEM nicht eingetragen

Zitattrigger sent to undefined device
und das Device ist nicht definiert 123ABC. Vielleicht ist es nur ein IO?

Zitattemplist mismatch
    file: ./tempList.cfg for BD_Heizung_ClimRT_tr does not exist
das file existiert nicht. FHEM kann die temperaturliste des RT nicht prüfen/vergleichen
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: goethinger am 10 August 2014, 16:47:08
@martinp876
Hi,

"emplist mismatch
file: ./tempList.cfg for ... does not exist"

habe ich auch seit meinem Umzug von FB nach raspi. Die Frage ist aber, was sollen wir jetzt damit machen?

Danke
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 10 August 2014, 20:45:49
werde ich einmal prüfen. Das ist das default-file zum festlegen der Temperaturprofile von RT oder TC.
Ich nehme an du hast
- kein attribut tempListTmpl in den RTs/TCs gesetzt
- das file existiert auch nicht
- der Fehler kommt beim checkConfig

Wenn es so ist, werde ich es abfangen.

Die Idee wäre (falls du interessiert bist) in einem (oder mehreren )Files die temperaturlisten zu verwalten. Man kann dort beliebige Profile festlegen. Über das Attribut tempListTmpl kann man dann dem RT/TC eines zuweisen, das er haben sollte. Nun kann man
- das temperaturprofil in das Device schreiben lassen
- es checken (einzeln und auch in configCheck)

natürlich kann man das vorhandene temperaturProfil auch in ein entsprechendes File schreiben.

Nicht nutzen muss aber auch gehen - werden ich prüfen.

Gruss Martin
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: limats am 10 August 2014, 21:27:31
Hallo Martin,

die selben Fehlermeldungen bekomme ich auch seit einiger Zeit.
Das angemeckerte Device bei "trigger sent to unpeered device" und "trigger sent to undefined device" ist mein CUL, gegen den die Devices gepaired sind. Darum verstehe ich die Meldung nicht ganz.
Stimmt das was an meiner Config nicht oder ist das ein Bug im HM_Info?

Gruß
Leo
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 11 August 2014, 07:25:01
Hallo Leo,

du hast keine vccu?
Hintergrund:
Dass einem IO die HMId gegeben wird ist/war nicht optimal. Das ist eigentlich ausserhalb von CUL_HM. Auch aus diesem Grund gibt es die vccu, welche u.a. die HMId in CUL_HM bekannt macht.

Was du machen kannst, ist eine vccu definieren
define vccu CUL_HM <hmid-der-cul>
attr vccu model CCU-FHEM

damit ist das Device erst einmal definiert.

Das peering sollte dann nicht mit dem IO stattfinden (ist eigentlich eh idiotisch und nicht ordentlich einsehbar) sondern mit der vccu. Da du es schon eingerichtet hast kannst du einen
set vccu update
machen und die Kanäle werden angelegt sowie peers dort eingetragen

Die vccu ist ein virtuelles Device - du kannst ihm bis zu 50 Kanäle zuweisen (so macht es eQ3 auch ) und diese peeren sowie verschiedentlich nutzen


Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: Hightower62 am 11 August 2014, 11:55:13
Hallo Martin,

Zitat von: martinp876 am 08 August 2014, 08:04:53
die Register dieser Devices sind nicht vorhanden. Ein getConfig sollte sie "füllen"
Das habe ich hinbekommen. Mir war bis dato nicht bekannt, das nach einem "getConfig" der Anlern-Button am Schalter gedückt werden muss um auch den Befehl auszuführen.

Zitat von: martinp876 am 08 August 2014, 08:04:53
dein WZ_Drehgriff_Terrasse triggert "123ABC" ohne dass dies Device gepeert ist, also der Peer ist in FHEM nicht eingetragen
Dafür muss ich dann ein "vccu" definieren, wenn ich das richtig verstanden habe.

Zitat von: martinp876 am 08 August 2014, 08:04:53
und das Device ist nicht definiert 123ABC. Vielleicht ist es nur ein IO?
Erledigt sich wohl auch mit der vccu

Zitat von: martinp876 am 08 August 2014, 08:04:53
das file existiert nicht. FHEM kann die temperaturliste des RT nicht prüfen/vergleichen
Da bin ich noch auf der Suche. Mir ist nicht bewusst das ich eine Temperaturliste als File definiert habe.

Viele Dank bis hierhin
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 11 August 2014, 13:52:28
ZitatDas habe ich hinbekommen. Mir war bis dato nicht bekannt, das nach einem "getConfig" der Anlern-Button am Schalter gedückt werden muss um auch den Befehl auszuführen.
bei fast allen. Siehe modes:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic#Device

ZitatDafür muss ich dann ein "vccu" definieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
wenn 123ABC deine "FHEM-HMId" ist, also die DER (oder einer deiner) Zentrale(n), dann ist es sicher besser.

ZitatDa bin ich noch auf der Suche. Mir ist nicht bewusst das ich eine Temperaturliste als File definiert habe.
aktuell ist templistTemplate so angelegt (was es einfach machen soll)
- attr tempListTmpl legt fest, welches template aus welchen File für diese Entity genutzt werden soll
- dafault file ist ./tempLict.cfg - falls man kein File angibt
- default template ist der Name der Entity, falls man dies "einsparen" will.

Ich definieren templates mit gleichen Profilen (die meisten RTs sind identisch). Da habe ich eines für "sommer" (Heizungen aus) und eines für Betrieb. Wenn ich zu heizen beginne kann ich das Attribut ändern, und mit einem Kommando dieses template überall setzen lassen. Danach kann ich prüfen, ob es überall angekommen ist - z.B. mit hm configCheck

Wenn man also kein Attribut tempListTmpl angibt wird der default ./tempList.cfg:<entityName> gesucht.

hmmm... auf das default würde ich ungern verzichten. ich könnte einbauen, dass man  Attribut tempListTmpl none setzen kann, wenn man kein template nutzen will.
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: limats am 11 August 2014, 21:33:17
Hallo Martin,

ich hab nach deiner Anleitung eine VCCU angelegt.
Ein "set VCCU update" bewirkt aber gar nichts.
Wenn ich einen Sensor neu paire (mit der VCCU), wird die VCCU als IOgrp eingetragen.
Trotzdem habe ich alle meine Fenstersensoren in den HM_Info Meldungen.
Die sollten eigentlich gar nicht gepeered sein - sondern nur mit der Zentrale gepaired. Kann es sein, dass die HM-SEC-SC-2 irgendwelche Trigger an die Zentrale senden, die du fälschlicherweise als Peer-Nachrichten deutest?

Gruß
Leo
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: limats am 11 August 2014, 22:23:24
Noch eine kurze Frage zur VCCU:
Nach dem Anlegen der VCCU muss ich bei allen Devices das Attribut IOgrp auf VCCU stellen.
Geht das irgendwie auch einfach?
Hab's mit "attr IODev=CUL IOgrp VCCU" probiert, aber das geht aus einem mir unerklärlichen Grund nicht.

Leo
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 12 August 2014, 07:56:00
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=...... IOgrp VCCU
setzt das Attribut bei allen Devices, also alle, deren DEF nur 6 Zeichen lang ist.

Das Attribut zu setzen ist nicht Pflicht, aber empfohlen.

Trigger to undefined sollte nicht mehr vorkommen...?
trigger an eine vccu werden als gültig gewertet, wenn der Channel keine peers eingetragen hat. Also dein Fall


Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: limats am 15 August 2014, 11:50:41
Hallo Martin,

erstmal Danke für deine ganzen super Tipps und Erklärungen.

Irgendwas an deinem Check scheint aber noch nicht ganz zu stimmen:

Wenn ich ein peerXref aufrufe, bekomme ich dort für alle Fensterkontakte folgende Warnung:
warning: sensor triggers but no config found
    Bad.Fenster: trigDst_VCCU
    HZ.Fenster: trigDst_VCCU
    WCoben.Fenster: trigDst_VCCU
    WCunten.Fenster: trigDst_VCCU


Wenn ich ein configCheck mache, werden nur noch die Fensterkontakte angemeckert, die tatsächlich gepeert sind (in diesem Fall jeweils mit einem Wandthermostat). Die beiden WC-Kontakte haben keinen peer und erscheinen nicht in der Liste:

trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: Bad.Fenster:F12332
    triggerUnpeered: HZ.Fenster:F12332


Die Meldung mit dem tempList mismatch kommt bei mir übrigens auch, obwohl ich nirgens etwas für tempList konfiguriert hab.
templist mismatch
    file: /data/fhem/log/tempList.cfg for Bad.Heizung_Clima does not exist
    file: /data/fhem/log/tempList.cfg for HZ.Heizung_Clima does not exist
    file: /data/fhem/log/tempList.cfg for Bad.Thermostat_Climate does not exist
    file: /data/fhem/log/tempList.cfg for HZ.Thermostat_Climate does not exist


Gruß
Leo
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 15 August 2014, 12:56:18
peerXref hatte ich nicht angepasst - ist jetzt passiert.

zur templist - ich hatte es versucht zu beschreiben...
per default wird als template tempList.cfg\<entityname> angenommen.
Das soll so sein, wenn man nichts angibt (daher default).

Wie bereits angesprochen kannst du es auf none setzen (oder 0)
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=chanNo=04:FILTER=model=HM-CC-RT-DN  tempListTmpl none



Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: goethinger am 21 August 2014, 23:50:28
Hi,

sorry, war im Urlaub. So. Ich habe jetzt alles nachvollzogen, aber es bleibt dann immernoch zum Schluß:

trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: Bewegungsmelder:257xxx
    triggerUnpeered: Elisas_Fensterkontakt:257xxx
    triggerUnpeered: Larissas_Fensterkontakt:257xxx
    triggerUnpeered: Schlafzimmer_Balkontuer:257xxx
    triggerUnpeered: Wohnzimmer_Terrassentuer:257xxx

Haben alle IOgrp auf vccu gesetzt. Ein weiterer Fensterkontakt, der kein Peer hat, taucht aber nicht auf.

Was machen???
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 22 August 2014, 06:32:10
die unpeered trigger werden den Readings entnommen. Diese können veraltet sein, was du am Datum ablesen kannst. Du kannst trigger löschen mit
set <entity> clear trigger

oder für alle
set TYPE=CUL_HM clear trigger

Dann ist die Meldung in jedem Fall weg. Sollten die  Sensoren immer noch an 257xxx senden wird der Eintrag wieder kommen - um anzuzeigen, dass trigger an devices gesendet werden, die nicht in der peerlist auftauchen.

die HMId 257... ist aus deinem System bekannt? Die der vccu? Und die Devices sind gepeert?
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: limats am 22 August 2014, 16:59:08
Hallo Martin,

also ich hab das Phänomen auch immer noch.
Tritt nur auf, wenn der Fensterkontakt mit etwas anderem gepeert ist (z.B. Thermostat). Meine ungepeerten Fensterkontakte erscheinen nicht in der Aufzählung.
Die angemeckerte ID ist die meiner VCCU.
Beim Fensterkontakt sehe ich folgendes Reading:
trigDst_VCCU noConfig

Gruß
Leo
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 23 August 2014, 12:14:05
Hallo Leo,

wenn er mit etwas gepeert ist sollte er keinen trigger an die Zentrale schicken - zumindest machen das die anderen Sensoren nicht.
Anscheinend der Fensterkontakt aber schon - kann ich das einmal sehen? Die rohmessages und die register sowie peers.

Gruss Martin
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: goethinger am 24 August 2014, 00:00:26
Hi Martin,

Antwort auf Deinen 3 Fragen "die HMId 257... ist aus deinem System bekannt? Die der vccu? Und die Devices sind gepeert?": ja,ja,ja.

So, ich habe ein "clear trigger" gemacht und es gibt jetzt keine Fehlermeldungen mehr. Mal schauen, ob das so bleibt. Falls nicht, melde ich mich wieder.

Danke
goethinger
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: goethinger am 24 August 2014, 01:01:57
Habe gerade gesehen, sie kommen leider wieder zurück ...
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 24 August 2014, 12:43:35
also dann - einmal alle Daten her:
list der vccu und der channels
list des Bewegungsmelder
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: mcfly71 am 24 August 2014, 12:54:38
Hallo Martin, habe einen neuen Thread mit einer Fehlermeldung gestartet (Fehler in fhem.pl line 3310),
da ist auch eine Fehlermeldung der HMInfo
zu finden. Ich glaube, das hat mit euren Änderungen hier zu tun ?!

VG
mcfly
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 24 August 2014, 16:04:41
@mcfly71
warum? Ich habe schon geantwortet. erst einmal ist der Check nicht komplett - entweder in der aufrufenden Funktion oder der ausführenden. Beides ist Rudi.
Welche Änderungen meinst du eigentlich?
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: goethinger am 24 August 2014, 23:40:48
Hi,

zur Historie. Es ist alles nach einem Serverumzug FB-RPi entstanden. Ich hatte nur fhem.cfg und meine 99_Utils.pm mitgenommen. Die FB installation war aus dem Frühjahr und die RPi Installation habe ich erst vor ein paar Tagen upgedated. vccu habe ich nachträglich engerichtet, gab's im Frühjahr nocht nicht (soweit ich weiss). Das Pairing geschah ursprünglich mit meinerm HMLAN und habe ich nicht neu gemacht.

Hier die Daten:

vccu:


Internals:
   DEF        2575A7
   IODev      HomematicAdapter
   NAME       vccu
   NR         305
   STATE      HomematicAdapter:UAS,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HomematicAdapter
   Readings:
   Helper:
     mId        FFF0
     rxType     1
     Io:
       prefIO
       vccu       vccu
       ioList:
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
Attributes:
   IODev      HomematicAdapter
   IOgrp      vccu
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   model      CCU-FHEM
   room       Service
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update


Bewegungsmelder:

Internals:
   DEF        1F86E1
   HomematicAdapter_MSGCNT 1120
   HomematicAdapter_RAWMSG E1F86E1,0000,41F9E590,FF,FFBD,97A6101F86E12575A706012700
   HomematicAdapter_RSSI -67
   HomematicAdapter_TIME 2014-08-24 18:39:23
   IODev      HomematicAdapter
   LASTInputDev HomematicAdapter
   MSGCNT     1120
   NAME       Bewegungsmelder
   NR         95
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:97 - t:10 s:1F86E1 d:2575A7 06012700
   peerList   Steckdose,
   protLastRcv 2014-08-24 18:39:23
   protSnd    812 last_at:2014-08-24 18:39:23
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HomematicAdapter avg:-67.29 min:-84 max:-60 lst:-67 cnt:1120
   Readings:
     2014-08-21 22:49:36   Activity        alive
     2014-08-09 02:00:27   D-firmware      1.6
     2014-08-09 02:00:27   D-serialNr      KEQ0364173
     2014-08-09 01:59:32   PairedTo        0x2575A7
     2014-08-09 02:00:27   R-Steckdose_chn-01-peerNeedsBurst off
     2014-08-09 01:59:33   R-brightFilter  7
     2014-08-09 01:59:33   R-captInInterval on
     2014-08-09 01:59:33   R-evtFltrNum    1
     2014-08-09 01:59:33   R-evtFltrPeriod 1 s
     2014-08-09 01:59:33   R-ledOnTime     1 s
     2014-08-09 01:59:33   R-minInterval   15
     2014-08-09 01:59:32   R-pairCentral   0x2575A7
     2014-08-09 01:59:32   R-sabotageMsg   off
     2014-08-09 01:59:32   RegL_00:        02:01 0A:25 0B:75 0C:A7 10:00 00:00
     2014-08-09 01:59:33   RegL_01:        01:12 02:78 08:01 22:C8 00:00
     2014-08-09 02:00:27   RegL_04:Steckdose_chn:01 01:00 00:00
     2014-08-24 18:39:23   battery         ok
     2014-08-24 18:39:23   brightness      39
     2014-08-24 18:39:23   cover           closed
     2014-08-24 18:35:43   motion          on (to Steckdose)
     2014-08-24 18:35:43   motionCount     195_next:7s
     2014-08-21 22:49:36   peerList        Steckdose,
     2014-08-24 18:39:23   recentStateType info
     2014-08-24 18:35:43   state           motion
   Helper:
     mId        004A
     rxType     28
     Io:
       newChn     +1F86E1,00,01,1E
       nextSend   1408898363.32181
       prefIO
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1F86E1
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo        97
       Io:
         HomematicAdapter -65
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HomematicAdapter
       flg        A
       ts         1408898363.24572
       ack:
         HASH(0x2317c98)
         9780022575A71F86E101012700
     Rssi:
       At_homematicadapter:
         avg        -67.2946428571429
         cnt        1120
         lst        -67
         max        -60
         min        -84
Attributes:
   IODev      HomematicAdapter
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:20
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-SEC-MDIR
   peerIDs    00000000,258AC301,
   room       Treppenhaus
   serialNr   KEQ0364173
   subType    motionDetector


und einer der Fensterkontakte

Internals:
   DEF        24D21A
   HomematicAdapter_MSGCNT 83
   HomematicAdapter_RAWMSG E24D21A,0000,41CB466E,FF,FFB1,98A24124D21A2575A70145C8
   HomematicAdapter_RSSI -79
   HomematicAdapter_TIME 2014-08-24 17:48:28
   IODev      HomematicAdapter
   LASTInputDev HomematicAdapter
   MSGCNT     83
   NAME       Schlafzimmer_Balkontuer
   NR         254
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:98 - t:41 s:24D21A d:2575A7 0145C8
   peerList   Schlafzimmer_HeizkoerperThermostat_WindowRec,
   protLastRcv 2014-08-24 17:48:28
   protSnd    41 last_at:2014-08-24 17:48:28
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HomematicAdapter avg:-78.68 min:-101 max:-71 lst:-79 cnt:83
   Readings:
     2014-08-21 22:49:37   Activity        alive
     2014-08-08 11:18:48   D-firmware      2.2
     2014-08-08 11:18:48   D-serialNr      KEQ0949423
     2014-08-08 11:18:48   PairedTo        0x2575A7
     2014-08-08 11:18:50   R-Schlafzimmer_HeizkoerperThermostat_WindowRec-expectAES off
     2014-08-08 11:18:50   R-Schlafzimmer_HeizkoerperThermostat_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-08-08 11:18:48   R-cyclicInfoMsg on
     2014-08-08 11:18:49   R-eventDlyTime  0 s
     2014-08-08 11:18:49   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-08-08 11:18:49   R-msgScPosA     closed
     2014-08-08 11:18:49   R-msgScPosB     open
     2014-08-08 11:18:48   R-pairCentral   0x2575A7
     2014-08-08 11:18:48   R-sabotageMsg   on
     2014-08-08 11:18:49   R-sign          on
     2014-08-08 11:18:48   R-transmDevTryMax 6
     2014-08-08 11:18:49   R-transmitTryMax 6
     2014-08-08 11:18:48   RegL_00:        02:01 09:01 0A:25 0B:75 0C:A7 10:01 14:06 00:00
     2014-08-08 11:18:49   RegL_01:        08:01 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2014-08-08 11:18:50   RegL_04:Schlafzimmer_HeizkoerperThermostat_WindowRec 01:01 00:00
     2014-08-20 13:15:39   alive           yes
     2014-08-24 17:48:28   battery         ok
     2014-08-24 17:48:28   contact         open (to vccu)
     2014-08-21 22:49:37   peerList        Schlafzimmer_HeizkoerperThermostat_WindowRec,
     2014-08-20 13:15:39   recentStateType info
     2014-08-20 13:15:39   sabotageError   off
     2014-08-24 17:48:28   state           open
     2014-08-24 17:48:28   trigDst_vccu    noConfig
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +24D21A,00,01,00
       nextSend   1408895308.39058
       prefIO
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         24D21A
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        98
       Io:
         HomematicAdapter -77
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HomematicAdapter
       flg        A
       ts         1408895308.3051
       ack:
         HASH(0x23ba7f8)
         9880022575A724D21A0101C800
     Rssi:
       At_homematicadapter:
         avg        -78.6867469879518
         cnt        83
         lst        -79
         max        -71
         min        -101
Attributes:
   IODev      HomematicAdapter
   IOgrp      vccu
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.2
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,24025103,
   room       Schlafzimmer
   serialNr   KEQ0949423
   subType    threeStateSensor


Hoffentlich ist das was ersichtlich ...

Grüße
Goethinger
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: goethinger am 27 August 2014, 18:06:02
habe jetzt noch mal alles gecheckt, vccu, hmId's, IOgrp usw. Ist aus meiner (amtateurhaften) Sicht alles Ok. Ich werde aber die
"trigger sent to unpeered device" Meldungen nicht los.

Darüberhinaus fällt bei den betroffenen Devices auf:
trigDst_2575A7 noConfig
trigDst_vccu noConfig

Ich bin ratlos ...
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 28 August 2014, 07:01:13
Hi,

dein sec-sc ist gepeert mit Schlafzimmer_HeizkoerperThermostat_WindowRec - da sollte (nach meiner erfahrung) kein trigger an die vccu gehen - aber vielleicht verhält sich der sc anders. Beim Bewegungsmelder sehe ich aktuell keinen trigger

kannst du einmal die rohmessages loggen, wenn der bm und der sc auslösen?

Danke
Martin
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: Mitch am 10 Februar 2015, 20:21:28
Muss mal diesen alten Thread hoch holen.

Habe drei HM Fensterkontakte, die direkt mit dem Thermostat gepeered sind.

Bekommen in HMinfo auch folgende Fehlermeldungen:

warning: sensor triggers but no config found
    Fenster_Bad triggers 26E9A0
    Fenster_Flur_oben triggers 26E9A0
    Fenster_Klo triggers 26E9A0


Ist da etwas falsch konfiguriert?

Ich habe das Thermostat montiert, dann den Fensterkontakt direkt an das Thermostat gepeered, dann beides mit FHEM gepaired.
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: frank am 11 Februar 2015, 08:39:10
ZitatIst da etwas falsch konfiguriert?
du hast bestimmt keine vccu.
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: Mitch am 11 Februar 2015, 08:44:52
Doch  ;)
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: frank am 11 Februar 2015, 11:32:16
26E9A0 ist dein hmlan? und ist mit der vccu assigned? zeig mal ein list vom fk.
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: Mitch am 11 Februar 2015, 11:34:07
Ja, 26E9A0 ist der HMlan und ist mit de VCCU assigned.

list auf einen Fensterkontakt:
Internals:
   CFGFN
   DEF        2AD20C
   HMLan_MSGCNT 3
   HMLan_RAWMSG E2AD20C,0000,02FB3D12,FF,FFBC,40B6102AD20C26E9A006010000
   HMLan_RSSI -68
   HMLan_TIME 2015-02-11 10:34:25
   IODev      HMLan
   LASTInputDev HMLan
   MSGCNT     3
   NAME       Fenster_Bad
   NR         616
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:40 - t:10 s:2AD20C d:26E9A0 06010000
   peerList   HZ_Bad_WindowRec,
   protLastRcv 2015-02-11 10:34:25
   protSnd    3 last_at:2015-02-11 10:34:25
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLan min:-70 cnt:3 avg:-69.33 lst:-68 max:-68
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           TIME       1423406274.15871
           VALUE      alive
       Alive:
         Mydblog:
           TIME       1423561405.90571
           VALUE      yes
       Battery:
         Mydblog:
           TIME       1423561405.90571
           VALUE      ok
       Contact:
         Mydblog:
           TIME       1423561405.90571
           VALUE      closed (to VCCU)
       Sabotageerror:
         Mydblog:
           TIME       1423561405.90571
           VALUE      off
       State:
         Mydblog:
           TIME       1423561405.90571
           VALUE      closed
   Readings:
     2015-02-06 21:58:40   .D-devInfo      810101
     2015-02-06 21:58:40   .D-stc          80
     2015-02-11 10:34:25   .protLastRcv    2015-02-11 10:34:25
     2015-02-08 15:37:54   Activity        alive
     2015-02-08 00:08:56   CommandAccepted yes
     2015-02-06 21:58:40   D-firmware      2.4
     2015-02-06 21:58:40   D-serialNr      LEQ0498969
     2015-02-06 21:58:41   PairedTo        0x26E9A0
     2015-02-06 21:58:43   R-HZ_Bad_WindowRec-expectAES off
     2015-02-06 21:58:43   R-HZ_Bad_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2015-02-07 20:11:58   R-cyclicInfoMsg set_on
     2015-02-06 21:58:42   R-eventDlyTime  0 s
     2015-02-06 21:58:42   R-ledOnTime     0.5 s
     2015-02-06 21:58:42   R-msgScPosA     closed
     2015-02-06 21:58:42   R-msgScPosB     open
     2015-02-06 21:58:41   R-pairCentral   0x26E9A0
     2015-02-06 21:58:41   R-sabotageMsg   on
     2015-02-06 21:58:42   R-sign          off
     2015-02-06 21:58:41   R-transmDevTryMax 6
     2015-02-06 21:58:42   R-transmitTryMax 6
     2015-02-06 21:58:41   RegL_00:        02:01 09:00 0A:26 0B:E9 0C:A0 10:01 14:06 00:00
     2015-02-06 21:58:42   RegL_01:        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2015-02-06 21:58:43   RegL_04:CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6706_WindowRec 01:01 00:00
     2015-02-11 10:34:25   alive           yes
     2015-02-11 10:34:25   battery         ok
     2015-02-11 10:34:25   contact         closed (to VCCU)
     2015-02-08 15:37:54   peerList        HZ_Bad_WindowRec,
     2015-02-11 10:34:25   recentStateType info
     2015-02-06 21:57:50   sabotageAttackId ErrIoId_2E6706 cnt:3
     2015-02-11 10:34:25   sabotageError   off
     2015-02-11 10:34:25   state           closed
     2015-02-08 11:01:19   trigDst_VCCU    noConfig
     2015-02-08 11:01:19   trigger_cnt     30
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +2AD20C,00,01,00
       nextSend   1423647265.527
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         2AD20C
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLan
     Mrssi:
       mNo        40
       Io:
         HMLan      -66
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLan
       flg        B
       ts         1423647265.43755
       ack:
         HASH(0x52f9850)
         40800226E9A02AD20C00
     Rssi:
       At_hmlan:
         avg        -69.3333333333333
         cnt        3
         lst        -68
         max        -68
         min        -70
     Shadowreg:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLan
   IOgrp      VCCU:HMLan
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Bad
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_window_2w_open_lr closed:fts_window_2w
   expert     2_full
   firmware   2.4
   group      Fenster
   icon       fts_window_2w
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,2E670603,
   room       Bad
   serialNr   LEQ0498969
   subType    threeStateSensor
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: frank am 11 Februar 2015, 12:30:13
2015-02-07 20:11:58   R-cyclicInfoMsg set_on
auf alle fälle vermisst fhem noch infos. also mache ein getconfig.

meine fk (1st generation) sind gar nicht gepeert, nur gepairt und senden ebenfalls direkt an die zentrale (vccu)
    2015-02-11 10:34:25   contact         closed (to VCCU)

aber bei mir gibt es trotzdem kein reading
     2015-02-08 11:01:19   trigDst_VCCU    noConfig

zeig noch ein list von der vccu.
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: Mitch am 11 Februar 2015, 13:47:12
getconfig habe ich eigentlich schon ein paar mal gemacht.

list VCCU:
Internals:
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   DEF        26E9A0
   HMLan_MSGCNT 9931
   HMLan_RAWMSG E289D9E,0000,03A8967B,FF,FFA6,698670289D9E000000007C49
   HMLan_RSSI -90
   HMLan_TIME 2015-02-11 13:43:44
   IODev      HMLan
   LASTInputDev HMLan
   MSGCNT     9931
   NAME       VCCU
   NR         476
   STATE      HMLan:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLan
   Readings:
     2015-01-28 23:00:01   unknown_19C66E  received
     2015-01-29 20:00:01   unknown_1C7127  received
     2015-01-29 19:08:20   unknown_1EB5CC  received
     2015-02-10 23:48:20   unknown_24E5C1  received
     2015-02-11 06:21:07   unknown_257CCA  received
     2015-02-10 21:59:58   unknown_263B7A  received
     2014-12-24 12:54:09   unknown_26D93E  received
     2015-02-10 23:16:44   unknown_282FA0  received
     2015-02-11 13:43:27   unknown_28400E  received
     2015-02-11 13:43:44   unknown_289D9E  received
     2015-01-07 22:49:47   unknown_28A7F3  received
     2015-02-10 12:46:03   unknown_29DA84  received
     2015-02-06 21:57:32   unknown_2AD20C  received
     2015-02-10 18:22:55   unknown_2AD24F  received
     2015-02-03 18:30:05   unknown_2AD6AE  received
     2015-02-11 12:39:32   unknown_2AEBF1  received
     2015-02-10 22:40:19   unknown_2B8EBA  received
     2015-02-10 22:40:18   unknown_2BA55E  received
     2015-02-11 13:39:53   unknown_2BC14D  received
     2015-02-11 13:43:35   unknown_2C9002  received
     2014-12-17 19:45:02   unknown_2C94D8  received
     2015-02-11 05:21:14   unknown_2DDC43  received
     2015-02-01 23:39:19   unknown_2E196F  received
     2015-02-03 18:26:49   unknown_2E2CF8  received
     2015-02-10 18:16:59   unknown_2E63BE  received
     2015-02-06 21:55:21   unknown_2E6706  received
     2015-02-06 19:14:49   unknown_2E6730  received
     2015-02-11 13:06:12   unknown_31D922  received
     2014-12-30 23:51:18   unknown_31F1DA  received
     2015-02-11 13:15:42   unknown_31FDC9  received
     2015-01-29 22:12:19   unknown_31FE8C  received
   Helper:
     mId        FFF0
     rxType     1
     Io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMLan
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
     Shadowreg:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLan
   IOList     HMLan
   expert     2_full
   group      Zentrale
   icon       hm_lan@black
   model      CCU-FHEM
   room       Zentrale
   subType    virtual
   verbose    0
   webCmd     virtual:update
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: frank am 11 Februar 2015, 15:21:07
2015-02-06 21:57:32   unknown_2AD20C  received
vor kurzem war der fk noch unbekannt.

hast du den zu diesem zeitpunkt neu integriert? vieleicht macht das reading auch ärger. sind da noch mehr von deinen devices enthalten? die nachbar devices würde ich jedenfalls auf ignore setzen. du kannst die unknown-readings separat löschen mit clear unknownDev. die werden dann mit neuen empfangenen messages wieder angelegt. wenn du sicher bist, dass alle unknown readings vom nachbarn erzeugt wurden, kannst du mit set defIgnUnknown alle erkannten unknown devices automatisch definieren und mit attr ignore ausstatten. anschliessend sind die readings weg.


Zitatgetconfig habe ich eigentlich schon ein paar mal gemacht.
solange ein register mit "set_" gekennzeichnet ist, fehlt fhem die bestätigung des wertes. bisher ist nur das setzen gesendet, aber der wert wurde noch nicht aus dem device ausgelesen. ein getconfig zum fk musst (solltest) du am fk durch drücken des configtasters abarbeiten. manche können wohl theoretisch auch lazyconfig.
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: Mitch am 11 Februar 2015, 18:31:48
Nein, habe nichts neu intergriert.
habe gerade auch nochmal den Sync-knopf gedrückt, jetzt sind alles CMDs done.

Nach wie vor habe ich aber diesen Hinweis in HMinfo:
warning: sensor triggers but no config found
    Fenster_Bad triggers 26E9A0
    Fenster_Flur_oben triggers 26E9A0
    Fenster_Klo triggers 26E9A0
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 14 Februar 2015, 15:27:16
die 3 Fensterkontakte triggern den 26E9A0.
a) ist das Korrekt?
b) ist der 26E9A0 gepeert? Welcher Kanal? stehen die Fenster in der PeerId?
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: octek0815 am 01 März 2015, 20:45:23
Hallo zusammen,

ich habe das selbe Problem:

warning: sensor triggers but no config found
    Badezimmer_OG_Fenstersensor triggers 987123
    Flur_EG_Haustuer_Sensor triggers 987123
    Kinderzimmer2_OG_Fenstersensor triggers 987123

Egal ob mit oder ohne VCCU, ich bekomme die Meldungen kommen immer wieder.
Ich habe zwei unterschiedliche Fensterkontakte: HM-Sec-SCo & HM-Sec-RHS.

Grüße
Oliver
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: Bennemannc am 01 März 2015, 21:12:42
Hallo,

Das habe ich auch:
trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: Bewegungsmelder_01:23A821
    triggerUnpeered: Fensterkontakt_01:23A821
    triggerUnpeered: Fensterkontakt_02:23A821
    triggerUnpeered: Funktaster_02_Btn_01:23A821
    triggerUnpeered: Funktaster_02_Btn_02:23A821

trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: Bewegungsmelder_01:23A821
    triggerUndefined: Fensterkontakt_01:23A821
    triggerUndefined: Fensterkontakt_02:23A821
    triggerUndefined: Fensterkontakt_05:23A821
    triggerUndefined: Funktaster_02_Btn_01:23A821
    triggerUndefined: Funktaster_02_Btn_02:23A821

Der Bewegungsmelder ist mit einem Schalter gepeert und funktioniert. Die Fensterkontakte sind mit RD's oder TC's gepeert. Der Funktaster ist mit einem Schalter gepeert und die ID die angemeckert wird ist der HMLAN. Eine VCCU nutze ich nicht, da ich bis jetzt mit einem IO ausgekommen bin.

Gruß Christoph
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 02 März 2015, 07:46:14
mit einer VCCU könnte man Channels mit der ID des HMLAN einrichten und diesen Peer eintragen. Dann wäre die Meldung voraussichtlich weg.
VCCU kann mehr als multi-IO  ;)
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: Bennemannc am 02 März 2015, 09:39:23
Hallo Martin,

kann sein, das die Warnungen dann weg sind, nur warum soll ich die Geräte mit meiner Zentrale peeren ? Ich sehe da irgendwie keinen Sinn darin. Die sind gepairt - also angemeldet, und fhem bekommt ja auch alles was die machen mit.
Kann das sein, das es daran liegt, dass diese Komponenten eigentlich AES machen - oder machen wollen ? Die Fensterkontakte die aufgeführt werden sind alle SC-2. Und angemeckert wird die 23A821 das ist den HMLAN - und, wenn ich eine VCCU nutze ja auch meine Zentrale.

Gruß Christoph
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 02 März 2015, 18:31:07
Ein kanal sendte primaer an seinen peer. Hminfo prueft die stimmigkeit der daten... versucht es zumindest. Wenn ein kanal einen trigger an eine adresse sendet wird geprueft ob auch ein peer eingetragen ist.
Das peeren von kanaelen der zentrale ist auch moeglich... und gelegentlich sinnvoll.
Ich pruefe einmal, ob man das mit der zentrale ignorieren kann..... beim sc kann man es wohl schlecht unterbinden.
Ist dein sc auch gepeert und kannst du einen lig schicken?
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: Bennemannc am 02 März 2015, 20:09:27
Hallo Martin,

einmal ein List von dem Bewegungsmelder
Internals:
   DEF        2B6220
   HMLAN1_MSGCNT 81
   HMLAN1_RAWMSG E2B6220,0000,0E81882A,FF,FFB7,2FA0412B62202A32EC013E0050
   HMLAN1_RSSI -73
   HMLAN1_TIME 2015-03-02 19:01:22
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     81
   NAME       Bewegungsmelder_01
   NR         439
   STATE      .
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2F - t:41 s:2B6220 d:2A32EC 013E0050
   peerList   Lichtschalter_03,
   protLastRcv 2015-03-02 19:01:22
   rssi_at_HMLAN1 avg:-72.65 min:-76 max:-71 lst:-73 cnt:81
   Readings:
     2014-12-16 14:28:31   CommandAccepted yes
     from archive          D-firmware      1.6
     from archive          D-serialNr      LEQ0573504
     2014-12-16 14:29:54   PairedTo        0x23A821
     2014-12-16 14:29:55   R-Lichtschalter_03_chn-01-peerNeedsBurst off
     2014-12-27 21:28:48   R-brightFilter  set_1
     2014-12-27 21:28:48   R-captInInterval set_off
     2014-12-27 21:28:48   R-evtFltrNum    1
     2014-12-11 16:06:07   R-evtFltrPeriod 0.5 s
     2014-12-27 21:28:48   R-minInterval   set_60
     2014-12-16 14:29:52   R-pairCentral   0x23A821
     2014-12-16 14:28:31   aesKeyNbr       00
     2014-12-12 15:07:51   battery         ok
     2015-03-02 19:01:22   brightness      0
     2014-12-12 15:07:51   cover           closed
     2015-03-02 19:01:22   motion          on (to Lichtschalter_03)
     2015-03-02 19:01:22   motionCount     62_next:14s
     2015-02-27 15:46:52   peerList        Lichtschalter_03,
     2014-12-12 15:07:51   recentStateType info
     2014-12-16 14:28:31   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:20
     2015-03-02 19:01:22   state           motion
     2014-12-11 14:51:22   trigDst_23A821  noConfig
     2015-03-02 19:01:22   trigger_cnt     62
   Helper:
     mId        004F
     rxType     28
     Io:
       newChn     +2B6220,00,01,1E
       nextSend   1425319282.83835
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2B6220
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo        2F
       Io:
         HMLAN1     -71
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -72.6543209876544
         cnt        81
         lst        -73
         max        -71
         min        -76
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   alias      Bewegungsmelder Haustüre
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     0_off
   firmware   1.6
   icon       people_sensor
   model      HM-SEN-MDIR-SM
   peerIDs    00000000,2A32EC01,
   room       Garten-Garage
   serialNr   LEQ0573504
   stateFormat .
   subType    motionDetector

und der List von dem Fensterkontakt
Internals:
   CFGFN      Fensterkontakte.cfg
   DEF        24D73D
   HMLAN1_MSGCNT 38
   HMLAN1_RAWMSG E24D73D,0000,0D8E6416,FF,FFC6,08A24124D73D23A821818200
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2015-03-02 14:35:50
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     38
   NAME       Fensterkontakt_01
   NR         249
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:08 - t:41 s:24D73D d:23A821 818200
   peerList   Thermostat_4_WindowRec,
   protLastRcv 2015-03-02 14:35:50
   protSnd    18 last_at:2015-03-02 14:35:50
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-65.92 min:-75 max:-57 lst:-58 cnt:38
   Readings:
     2015-02-27 15:46:53   Activity        alive
     2015-02-26 18:30:22   CommandAccepted yes
     from archive          D-firmware      2.2
     from archive          D-serialNr      KEQ0950100
     2015-02-26 18:30:22   PairedTo        0x23A821
     2014-12-03 15:53:50   R-Thermostat_4_WindowRec-expectAES off
     2014-12-03 15:53:50   R-Thermostat_4_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2015-02-26 18:30:22   R-cyclicInfoMsg on
     2015-02-26 18:30:23   R-eventDlyTime  8 s
     2014-12-03 15:42:02   R-pairCentral   0x23A821
     2014-12-03 15:42:02   R-sabotageMsg   on
     2014-12-03 15:53:49   R-sign          off
     2015-02-26 18:30:52   alive           yes
     2015-03-02 14:35:50   battery         low
     2015-03-02 14:35:50   contact         closed (to HMLAN1)
     2015-02-27 15:46:53   peerList        Thermostat_4_WindowRec,
     2015-02-26 18:30:52   recentStateType info
     2015-02-26 18:30:52   sabotageError   off
     2015-03-02 14:35:50   state           closed
     2015-03-02 14:35:50   trigDst_23A821  noConfig
     2015-03-02 14:35:50   trigger_cnt     130
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +24D73D,00,01,00
       nextSend   1425303350.7303
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         24D73D
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        08
       Io:
         HMLAN1     -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1425303350.64955
       ack:
         HASH(0x11843c8)
         08800223A82124D73D0101C800
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -65.9210526315789
         cnt        38
         lst        -58
         max        -57
         min        -75
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Tür zum Wintergarten
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon closed:fts_door_right@green open:fts_door_right_open@red
   event-on-change-reading .*
   expert     0_off
   firmware   2.2
   group      Fenster
   icon       fts_door_right
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,22ADFD03,
   room       Fitness
   serialNr   KEQ0950100
   sortby     13
   subType    threeStateSensor


Gruß Christoph
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 02 März 2015, 21:04:26
Die sensoren scheinen trigger an den peer UND die zentrale zu senden. Koennte man im log sehen
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: Bennemannc am 02 März 2015, 22:04:38
Hallo Martin,

mit den "normalen" Einstellungen ist nichts im Log zu sehen. Wie schon erwähnt vermute ich, das es mit AES zusammenhängt und der Sensor eine Bestätigung der Zentrale erwartet.

Gruß Christoph
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: martinp876 am 05 März 2015, 20:09:54
Der eintrag kommt bei einem trigger an diese adresse.
Kannst du ein ereigniss mit und ohne aes loggen...
Titel: Antw:Fehlermeldungen von HM_Info
Beitrag von: Bennemannc am 06 März 2015, 07:08:54
Hallo Martin,

nur ohne - mit AES habe ich schon mal Probleme gehabt, das möchte ich nicht noch einmal. Weder die Tage mal nachsehen ... BTW ein List vom Fensterkontakt
Internals:
   CFGFN      Fensterkontakte.cfg
   DEF        24D73D
   HMLAN1_MSGCNT 44
   HMLAN1_RAWMSG E24D73D,0000,044EEC2F,FF,FFC1,3DA24124D73D23A821819C00
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2015-03-05 20:06:21
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     44
   NAME       Fensterkontakt_01
   NR         249
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3D - t:41 s:24D73D d:23A821 819C00
   peerList   Thermostat_4_WindowRec,
   protLastRcv 2015-03-05 20:06:21
   protSnd    21 last_at:2015-03-05 20:06:21
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-66.11 min:-85 max:-56 lst:-63 cnt:44
   Readings:
     2015-03-04 09:14:35   Activity        alive
     2015-02-26 18:30:22   CommandAccepted yes
     from archive          D-firmware      2.2
     from archive          D-serialNr      KEQ0950100
     2015-02-26 18:30:22   PairedTo        0x23A821
     2014-12-03 15:53:50   R-Thermostat_4_WindowRec-expectAES off
     2014-12-03 15:53:50   R-Thermostat_4_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2015-02-26 18:30:22   R-cyclicInfoMsg on
     2015-02-26 18:30:23   R-eventDlyTime  8 s
     2014-12-03 15:42:02   R-pairCentral   0x23A821
     2014-12-03 15:42:02   R-sabotageMsg   on
     2014-12-03 15:53:49   R-sign          off
     2015-03-05 07:10:52   alive           yes
     2015-03-05 20:06:21   battery         low
     2015-03-05 20:06:21   contact         closed (to HMLAN1)
     2015-03-04 09:14:35   peerList        Thermostat_4_WindowRec,
     2015-03-05 07:10:52   recentStateType info
     2015-03-05 07:10:52   sabotageError   off
     2015-03-05 20:06:21   state           closed
     2015-03-05 20:06:21   trigDst_23A821  noConfig
     2015-03-05 20:06:21   trigger_cnt     156
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +24D73D,00,01,00
       nextSend   1425582381.98031
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         24D73D
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        3D
       Io:
         HMLAN1     -61
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1425582381.89949
       ack:
         HASH(0x118e028)
         3D800223A82124D73D0101C800
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -66.1136363636364
         cnt        44
         lst        -63
         max        -56
         min        -85
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Tür zum Wintergarten
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon closed:fts_door_right@green open:fts_door_right_open@red
   event-on-change-reading .*
   expert     0_off
   firmware   2.2
   group      Fenster
   icon       fts_door_right
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,22ADFD03,
   room       Fitness
   serialNr   KEQ0950100
   sortby     14
   subType    threeStateSensor

Da steht was von "  trigDst_23A821  noConfig" drin. Der dürfte das Auslösen- warum der so da steht weiß ich nicht, das würde automatisch angelegt.

Gruß Christoph