FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: krikan am 12 August 2014, 16:59:46

Titel: Ist subType bei Hoppe SecuSignal-Fenstergriffen manuell zu ändern?
Beitrag von: krikan am 12 August 2014, 16:59:46
Hoppe SecuSignal Fenstergriffe werden durch autocreate als subType switch angelegt. Laut commandref sollte der subType eigentlich windowHandle bzw. windowHandle.10 sein.

Mit dem per autocreate angelegten subType switch scheint die volle Funktionsfähigkeit gegeben zu sein. Probleme konnte ich im Kurzzeittest nicht feststellen. Auch im EnOcean-Code kann ich als Perl-Laie keinen Grund für eine nachträgliche manuelle Änderung erkennen.

Gibt es aus irgendeinem Grund eine Notwendigkeit den subType manuell für Hoppe SecuSignal auf  windowHandle bzw. windowHandle.10 zu ändern?

Danke, Christian
Titel: Antw:Ist subType bei Hoppe SecuSignal-Fenstergriffen manuell zu ändern?
Beitrag von: klaus.schauer am 13 August 2014, 07:17:41
subType windowHandle und windowHandle.10 werden benötigt, falls das Device per UTE angelernt wird. Das Fall ist mir aber noch nicht untergekommen. Die Funktion von switch und windowHandle ist identisch.
Titel: Antw:Ist subType bei Hoppe SecuSignal-Fenstergriffen manuell zu ändern?
Beitrag von: krikan am 13 August 2014, 08:24:19
Danke für die Info.