Hallo zusammen,
ich habe einen HM-LC-Bl1-SMAufputz Rolladen-Aktor angelernt.
Nun will ich wie bei meinen Unterputz-Aktoren erfolgreich durchgeführt die Fahrzeiten einstellen.
Gemäß FHEM-Wiki sind es die gleichen Befehle:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Type_Blind (http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Type_Blind)
set <name> regSet driveUp 27.0 # Fahrtzeit nach oben in Sekunden
set <name> regSet driveDown 27.0 # Fahrtzeit nach unten in Sekunden
set <name> regSet driveTurn 0.5 # Die Zeit die gebraucht wird um die Fahrtrichtung zu wechseln in Sekunden
Bei der Anleitung für die Unterputz-Aktoren findet sich danach aber noch ein entscheidender Hinweis:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-BL1-FM_Funk-Jalousieaktor (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-BL1-FM_Funk-Jalousieaktor)
Wichtig: Danach unbedingt am Aktor auf Anlernen drücken, damit er die regSets abarbeiten kann. Ob alles geklappt hat, kann überprüft werden mit:
set <name> getConfig
get <name> reg all
Bei den Aufputz-Aktoren gibt es aber keine Anlerntaste.
Vielmehr muss man zum Anlernen entweder AUF oder AB mind. 4 Sekunden drücken, was auch funktioniert.
Wie bekomme ich den Aufputz-Aktor dazu, die Fahrzeiten einzuspeichern.
4 Sekunden drücken von AUF habe ich schon probiert, danach blinkt die korrespondierende LED nur in einem bestimmten Muster (anders als beim Anlernen) und hört danach wieder auf.
get 2_RDachfensterGross reg all liefert leider nur:
2_RDachfensterGross type:blindActuator -
list:peer register :value
0: intKeyVisib :invisib
0: pairCentral :0x200DB8
1: driveDown :351.2 s
1: sign :off
Die Aktion war also nicht erfolgreich.
Danke für eure Hilfe,
viele Grüße,
Heiko
Update + Lösung:
Nach Ausstecken + wieder einstecken des Homematic-Aufputz-Aktors waren die Fahrzeiten eingespeichert und abrufbar.
Somit ist die Lösung: nach Programmieren der Fahrzeiten über FHEM den Aktor aus- und wieder einstecken - im Gegensatz zu den Unterputz-Rolladen-Aktoren (dort ist die Anlern-Taste zu drücken).