Titel: ks300 nach reset, rainadjustment greift nicht
Beitrag von: chris1284 am 20 August 2014, 18:48:33
Moin,
mein ks300 hat scheinbar  nach 2 tagen des nicht sendens und dann batterie raus / rein sein rain vergessen, steht wieder auf 0.
Habe dann rainadjustment auf 1 gesetzt und fhem neu gestartet. Rain wird nicht aufgerechnet, wahrscheinlich zu spät gesetzt.

Kann ich mein rain irgendwie wieder herstellen?
Titel: Antw:ks300 nach reset, rainadjustment greift nicht
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 20 August 2014, 19:10:11
Hallo,

FHEM beenden, fhem.save bearbeiten, so dass

rain_raw_adj = rain_raw + rain_raw_ofs

und

rain= rain_raw_adj * $def->{RAINUNIT} / 1000

Viele Grüße
Boris
Titel: Antw:ks300 nach reset, rainadjustment greift nicht
Beitrag von: chris1284 am 20 August 2014, 19:33:09
super, werte passen wieder. kann ich das attribut nun wieder raus nehmen?
Titel: Antw:ks300 nach reset, rainadjustment greift nicht
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 20 August 2014, 19:42:05
Ja, falls Du nicht zu den Betroffenen gehörst, bei denen die Regensensorwerte zwischen zwei Niveaus pendeln.

Viele Grüße
Boris
Titel: Antw:ks300 nach reset, rainadjustment greift nicht
Beitrag von: chris1284 am 20 August 2014, 19:51:04
bisher war alles super. er hatte sich scheinbar komplett aufgehangen. Batterien hatte ich durch gemessen, 1,49V alle drei. Wieder eingesetzt nach 5 Minuten und alles läuft wieder. Er sendet wieder normal
Titel: Antw:ks300 nach reset, rainadjustment greift nicht
Beitrag von: chris1284 am 20 August 2014, 20:03:23
schade das Attribut muss bleiben. Sobald ich es lösche und fhem neu starte, der Sensor das erstmals wieder sendet ist rain 0.8 statt 375.9