Hallo Forum,
Hat jemand eine Idee, wie man diese Bodenheizung mit FHEM steuern könnte? Ich habe als Beispiel mal die zwei Homematic Geräte dazugelegt. Die beiden Teile passen auch nicht rein, wenn ich einen 90 Grad Winkel einbauen.
Kennt jemand eine Lösung die hier mit FHEM funktionieren könnte. Es wäre schön wenn es mit Homematic ginge, alternativ nehme ich auch jede andere Technik.
Gruß
Christoph
diese heizkörper thermostate sind nicht für fusbodenheizungen ausgelegt.
eine fußbodenheizung wird normalerweise nur ein und aus geschaltet. nimm z.b. einen der hm schalt aktoren und normale stellantriebe für fusbodenheizungen. das ganze kannst du dann z.b. mit dem THRESHOLD modul steuern. es gibt einen thread dazu. john macht das schon ziemlich lange so. im wiki gibt es glaube ich auch etwas dazu.
irgendwann im laufe der nächsten 12 monate bekommen wir hoffentlich auch den swap multisensor mit display zum laufen und dann dir ansteuerung für eine fb heizung. dazu gibt es einen tread in der bastelecke. das ist aber wirklich selbstbau und noch eine weile hin :)
gruss
andre
Hallo Christoph,
ich hatte dasselbe Problem vor etwa einem Jahr zu lösen.
Hierzu habe ich einen Wiki-Beitrag verfasst
http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX!_Thermostat_f%C3%BCr_die_Fussbodenheizung (http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX!_Thermostat_f%C3%BCr_die_Fussbodenheizung)
Ich habe ebenso wie du ein RTL Ventil im Rücklauf der Heizung. Das habe ich aus Sicherheitsgründen dort belassen, aber eine hohen Sollwert eingestellt.
Der Heizkreis war zuvor praktisch überhaupt nicht geregelt.
Im Vorlauf habe ich dann ein normales Heizkörperventil einbauen lassen und mit einem Max-Heizkörper-Regler ausgestattet.
Der regelt allerdings nicht mehr sondern dient lediglich als Funk-Stellglied.
Der Regler ist in FHEM via PID20 realisiert. Man kann wegen der Trägheit der FUBO-Heizung sehr langsam regeln
Wenn sich das HM-Ventil als reines Stellglied betreiben lässt, sollte dies alles möglich sein.
Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend. (das Bad ist nicht mehr zu kalt oder zu warm, es passt einfach)
John
Soweit ich den Aufbau bei mir verstanden habe, ist dieser Konvektor wohl am gleichen Kreis wie die Fußbodenheizung angeschlossen, die Temperatur der Heizung wird an anderer Stelle geschaltet. Für mich ist tatsächlich nur wichtig die Ventile nach Steuerung aus FHEM ganz auf, oder ganz zu zu machen.
Wichtig ist nur, die Steuerung muss an dieses Ventil ran.
Eine Lösung könnte tatsächlich ein geschaltetes, kabelgebundenes Ventil sein. Das könnte gehen, weil ich Leerrohr habe, das an die Stelle geht.
Ich könnte mir eines in dieser Art vorstellen: http://www.danfoss.com/Germany/Products/Categories/Detail/HE-HEC/Stellantriebe-fur-Heizkorper-und-Fussbodenheizung/Elektrothermische-Stellantriebe-und-Adapter-fur-Modernisierung/193B2002/8feeb2c8-49fa-49fb-97e0-f49346cca78e/41e27457-8aec-487e-9e25-25d317482b8e.html (http://www.danfoss.com/Germany/Products/Categories/Detail/HE-HEC/Stellantriebe-fur-Heizkorper-und-Fussbodenheizung/Elektrothermische-Stellantriebe-und-Adapter-fur-Modernisierung/193B2002/8feeb2c8-49fa-49fb-97e0-f49346cca78e/41e27457-8aec-487e-9e25-25d317482b8e.html)
Ich hatte meine Fubo mit HM-VD und TC geregelt und das hat auch gut funktioniert. Habe jetzt auf die neue Generation umgestellt und denke (hoffe), dass das auch geht.
Über Fubo gibts auch unter HM mehrere Threads...
Uwe
Bist Du dir sicher das dieser Konvektor Parallel zur Fußbodenheizung geschaltet ist und nicht in Reihe?
Ein Thermostatventil an dieser Stelle ist ziemlich Sinn frei.
Ich gehe mal davon aus das dieser Konvektor direkt vor einem Fenster liegt, zu früheren Zeiten wo Fenster noch nicht solche Wärmewerte hatten wie Heute, machte das auch Sinn um Kondensation an der Scheibe zu verhindern.
Wenn Du aber bereits Thermofenster verbaut hast, würde ich auf den Konvektor ganz verzichten.
Gruß Ralph
(http://img.tapatalk.com/d/14/08/23/7uhumu6e.jpg)
Ich kann leider nicht erkennen,ob der Konvektor parallel oder in Reihe geschalten ist. Aber wo ich drüber nachdenke, macht parallel eigentlich mehr Sinn.
Zum Thema Fenster: der / die Konvektoren sind in einem Wintergarten. Die Fenster sind ca 20 Jahre alt. Daher gehe ich mal von ganz miesen k-Werten aus.
Ich nehme mal an, dass ich die Konvektoren schon brauche.
Zitat von: cjung am 22 August 2014, 21:00:52
... Eine Lösung könnte tatsächlich ein geschaltetes, kabelgebundenes Ventil sein. Das könnte gehen, weil ich Leerrohr habe, das an die Stelle geht.
Bei mir sieht es so aus (Danfoss-Stellantrieb):
(http://cisana.net/wp-content/uploads/2014/08/REGEinbau.jpg)
(http://cisana.net/wp-content/uploads/2014/08/REGZoom.jpg)
Ergänzung:
Die Stellantriebe werden mit einem EnOcean AWAG REG-Schaltaktor 8-Kanal, Typ REGS gesteuert also über Funksignale.
Wenn Du auf der rechten Seite keine Kondenswasser Bildung hast, dann brauchst Du den Konverter auch nicht, der hat nämlich auch noch den unangenehmen Nebeneffekt das es zu Turbulenzen und Gefühl von Zugluft kommen kann.
Mach doch das Ventil einmal zu, dann weißt Du ob der Konverter Parallel oder in Reihe läuft
So inzwischen bin ich eingezogen und brauche nun tatsächlich eine Regelung für die sehr beengten Thermostate. Die Thermostate hängen nicht an einen Niedertemperaturkreislauf sondern befüllen neben den Konvektoren auch normale Stand - Rippenheizkörper (keine Ahnung wie die normalerweise heißen. Die Teile, die man vor 40 Jahren schon unter jedes Fenster geschraubt hat.) Mein Problem: Ich brauche einen Steuerung die klein genug ist, das sie in den Raum im ersten Post passt.
Ob die Steuerung dabei mit 230V oder 24 V läuft ist mir egal, es ist beides vorhanden.
Hat jemand einen Tip, nach was ich suchen könnte ?
Gefunden habe ich bisher:
Herz Stellmotoren: http://www.herz-armaturen.at/katalog/ddc-thermoelektrischer-stetigantrieb-7990/
(http://www.herz-armaturen.at/katalog/ddc-thermoelektrischer-stetigantrieb-7990/)
Danfoss Stellmotoren:http://www.danfoss.com/Germany/Products/Categories/List/HE-HEC/Stellantriebe-fur-Heizkorper-und-Fussbodenheizung/Elektrothermische-Stellantriebe-und-Adapter-fur-Modernisierung/8feeb2c8-49fa-49fb-97e0-f49346cca78e.html (http://www.danfoss.com/Germany/Products/Categories/List/HE-HEC/Stellantriebe-fur-Heizkorper-und-Fussbodenheizung/Elektrothermische-Stellantriebe-und-Adapter-fur-Modernisierung/8feeb2c8-49fa-49fb-97e0-f49346cca78e.html)
Der Danfoss scheint nicht groß zu sein, hat da jemand Erfahrung ?
Gruß
Christoph
Es dürfte in der Tat sehr schwer sein, einen passenden Antrieb zu finden. Kommst du woanders an die Heizungsleitung ran? Sonst musst du die Lage des Ventils ändern, dann ragt dann der Antrieb oben raus. Oder du läßt das Ventil durch eine manuelle Regelung ersetzen und drehst diese fast ganz zu.
Die Konstruktion an sich ist unsinnig. Wenn du im gleichen Raum eine Fußbodenheizung hast und diese geregelt ist, sollte das reichen.
Gruß
Michael
Zitat von: cjung am 13 Oktober 2014, 21:47:50
Die Thermostate hängen nicht an einen Niedertemperaturkreislauf sondern befüllen neben den Konvektoren auch normale Stand - Rippenheizkörper (keine Ahnung wie die normalerweise heißen.
Das ist sehr ungünstig, zum einen nicht gut für die Rohre der FBH und zum anderen wird der Fußboden an sich zu warm, sprich Heiße Füße.
Was Dein Thermostat angeht, da wo das Thermostat sitzt kann es niemals richtig seinen Dienst verrichten, da es keine Luftzirkulation gibt, einzige Möglichkeit, ein Fernthermostat.
@MadCat:
Die FBH liegt auf einem anderen Kreislauf wie die Konvektoren und Rippenheizkörper.
Die FBH geht natürlich nicht über eine bestimmte Temperatur. Und der Konvektor und die Rippenheizkörper haben natürlich eine andere, höhere Temperatur.
Zum Thermostat: ich brauche an der Stelle nur einen Aktor, der kann auch gerne 24V oder 220 V brauchen. Ein Leerrohr geht an die vom Schaltschrank an die Stelle.
Die Messung der Temperatur und ihre Regelung läuft natürlich an anderer Stelle.
Ich habe allerdings keine Ahnung welcher Aktor klein genug ist. Das war Sinn meiner Frage.
Gruß
Christoph
Hallo,
du hast vermutlich keine Chance die Ventile selbst leicht nach oben zu drehen?
Evtl. ergibt sich so dann noch der eine oder andere Zentimeter zusätzlich.
Grüße
Mein neues Update:
Mit einem Danfoss TWA-A (der 24 V Aktor) und einem Winkeladapter kann ich erfolgreich den Platz nutzen.
Schalten werde ich das ganze dann mit einem HM-LC-SW4-DR.
Ein Winkeladapter? :o
Sowas habe ich ja noch nie gesehen, na dann solltest Du ja jetzt keine Probleme mehr haben. :D