FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: fol am 24 August 2014, 10:43:43

Titel: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet über HM-Sen-MDIR-O-2 AUS statt an !?!?!?!
Beitrag von: fol am 24 August 2014, 10:43:43
Hallo,

ich habe eine Aussenbeleuchtung die ich über den Taster HM-LC-Sw1PBU-FM schalte und zusätlich mit dem Bewegungsmelder HM-Sen- MDIR-O-2 ansteuer. Aber wenn das Licht an ist und ich ich den Bewegungsmelderkreis trete geht das Licht aber AUS statt an (d.h. der Melder an sich geht) und wenn das Licht aus war/ist geht passiert gar nix.
BEWEGUNGSMELDER: Profileinstellung - Empfänger steht auf EIN
Der Schalter an sich steht auf EIN/AUS auf beiden Tastern.

Mit dem alten Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-O auf der anderen Seite des Hauses geht's.....komisch.
Hat Jemand ne Idee ???
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet über HM-Sen-MDIR-O-2 AUS statt an !?!?!?!
Beitrag von: martinp876 am 24 August 2014, 13:06:34
ZitatBEWEGUNGSMELDER: Profileinstellung - Empfänger steht auf EIN
versteh ich nicht. Ist das aus der HM-SW? Dann interessiert es mich nicht :(

Das Verfahren ist: der BM schickt (ggf) einen trigger an den Sw1 - damit ist der BM fertig.
Der SW1 bekommt den trigger und schaut in den Registern des BM nach, was zu tun ist. Schaue also die Register des Sw1, die dem BM zugordnet sind, an.
- schalte attr expert auf '1' um alle Register zu sehen.
der BM sendet einen "short" trigger. Also suche alles zu
R-<bm>-sh...

insbesondere
R-<bm>-shSwJt...

Hier sollte stehen
shSwJtDlyOff no
shSwJtDlyOn no
shSwJtOff dlyOn
shSwJtOn on

Besser ist es evtl, ein template zu nutzen (dazu sind sie ja da)
set hm templateSet <sw1> motionOnSw <bm>:short 120 20

(120sec licht an, wenn Bewegung erkannt und brightness kleiner 20)

besser ist es wohl
shOnTimeMode minimal
zu setzen - habe ich nicht getestet... es steht wahrscheinlich auf "absolut". Die Änderung sollte bewirken, dass das Licht an bleibt, wenn du es eingeschaltet hast, jemand durch den BM läuft und die Zeit abgelaufen ist.

Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet über HM-Sen-MDIR-O-2 AUS statt an !?!?!?!
Beitrag von: fol am 24 August 2014, 19:08:16
Danke erstmal....die Experteneinstellungen muss ich mir mal in Ruhe ansehen.
Aber gebracht hat es leider Nichts. Ich kann die Lampen mit dem Bewegungsmelder nur ausschalten...aber nicht ein.
Der Unterputzschalter hat ja einen Kanal mit 2 Tasten....welches nehm ich denn am besten ?
Jetzt stehen beide auf toggle...vielleicht liegts auch daran ?
Gruss & Danle FOL
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet über HM-Sen-MDIR-O-2 AUS statt an !?!?!?!
Beitrag von: martinp876 am 24 August 2014, 19:31:34
a) sind die "internen keys"sichtbar geschaltet?
ggf mache ein
set <actorName> regSet intKeysVisib visb
dann ein
set <actorName> getConfig

b) schicke danach einmal das
get hm register -f <aktorName>

und c) hast du das template ausgeführt? werde ich mit den Registern sehen.
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet über HM-Sen-MDIR-O-2 AUS statt an !?!?!?!
Beitrag von: fol am 24 August 2014, 21:18:07
Ich hab den Fehler gefunden......der HM-LC-Sw1PBU-FM war am Wechselschalter Anschluss (1) angeschlossen.
Im Einzelbetrieb muss der aber an Anschluss 2.
Deswegen ist der auch immer AUS...aber nie EIN gegangen. ich werd hier irre..aber jetzt gehts.
Asche auf mein Haupt. Ich mach mich jetzt an mein Netzwerkproblem und muss mich beeilen.....in 7 Stunden muss ich wieder zur Arbeit ;-)
Danke für Eure Hilfe