Hallo zusammen,

ich möchte meine Außenjalousie die derzeit komplett elektronisch gesteuert wird, durch eine FHEM Lösung ersetzten.
Derzeit grüble ich über der Steuerung bei Regen oder Wind.

Es gibt im alten System einen guten (Zylinder-) Windmesser und einen Regenmelder, die über eine 24 V Leitung gespeist, so geschalten sind, dass im falle von Regen oder Wind die Leitung unterbrochen wird.
Im Normalfall ist die Leitung also ständig geschaltet.

Nun dachte ich zuerst daran, eine HM-PBI-4-FM Tasterschnittstelle einzubauen. Das hat auch gut geklappt, nur leider verkehrt herum, weil ich im Normalfall damit ständig ein Signal schicken muss. Der Tastkontakt ist ja immer da.

Die Frage ist: kann ich das Signal irgendwie einfach digitalisieren?

Oder kann ich mein OC3 dazu bekommen, Regen oder Wind schneller an FHEM zu melden?

Titel: Antw:Negativ Signal abgreifen
Beitrag von: fiedel am 30 August 2014, 09:02:13
Klarer Fall für dieses Teil (http://www.elv.de/homematic-schliesserkontakt-interface-fuer-oeffner-und-schliesserkontakte.html), ggf. in Verbindung mit einem kleinen 24V Relais. Dann sendest du nur noch, wenn sich der Zustand ändert.

Gruß

Frank
Titel: Antw:Negativ Signal abgreifen
Beitrag von: cjung am 30 August 2014, 10:02:11
Hallo Frank,

ja, das ist genau das, was ich gesucht habe.
Vielen Dank !!