Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Mein FS20 S8 Handsender wechselt ständig den Code,
er erscheint also ständig neu im AutoCreate Bereich.
Ferner wird dort bei attr IODev immer mein Jeelink eingetragen und nicht mein CUL.
(Habe sowohl einen JeeLink als auch einen CUL an meinem Fritz! )
Hat jemand einen Tipp was ich machen kann?
Sind die Batterien zu schwach oder was für ein Fehler kann vorliegen???
Viele Grüße
Pankratius
Hallo,
das ist ein bekanntes Problem insbesondere bei älteren Handsender-Modellen. In den mir bekannten Fällen rührte es daher, dass die Batterien lose waren und beim Wackeln der Handsender sein Gedächtnis verlor. Bei mir hat geholfen, durch untergelegtes Papier im Batteriefach die Batterien zu fixieren. Der Batteriedeckel beult dann etwas aus. Alternative: wegschmeißen :P
Insgesamt würde ich nach mehreren Jahren Praxiserfahrung mit den FS20-Geräte Abstand davon nehmen, dieses System einzusetzen, und zwar wegen der Qualität der Hardware.
Viele Grüße
Boris
Hallo Boris,
danke für Deine Antwort, werde es mal mit der Pappe versuchen,
damit die Batterie hält.
Habe im Moment viele FS20 Geräte,
werde sie aber ab nächstem Jahr wohl Stück für Stück durch
Homematics ersetzen.
Gruß
Pankratius
Für die "Übergangszeit": ich habe recht gute Erfahrungen mit der FS20 S16 Fernbedienung gemacht. Die ist recht solide aufgebaut, arbeitet mit 2 Micro (AAA) Batterien, ist mit dem IRP programmierbar und kostet als Bausatz (10 Euro Ersparnis für das Zusammenstecken von ein paar Einzelteilen und das Zuschrauben des Gehäuses - nur das passende Torx-Bit solltest Du haben, gelötet werden muss nichts) nur 20 Euro.
Gruß, Peter
Hallo Peter,
danke für den Tipp.
Nachdem ich die Metallzungen der Batterie-Halter sanft gebogen habe scheint
der Batterie-Kontakt nicht mehr abzubrechen.
---
Mich irritiert einfach, dach der S8-Sender als IODev meinen JeeLink angibt....
Viele Grüße
Rüdiger
Hallo,
ZitatMich irritiert einfach, dach der S8-Sender als IODev meinen JeeLink angibt....
Macht er auch nicht weil er das nicht kann.
Der JeeLink müsste bei dir nach! dem CUL definiert sein in der fhem.cfg
Daher wird auch dieser JeeLink bei JEDEM Gerät automatisch als IODev gesetzt da FHEM ja nicht wissen kann welches Gerät du welchem IODev zuordnen möchtest - resp. welche Zuordnung sinnvoll wäre.
Aber das IODev lässt sich ja recht einfach ändern ;)
Grüße
doch kann er. jedenfalls mit dem richtigen sketch. sonst würde er nicht automatisch eingetragen.
etwas unglücklich ist es trozdem weil fs20 beim jeeljnk zur zeit immer als möglich angegeben ist auch wenn der sketch nicht passt.
du kannst aber einfach das IODev attribut passend setzten. also auf deinen cul.
gruss
andre
Hallo,
ah ok. Ich dachte das die IODev durch FHEM "zugeteilt" werden.
Grüße
ja. werden sie auch. fhem schaut aber was das modul kann und das jeelink modul liefert zur zeit immer zurück das es auch fs20 kann. selbst wenn nicht der passende sketch drauf ist.
ich denke das ändern wir noch.
gruss
andre
Hallo Puschel und Andre,
danke für die Info,
war schon recht verwirrt, ich hatte die IODev per Hand auf CUL geändert.
Aber das der Sender ständig seinen Code änderte hab ich meine IODev-Zuweisung als Ursache
für die Code-Änderung angesehen.
Nun weiss ich aber, dass einfach nur die Batterien zu locker im Sender lagen.
Werde nun 2 Sachen machen:
1.) CUL nach JeeLink
2.) Den falsch zugewiesenen Sender per FHEM von JeeLink auf CUL umstellen.
Vielen Dank
Pankratius