Hab einen USB Adapter mit DS2480
/dev/ttyUSB0@9600
spich in über OWXio an
wenn ich ein "get OWXio device" Eingebe kommen nicht alle Sensoren an
nur die
10.9892B4020800 DS1820 Temp_Test_4
10.541EAD020800 DS1820 TH_PC_Raum2
10.326FB4020800 DS1820 TH_Aussen
10.319CB3020800 DS1820 TH_PC_Raum
10.49B9B3020800 DS1820 Temp_Test_1
10.5997B3020800 DS1820 TH_W_Schlafen
10.1549B4020800 DS1820 Gefriertruhe
10.F5D6B4020800 DS1820 Temp_Test_5
10.D31DB4020800 DS1820 TH_S_Schlafen
10.6B6CB4020800 DS1820 Temp_Test_2
10.7B79B3020800 DS1820 Temp_Test_3
28.B8AA85050000 DS18B20 PC_Raum_Temp_rF
28.8AEC84050000 DS18B20 Schlafen_Temp_rF
28.25CA84050000 DS18B20 2W_OWM_Temp_rF
28.C7DB84050000 DS18B20 BAD_Temp_rF
26.782A92010000 DS2438 PC_Raum_rF
da fehlen noch 3 DS2438 aber sie werden so im Fhem angezeigt
woran könnte das liegen ?
Gruß otto
Hallo,
was zeigt das Webinterface vom owserver zu diesem Thema an?
Grüße
Boris
ownserver hab ich nicht am laufen ?
OWMULTI
OWTHERM
OWX
nur die rennen bei mir ?
Gruß otto
Hallo otto,
versuch mal nach dem Busmaster zusätzliche 5V - in den Bus einzuspeisen. Du hast da sehr viele Sensoren dran, möglicherweise hilft etwas extra Stromversorgung
Ok wird daran gelegen haben,hab mal ein paar weggenommen und getausch da gings dann alles problemlos.