FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Biefie am 28 September 2014, 13:12:00

Titel: Probleme mit "HM-Sec-SC-2"
Beitrag von: Biefie am 28 September 2014, 13:12:00
Hallo zusammen
Ich weiß einfach nicht mehr weiter.
ich kann bei mein Fensterkontakt in FHEM kein peerChan ausführen. Es wird nicht in der Liste angezeigt.
Warum nicht?
gepairt habe ich den Fensterkontakt mit "set CUL_0 hmPairForSec 600". Das hat auch funktioniert, denke ich.
Das steht dann in meinen Readings:

CommandAccepted  yes  2014-09-21 21:06:27
R-intKeyVisib  set_invisib  2014-09-21 21:06:26
R-pairCentral set_0x101010  2014-09-21 21:06:26

Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Bin echt am verzweifeln. Danke
Titel: Antw:Probleme mit "HM-Sec-SC-2"
Beitrag von: martinp876 am 28 September 2014, 14:45:06

hast du einen HM-SEC-SC-2 oder einen HM-Sec-SC-2? 2teren gibt es  nicht in FHEM, den hast du evtl manuell eingetragen. das
a) solltest du nicht machen, wird beim Drücken den Anlernknopfes automatisch gesetzt (speichern nicht vergessen)
b) könntest du in HMInfo "models" prüfen - dass es eben nicht da ist.
get hm models -f HM-Sec
get hm models -f HM-SEC
Titel: Antw:Probleme mit "HM-Sec-SC-2"
Beitrag von: Biefie am 28 September 2014, 15:19:15
Hallo
Das kommt raus, wenn ich "SEC" gross schreibe:
"models filtered:HM-SEC
  subType          name                       ID supportedMode            Info  List  channels
  keyMatic         HM-SEC-KEY               0019 burst                          3     
  keyMatic         HM-SEC-KEY-O             0027 burst                          3     
  keyMatic         HM-SEC-KEY-S             0026 burst                          3     
  motionDetector   HM-SEC-MDIR              004A config,wakeup,lazyConf   00:10 1,4   
  smokeDetector    HM-SEC-SD                0042 burst                    99:00       
  switch           HM-SEC-SFA-SM            0050 normal                         1,3   1 Siren, 2 Flash,
  threeStateSensor HM-SEC-RHS               0030 config,wakeup            28:00 1,4   
  threeStateSensor HM-SEC-SC                002F config,wakeup            28:00 1,4   
  threeStateSensor HM-SEC-TIS               0043 config,wakeup            28:00 1,4   
  threeStateSensor HM-SEC-WDS               0045 config,wakeup            28:00 1,4   
  threeStateSensor HM-SEC-WDS-2             00B2 config,wakeup            28:00 1,4   
  winMatic         HM-SEC-WIN               0028 burst                          1,3   1 Win, 2 Akku,

und das, wenn ich "Sec" schreibe:
models filtered:HM-Sec
  subType          name                       ID supportedMode            Info  List  channels
  AlarmControl     HM-Sec-Cen               004B normal                         1,3   
Titel: Antw:Probleme mit "HM-Sec-SC-2"
Beitrag von: LuckyDay am 28 September 2014, 15:52:36
mein Fhem kennt den Sensor HM-SEC-SC-2 ,

ich geh mal davon aus du hast kein aktuelles Fhem  --> update