FHEM Forum

FHEM - Hardware => FRITZ!Box => Thema gestartet von: Tom111 am 29 September 2014, 20:07:49

Titel: [Gelöst] DECT200 Unterschiede in den LogFiles
Beitrag von: Tom111 am 29 September 2014, 20:07:49
Hallo,
ich habe mehrere Fritz!Dect200 Steckdosen im Einsatz.
Ich habe letzte Woche zum ersten mal diese Steckdosen über FHEM (Raspberry-Pi / FBAHA / FBDECT) angesteuert.
Alle Steckdosen haben die gleichen Einträge (abgesehen von Room und Group) in der fhem.cfg.

Nun ist es so, dass alle Steckdosen, z.B. auch die Steckdose "DECT_Refrigerator" Einträge im Abstand von 2 Minuten ins FileLog einträgt.
NUR die Steckdose "DECT_UTG" hinterlässt jedoch minütlich Einträge im FileLog, das ist mir aber zu oft.
Wieso diese Unterschiede und wie kann ich das ändern ?

Einträge in fhem.cfg :
Zitat(zur besseren Übersicht habe ich Room und Group herausgenommen)
define DECT_UTG FBDECT 22 switch
attr DECT_UTG IODev fb1
attr DECT_UTG devStateIcon  on:boiler_on@green off:boiler_off@red inactive:boiler_error@green

define FileLog_DECT_UTG FileLog ./log/DECT_UTG-%Y-%m.log DECT_UTG:power\x3a.*|DECT_UTG:voltage:.*
attr FileLog_DECT_UTG logtype DECT_UTG_PLOT:Power,text

define SVG_DECT_UTG SVG FileLog_DECT_UTG:DECT_UTG_PLOT:CURRENT
attr SVG_DECT_UTG label "UTG"



define DECT_Refrigerator FBDECT 19 switch
attr DECT_Refrigerator IODev fb1
attr DECT_Refrigerator devStateIcon on:refrigerator02@green off:refrigerator02@red

define FileLog_DECT_Refrigerator FileLog ./log/DECT_Refrigerator-%Y-%m.log DECT_Refrigerator:power\x3a.*|DECT_Refrigerator:voltage:.*
attr FileLog_DECT_Refrigerator logtype DECT_Refrigerator_PLOT:Power,text

define SVG_DECT_Refrigerator SVG FileLog_DECT_Refrigerator:DECT_Refrigerator_PLOT:CURRENT
attr SVG_DECT_Refrigerator label "Kühlschrank"



LogFiles :

2014-09-29_16:37:16 DECT_Refrigerator power: 129.46 W
2014-09-29_16:37:17 DECT_Refrigerator voltage: 240.138 V
2014-09-29_16:39:16 DECT_Refrigerator power: 125.09 W
2014-09-29_16:39:17 DECT_Refrigerator voltage: 238.438 V
2014-09-29_16:41:16 DECT_Refrigerator power: 123.38 W
2014-09-29_16:41:17 DECT_Refrigerator voltage: 240.447 V
2014-09-29_16:43:16 DECT_Refrigerator power: 121.45 W
2014-09-29_16:43:17 DECT_Refrigerator voltage: 239.877 V
2014-09-29_16:45:16 DECT_Refrigerator power: 119.51 W
2014-09-29_16:45:17 DECT_Refrigerator voltage: 239.100 V
2014-09-29_16:47:16 DECT_Refrigerator power: 117.30 W
2014-09-29_16:47:17 DECT_Refrigerator voltage: 236.205 V
2014-09-29_16:49:16 DECT_Refrigerator power: 116.65 W
2014-09-29_16:49:17 DECT_Refrigerator voltage: 237.639 V
2014-09-29_16:51:16 DECT_Refrigerator power: 114.79 W
2014-09-29_16:51:17 DECT_Refrigerator voltage: 235.088 V



2014-09-29_16:35:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:35:33 DECT_UTG voltage: 240.305 V
2014-09-29_16:36:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:36:34 DECT_UTG voltage: 239.520 V
2014-09-29_16:37:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:37:33 DECT_UTG voltage: 239.694 V
2014-09-29_16:38:33 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:38:34 DECT_UTG voltage: 241.050 V
2014-09-29_16:39:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:39:33 DECT_UTG voltage: 240.148 V
2014-09-29_16:40:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:40:34 DECT_UTG voltage: 239.634 V
2014-09-29_16:41:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:41:33 DECT_UTG voltage: 241.159 V
2014-09-29_16:42:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:42:34 DECT_UTG voltage: 239.539 V
2014-09-29_16:43:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:43:33 DECT_UTG voltage: 238.905 V
2014-09-29_16:44:33 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:44:34 DECT_UTG voltage: 240.172 V
2014-09-29_16:45:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:45:33 DECT_UTG voltage: 240.068 V
2014-09-29_16:46:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:46:33 DECT_UTG voltage: 236.419 V
2014-09-29_16:47:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:47:33 DECT_UTG voltage: 236.377 V
2014-09-29_16:48:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:48:34 DECT_UTG voltage: 235.791 V
2014-09-29_16:49:32 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:49:33 DECT_UTG voltage: 237.087 V
2014-09-29_16:50:33 DECT_UTG power: 0.00 W
2014-09-29_16:50:34 DECT_UTG voltage: 236.142 V
Titel: Antw:DECT200 Unterschiede in den LogFiles
Beitrag von: P.A.Trick am 29 September 2014, 20:16:00
Schaue mal ob du ein Attribut event-min-interval definiert hast!? Wenn nicht, einfach mit dem Wert
power:120 definieren!
Titel: Antw:DECT200 Unterschiede in den LogFiles
Beitrag von: Tom111 am 29 September 2014, 20:58:49
hab grade noch einmal "event-min-interval" an dieser einen Steckdose definiert und den Wert auf 120 gesetzt,
immer noch das selbe, Werte kommen immer noch im Minutentakt rein !?
Titel: Antw:DECT200 Unterschiede in den LogFiles
Beitrag von: rudolfkoenig am 29 September 2014, 21:25:07
http://fhem.de/commandref.html#FBDECTset:
ZitatmsgInterval <sec>
Number of seconds between the sensor messages.

Es gab vor ca einem Jahr ein AVM-Bug: dieser Intervall war pro Geraet global und nicht pro AHA-Server-Verbindung spezifisch, und deswegen hat ein FB-Telefon, das ein DECT-Geraet angezeigt hat, den Intervall auf einen untragbar niedrigen Wert gesetzt. Daraufhin habe ich event-min-intervall in FHEM eingebaut, das aber hoffentlich nach dem AVM-Bugfix nicht mehr notwendig ist.
Titel: Antw:DECT200 Unterschiede in den LogFiles
Beitrag von: P.A.Trick am 29 September 2014, 21:31:04
Zitat von: rudolfkoenig am 29 September 2014, 21:25:07
http://fhem.de/commandref.html#FBDECTset:
Es gab vor ca einem Jahr ein AVM-Bug: dieser Intervall war pro Geraet global und nicht pro AHA-Server-Verbindung spezifisch, und deswegen hat ein FB-Telefon, das ein DECT-Geraet angezeigt hat, den Intervall auf einen untragbar niedrigen Wert gesetzt. Daraufhin habe ich event-min-intervall in FHEM eingebaut, das aber hoffentlich nach dem AVM-Bugfix nicht mehr notwendig ist.

Aha kannte ich auch noch nicht! Ich habe das mal gesetzt, aber wie kann ich überprüfen ob es wirklich gesetzt wurde? Als Reading sehe ich das nicht oder bin ich blind?
Titel: Antw:DECT200 Unterschiede in den LogFiles
Beitrag von: rudolfkoenig am 29 September 2014, 21:37:43
ZitatAha kannte ich auch noch nicht!
Das sollte man nicht freiwillig zugeben, weil es bedeutet, dass Du die Doku nicht gelesen hast, und dann kriegt man keine Hilfe. Das Modul heisst doch nicht aus Zufall FBAHA.

ZitatIch habe das mal gesetzt, aber wie kann ich überprüfen ob es wirklich gesetzt wurde?
Keine Ahnung, das wird wohl irgendwo im AHA-Server gespeichert.
Titel: Antw:DECT200 Unterschiede in den LogFiles
Beitrag von: P.A.Trick am 29 September 2014, 21:40:44
Ja jetzt hast du mich erwischt! Ich habe es aber nachgeholt und gelobe Besserung!
PS: Das ist der Nachteil vom autocreate! Lief alles zu glatt ;-)
Titel: Antw:DECT200 Unterschiede in den LogFiles
Beitrag von: Tom111 am 29 September 2014, 22:36:03
"msgInterval"  :o oh man,.... da muss man erst einmal drauf kommen!
Habs nun umgestellt, jetzt schreibt er nur noch alle 2 Minuten ins Log.

Danke für die Hilfe!  :D

Gruß
Tom