Hallo martinp876,
habe seit dem Wochenende einen HM-PB-4DIS-WM.
Wird auch tadellos von dir unterstützt. Habe aber einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
Der Text des Schalters lässt sich richtig setzen wird aber in fhem nicht ganz richtig dargestellt.
Z.B.:
set Schalter01 text Radio\_ein Multimedia
wird am Schalter als
Radio ein
Multimedia
dargestellt, in fhem als folgende Readings
text1 Radio in 2014-10-06 18:00:00
text2 Mutimedia 2014-10-06 18:00:00
dargestellt.
In der ersten Zeile wird immer das 7. Zeichen und in der zweiten Zeile das 3. Zeichen geschluckt.
Und am Schluss habe ich noch eine Frage. Wie setzte ich den Text in der zweiten Zeile wenn die erste Zeile leer bleiben soll?
<Space>Text geht nicht.
Vielen Dank im Voraus!
LG
edank
kanst du die rohwerte der Register zeigen?
also expert auf 2 setzen und die hex register-readings posten
Hallo martinp876,
wie von dir gewünscht die Daten.
Danke
LG
edank
PS: Aber wie gesagt am Schalter wird alles richtig dargestellt!
sollte gelöst sein - probier mal
Hallo Martinp876,
jetzt sieht es super aus!
Danke :-)
Nur die eine Frage bitte noch, wie setzte ich den Text in der zweiten Zeile wenn die erste Zeile leer bleiben soll?
(LEERZEICHEN)Text geht nicht, denn so wird der Text in die erste Zeile geschrieben und die Zweite bleibt unverändert.
LG
edank
wie steht es mit
set myBtn1 text \_ Zeile2
oder
set myBtn1 text \_ Zeile\_2
Hallo martinp876,
danke das du mir die Augen geöffnet hast.
Das mit dem maskierten Leerzeichen und dann das Leerzeichen funktioniert.
LG
edank