FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: egmontr am 13 Oktober 2014, 20:59:57

Titel: [gelöst] Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM: STATEs vertauscht
Beitrag von: egmontr am 13 Oktober 2014, 20:59:57
Ich habe einen Switch HM-LC-Sw1PBU-FM für die Lichter um ein Gewölbekeller und der funktioniert auch, aber:
In Fhem zeigt er, wenn der Switch aus ist, das Symbol für ein und wenn er an ist das Symbol für aus!?

Ich meine, dass der Switch verkehrt rum funktioniert, aber warum? Was habe ich falsch gemacht?

Auch der "define KellerLichtAn at *18:00:00 set SchalterKeller on-till 22:00:00" funktioniert nicht, da der Switch ja eigentlich on ist, aber das Licht nicht!
Titel: Antw:Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM: STATEs vertauscht
Beitrag von: justme1968 am 13 Oktober 2014, 21:29:41
du hast die lampe falsch angeschlossen. die korrespondierende gehört für den normalbetrieb an die 2 und nicht an die 1. siehe bedienungsanleitung.

gruss
  andre
Titel: Antw:Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM: STATEs vertauscht
Beitrag von: egmontr am 13 Oktober 2014, 21:45:33
Könnte sein. Schaue ich mir morgen an und melde mich.

Danke!
Titel: Antw:Problem mit HM-LC-Sw1PBU-FM: STATEs vertauscht
Beitrag von: egmontr am 14 Oktober 2014, 15:18:02
Ja, da war die Korrespondierende an der 1. An der 2 funktioniert es, wie erwartet.