Hallo,
ich bin Anfänger und habe bislang alles dank der guten Dokus und Infos im Forum einigermaßen hinbekommen. Allerdings scheitere ich an der Übermittlung des Heizplans an die HM-CC-RT-DN.
Ich habe nach Anleitung von http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat eine TempList.cfg erstellt und in fhem im Standardordner abgespeichert. Hier ein Auszug:
entities:Heizung_Wohnzimmer_links,Heizung_Wohnzimmer_rechts tempListSat>08:30 21.0 24:00 16.0 tempListSun>08:30 21.0 24:00 16.0 tempListMon>07:30 18.0 13:00 21.0 23:00 18.0 24:00 18.0 tempListTue>07:30 18.0 13:00 21.0 23:00 18.0 24:00 18.0 tempListThu>08:30 21.0 23:00 18.0 24:00 16.0 tempListFri>07:30 18.0 13:00 21.0 23:00 18.0 24:00 16.0
Wenn ich nun mit dem Befehl aus dem WIKI set hm tempList save TempList.cfg versuche, die Daten an die Thermostate zu übertragen, erhalte ich folgende Meldung:
incomplete data for Heizung_Ankleide
Heizung_Arbeitszimmer
Heizung_Bad_oben
Heizung_Bad_unten
Heizung_Dach_links
Heizung_Dach_rechts
Heizung_Flur_oben
Heizung_Flur_unten
Heizung_Gaeste
Heizung_Garderobe
Heizung_Kleiderschrank
Heizung_Klo
Heizung_Kueche
Heizung_Schlafzimmer
Heizung_Wohnzimmer_links
Heizung_Wohnzimmer_rechts
set hm configCheck ergibt:
missing register list
Bewegungsmelder_Flur: RegL_00:
Fensterkontrolle_Bad_oben: RegL_01:
Fensterkontrolle_Bad_unten: RegL_01:
Fensterkontrolle_Flur_unten: RegL_01:
Fensterkontrolle_Gaeste: RegL_01:
Fensterkontrolle_Garderobe: RegL_01:
Fensterkontrolle_Kleiderschrank: RegL_01:
Fensterkontrolle_Klo: RegL_01:
Fensterkontrolle_Kueche: RegL_01:
Fensterkontrolle_Wohnzimmer_links: RegL_01:
Fensterkontrolle_Wohnzimmer_rechts: RegL_01:
Fernbedienung: RegL_01:
Fernbedienung_Arbeitszimmer: RegL_01:
Fernbedienung_Bad_oben: RegL_01:
Fernbedienung_Bad_unten: RegL_01:
Fernbedienung_Dach_links: RegL_01:
Fernbedienung_Dach_rechts: RegL_01:
Fernbedienung_Flur_oben: RegL_01:
Fernbedienung_Flur_unten: RegL_01:
Fernbedienung_Gaeste: RegL_01:
Fernbedienung_Garderobe: RegL_01:
Fernbedienung_Kleiderschrank: RegL_01:
Fernbedienung_Klo: RegL_01:
Fernbedienung_Kueche: RegL_01:
Fernbedienung_Schlafzimmer: RegL_01:
Fernbedienung_Wohnzimmer_links: RegL_01:
Fernbedienung_Wohnzimmer_rechts: RegL_01:
Fuehler_Bad_oben: RegL_01:
Fuehler_Bad_unten: RegL_01:
Fuehler_Flur_unten: RegL_01:
Fuehler_Gaeste: RegL_01:
Fuehler_Garderobe: RegL_01:
Fuehler_Kleiderschrank: RegL_01:
Fuehler_Klo: RegL_01:
Fuehler_Kueche: RegL_01:
Fuehler_Wohnzimmer_links: RegL_01:
Fuehler_Wohnzimmer_rechts: RegL_01:
Heizung_Arbeitszimmer: RegL_01:,RegL_07:
Heizung_Bad_oben: RegL_01:,RegL_07:
Heizung_Bad_unten: RegL_01:,RegL_07:
Heizung_Flur_unten: RegL_01:,RegL_07:
Heizung_Gaeste: RegL_01:,RegL_07:
Heizung_Garderobe: RegL_01:,RegL_07:
Heizung_Kleiderschrank: RegL_01:,RegL_07:
Heizung_Klo: RegL_01:,RegL_07:
Heizung_Kueche: RegL_01:,RegL_07:
Heizung_Schlafzimmer: RegL_01:,RegL_07:
Heizung_Wohnzimmer_links: RegL_01:,RegL_07:
Heizung_Wohnzimmer_rechts: RegL_01:,RegL_07:
Koppelung: RegL_01:
Koppelung_Arbeitszimmer: RegL_01:
Koppelung_Bad_oben: RegL_01:
Koppelung_Bad_unten: RegL_01:
Koppelung_Dach_links: RegL_01:
Koppelung_Dach_rechts: RegL_01:
Koppelung_Flur_oben: RegL_01:
Koppelung_Flur_unten: RegL_01:
Koppelung_Gaeste: RegL_01:
Koppelung_Garderobe: RegL_01:
Koppelung_Kleiderschrank: RegL_01:
Koppelung_Klo: RegL_01:
Koppelung_Kueche: RegL_01:
Koppelung_Schlafzimmer: RegL_01:
Koppelung_Wohnzimmer_links: RegL_01:
Koppelung_Wohnzimmer_rechts: RegL_01:
Temperatur_Bad_oben: RegL_01:
Temperatur_Bad_unten: RegL_01:
Temperatur_Flur_unten: RegL_01:
Temperatur_Gaeste: RegL_01:
Temperatur_Garderobe: RegL_01:
Temperatur_Kleiderschrank: RegL_01:
Temperatur_Klo: RegL_01:
Temperatur_Kueche: RegL_01:
Temperatur_Wohnzimmer_links: RegL_01:
Temperatur_Wohnzimmer_rechts: RegL_01:
Thermostat_Bad_oben: RegL_00:
Thermostat_Bad_unten: RegL_00:
Thermostat_Flur_unten: RegL_00:
Thermostat_Gaeste: RegL_00:
Thermostat_Garderobe: RegL_00:
Thermostat_Kleiderschrank: RegL_00:
Thermostat_Klo: RegL_00:
Thermostat_Kueche: RegL_00:
Thermostat_Wohnzimmer_links: RegL_00:
Thermostat_Wohnzimmer_rechts: RegL_00:
incomplete register list
Heizung_Ankleide: RegL_07:
Heizung_Dach_links: RegL_07:
Heizung_Dach_rechts: RegL_07:
Heizung_Flur_oben: RegL_07:
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: Fensterkontrolle_Bad_oben:
incomplete: Fensterkontrolle_Bad_unten:
incomplete: Fensterkontrolle_Flur_unten:
incomplete: Fensterkontrolle_Gaeste:
incomplete: Fensterkontrolle_Garderobe:
incomplete: Fensterkontrolle_Kleiderschrank:
incomplete: Fensterkontrolle_Klo:
incomplete: Fensterkontrolle_Kueche:
incomplete: Fensterkontrolle_Wohnzimmer_links:
incomplete: Fensterkontrolle_Wohnzimmer_rechts:
incomplete: Fernbedienung:
incomplete: Fernbedienung_Arbeitszimmer:
incomplete: Fernbedienung_Bad_oben:
incomplete: Fernbedienung_Bad_unten:
incomplete: Fernbedienung_Dach_links:
incomplete: Fernbedienung_Dach_rechts:
incomplete: Fernbedienung_Flur_oben:
incomplete: Fernbedienung_Flur_unten:
incomplete: Fernbedienung_Gaeste:
incomplete: Fernbedienung_Garderobe:
incomplete: Fernbedienung_Kleiderschrank:
incomplete: Fernbedienung_Klo:
incomplete: Fernbedienung_Kueche:
incomplete: Fernbedienung_Schlafzimmer:
incomplete: Fernbedienung_Wohnzimmer_links:
incomplete: Fernbedienung_Wohnzimmer_rechts:
incomplete: Fuehler_Bad_oben:
incomplete: Fuehler_Bad_unten:
incomplete: Fuehler_Flur_unten:
incomplete: Fuehler_Gaeste:
incomplete: Fuehler_Garderobe:
incomplete: Fuehler_Kleiderschrank:
incomplete: Fuehler_Klo:
incomplete: Fuehler_Kueche:
incomplete: Fuehler_Wohnzimmer_links:
incomplete: Fuehler_Wohnzimmer_rechts:
incomplete: Heizung_Bad_oben:
incomplete: Heizung_Bad_unten:
incomplete: Heizung_Flur_unten:
incomplete: Heizung_Gaeste:
incomplete: Heizung_Garderobe:
incomplete: Heizung_Kleiderschrank:
incomplete: Heizung_Klo:
incomplete: Heizung_Kueche:
incomplete: Heizung_Wohnzimmer_links:
incomplete: Heizung_Wohnzimmer_rechts:
incomplete: Koppelung:
incomplete: Koppelung_Arbeitszimmer:
incomplete: Koppelung_Bad_oben:
incomplete: Koppelung_Bad_unten:
incomplete: Koppelung_Flur_oben:
incomplete: Koppelung_Flur_unten:
incomplete: Koppelung_Gaeste:
incomplete: Koppelung_Garderobe:
incomplete: Koppelung_Kleiderschrank:
incomplete: Koppelung_Klo:
incomplete: Koppelung_Kueche:
incomplete: Koppelung_Schlafzimmer:
incomplete: Koppelung_Wohnzimmer_links:
incomplete: Koppelung_Wohnzimmer_rechts:
incomplete: Temperatur_Bad_oben:
incomplete: Temperatur_Bad_unten:
incomplete: Temperatur_Flur_unten:
incomplete: Temperatur_Gaeste:
incomplete: Temperatur_Garderobe:
incomplete: Temperatur_Kleiderschrank:
incomplete: Temperatur_Klo:
incomplete: Temperatur_Kueche:
incomplete: Temperatur_Wohnzimmer_links:
incomplete: Temperatur_Wohnzimmer_rechts:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
Heizung_Dach_links p:Koppelung_Dach_rechts
Heizung_Flur_oben p:Koppelung_Bad_oben
Heizung_Flur_oben p:Koppelung_Gaeste
trigger sent to undefined device
triggerUndefined: Bewegungsmelder_Flur:130250
PairedTo missing/unknown
Bewegungsmelder_Flur
Thermostat_Bad_oben
Thermostat_Bad_unten
Thermostat_Flur_unten
Thermostat_Gaeste
Thermostat_Garderobe
Thermostat_Kleiderschrank
Thermostat_Klo
Thermostat_Kueche
Thermostat_Wohnzimmer_links
Thermostat_Wohnzimmer_rechts
templist mismatch
Heizung_Ankleide: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Arbeitszimmer: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Bad_oben: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Bad_unten: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Dach_links: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Dach_rechts: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Flur_oben: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Flur_unten: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Gaeste: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Garderobe: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Kleiderschrank: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Klo: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Kueche: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Schlafzimmer: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Wohnzimmer_links: 1 not found in file tempList.cfg
Heizung_Wohnzimmer_rechts: 1 not found in file tempList.cfg
Kann mir mal jemand sagen, was ich falsch mache?
Oder besser: wie ichs richtig mache?
Wolfgang
Zitat von: WolfgangV am 14 Oktober 2014, 19:25:48
Kann mir mal jemand sagen, was ich falsch mache?
- Du stellst die Frage im falschen Forumbereich, siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
- Du verwendest keine Code-Tags beim Verfassen Deiner Beiträge
Zitat von: betateilchen am 14 Oktober 2014, 19:28:55
- Du stellst die Frage im falschen Forumbereich, siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
Die Frage wurde im richtigen Bereich gestellt, nur hierher verschoben
Hallo,
da es sich um eine Frage handelt die sich mit Homematic beschäftigt wurde sie im falschen Bereich gestellt und von mir in den richtigen verschoben.
Aber Tags hast du immer noch keine benutzt.
Grüße
Edith: Klick mal in dem, von dir verlinkten Beitrag, auf die Maintainter.txt und schau mal wo Fragen zu Homematic-Geräten hingehören.
Nur den ersten Satz zu lesen kann manchmal zuwenig sein.
Zitat von: Paul am 14 Oktober 2014, 19:57:52
Die Frage wurde im richtigen Bereich gestellt
Nein, wurde sie nicht, denn das hier
ZitatIch habe nach Anleitung von ... eine TempList.cfg erstellt und in fhem im Standardordner abgespeichert.
ist keine Anfängerfrage.
@Puschel74: Du hast schon gesehen, dass es zwei verschiedene User sind? Paul kann schwierig in einem Beitrag von WolfgangV irgendwelche Tags verwenden ;)
Da bin ich ja froh, dass selbst erfahrene Nutzer da unterschiedlicher Meinung sein könnnen. ;) Ich bin ja neu hier und habe mich deshalb an den ersten Satz von Rudolf König gehalten:
"Falls ein erfahrener Anwender auf die Frage eine Antwort wissen sollte, dann hier, in Anfängerfragen."
wobei ich das ja als Neuling nicht wirklich beurteilen kann, ob das FHEM-Allgemeinwissen ist. Dachte aber ja, da doch wohl viele hier ne Heizung steuern...
Ebenso das mit den Code-Schnipseln.
Wenn mir jemand sagt, welche Teile der fhem.cfg für die Beantwortung der Frage wichtig sind, kann ich die gerne hier posten.
Wolfgang
Ich glaube nicht, dass Dein Problem in der fhem.cfg liegt. Wenn ich Dich richtig verstehe, bekommst Du "nur" die tempList nicht an die Regler übertragen, richtig?
Sind denn alle Regler korrekt eingerichtet? Hast Du bei allen schonmal ein "set <device> getConfig" durchgeführt?
Nein.
Was wird dadurch bewirkt?
Naja, wie der Name "getConfig" schon sagt, werden damit alle geräteinternen Parameter nach der Einrichtung einmal an fhem übertragen, damit alle für die korrekte Funktion notwendigen Parameter auch in fhem bekannt sind.
Genau genommen wird dem Gerät ein Befehl geschickt, seine Konfigurationsdateien an fhem zu senden. Es ist allerdings nicht immer so, dass die gewünschte Reakton "sofort" erfolgt, das ist alles geräteabhängig.
Ja, ich merke, dass das dauert. Na gut, hab ja Zeit.
kann man das auch pauschal tun:
z.B.
set getConfig type=CUL_HM
oder muss ich das einzeln für alle 16 Thermostate tun?
Und wenn ichs getan habe, sollte das mit dem Heizplan klappen?
Wolfgang
Falls du das in einem Rutsch machen wills, geht gar nichts mehr, da du sofort über die 1 % Regel bist. Schön einen nach den anderen. Dauert zwar aber dann ist alles OK.
VG
Frank
Kann man probieren... burst sollte man nicht nutzen, sondern warten. Ist 1% regel schonend. Was es kostet kann man im im hmlan nachsehen
Hallo,
Zitat von: WolfgangV am 14 Oktober 2014, 19:25:48
Wenn ich nun mit dem Befehl aus dem WIKI set hm tempList save TempList.cfg versuche, die Daten an die Thermostate zu übertragen, erhalte ich folgende Meldung:
...
Ich weiß nicht, ob das das Problem schon löst, aber laut WIKI ist der Befehl zum der Daten AN die Thermostate nicht save sondern restore:
set hm tempListTmpl restore
set hm tempListTmpl verify
ZitatIch weiß nicht, ob das das Problem schon löst, aber laut WIKI ist der Befehl zum der Daten AN die Thermostate nicht save sondern restore:
korrekt.
Generell verwende ich "save" zum sichern - also Daten in ein File schreiben.
"restore" schreibt Daten in ein Device
Hallo,
zunächst mal danke für die Antworten.
der Befehl set hm tempListTmpl restore ergibt:
Zitatfail : ./tempList.cfg:Heizung_Arbeitszimmer for Heizung_Arbeitszimmer: failed Entries:
Heizung_Arbeitszimmer :tempListSat respose:To few arguments
Heizung_Arbeitszimmer :tempListSun respose:To few arguments
Heizung_Arbeitszimmer :tempListMon respose:To few arguments
Heizung_Arbeitszimmer :tempListTue respose:To few arguments
Heizung_Arbeitszimmer :tempListWed respose:To few arguments
Heizung_Arbeitszimmer :tempListThu respose:To few arguments
Heizung_Arbeitszimmer :tempListFri respose:To few arguments
fail : ./tempList.cfg:Heizung_Dach_links for Heizung_Dach_links: failed Entries:
Heizung_Dach_links :tempListSat respose:To few arguments
Heizung_Dach_links :tempListSun respose:To few arguments
Heizung_Dach_links :tempListMon respose:To few arguments
Heizung_Dach_links :tempListTue respose:To few arguments
Heizung_Dach_links :tempListWed respose:To few arguments
Heizung_Dach_links :tempListThu respose:To few arguments
Heizung_Dach_links :tempListFri respose:To few arguments
fail : ./tempList.cfg:Heizung_Kueche for Heizung_Kueche: failed Entries:
Heizung_Kueche :tempListSat respose:To few arguments
Heizung_Kueche :tempListSun respose:To few arguments
Heizung_Kueche :tempListMon respose:To few arguments
Heizung_Kueche :tempListTue respose:To few arguments
Heizung_Kueche :tempListWed respose:To few arguments
Heizung_Kueche :tempListThu respose:To few arguments
Heizung_Kueche :tempListFri respose:To few arguments
fail : ./tempList.cfg:Heizung_Wohnzimmer_links for Heizung_Wohnzimmer_links: failed Entries:
Heizung_Wohnzimmer_links :tempListSat respose:To few arguments
Heizung_Wohnzimmer_links :tempListSun respose:To few arguments
Heizung_Wohnzimmer_links :tempListMon respose:To few arguments
Heizung_Wohnzimmer_links :tempListTue respose:To few arguments
Heizung_Wohnzimmer_links :tempListWed respose:To few arguments
Heizung_Wohnzimmer_links :tempListThu respose:To few arguments
Heizung_Wohnzimmer_links :tempListFri respose:To few arguments
fail : ./tempList.cfg:Heizung_Wohnzimmer_rechts for Heizung_Wohnzimmer_rechts: failed Entries:
Heizung_Wohnzimmer_rechts :tempListSat respose:To few arguments
Heizung_Wohnzimmer_rechts :tempListSun respose:To few arguments
Heizung_Wohnzimmer_rechts :tempListMon respose:To few arguments
Heizung_Wohnzimmer_rechts :tempListTue respose:To few arguments
Heizung_Wohnzimmer_rechts :tempListWed respose:To few arguments
Heizung_Wohnzimmer_rechts :tempListThu respose:To few arguments
Heizung_Wohnzimmer_rechts :tempListFri respose:To few arguments
fail : 1 for Heizung_Bad_oben: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Bad_unten: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Dach_rechts: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Flur_oben: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Flur_unten: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Gaeste: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Garderobe: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Kleiderschrank: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Klo: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Schlafzimmer: 1 not found in file tempList.cfg
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Ankleide for Heizung_Ankleide
und das verify ergibt:
Zitatfail : ./tempList.cfg:Heizung_Arbeitszimmer for Heizung_Arbeitszimmer: failed Entries:
Heizung_Arbeitszimmer :R_0_tempListSat mismatch
Heizung_Arbeitszimmer :R_1_tempListSun mismatch
Heizung_Arbeitszimmer :R_2_tempListMon mismatch
Heizung_Arbeitszimmer :R_3_tempListTue mismatch
Heizung_Arbeitszimmer :R_4_tempListWed mismatch
Heizung_Arbeitszimmer :R_5_tempListThu mismatch
Heizung_Arbeitszimmer :R_6_tempListFri mismatch
fail : ./tempList.cfg:Heizung_Dach_links for Heizung_Dach_links: failed Entries:
Heizung_Dach_links :R_0_tempListSat mismatch
Heizung_Dach_links :R_1_tempListSun mismatch
Heizung_Dach_links :R_2_tempListMon mismatch
Heizung_Dach_links :R_3_tempListTue mismatch
Heizung_Dach_links :R_4_tempListWed mismatch
Heizung_Dach_links :R_5_tempListThu mismatch
Heizung_Dach_links :R_6_tempListFri mismatch
fail : 1 for Heizung_Bad_oben: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Bad_unten: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Dach_rechts: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Flur_oben: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Flur_unten: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Gaeste: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Garderobe: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Kleiderschrank: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Klo: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Schlafzimmer: 1 not found in file tempList.cfg
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Ankleide for Heizung_Ankleide
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Kueche for Heizung_Kueche
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Wohnzimmer_links for Heizung_Wohnzimmer_links
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Wohnzimmer_rechts for Heizung_Wohnzimmer_rechts
Wieso da zu wenig Argumente in der Templist stehen sollen, ist mir unerfindlich.
Und was bedeutet: fail 1????
Hier nochmal meine TempList.cfg:
Zitat############################################################################ #Heizplan
###########################################################################
###############
# WOHNZIMMER
###############
entities:Heizung_Wohnzimmer_links,Heizung_Wohnzimmer_rechts
tempListSat>08:30 21 24:00 16
tempListSun>08:30 21 24:00 16
tempListMon>07:30 18 13:00 21 23:00 18 24:00 18
tempListTue>07:30 18 13:00 21 23:00 18 24:00 18
tempListThu>08:30 21 23:00 18 24:00 16
tempListFri>07:30 18 13:00 21 23:00 18 24:00 16
########################################
# FLUR
########################################
entities:Heizung_Flur_unten,Heizung_Flur_oben,Heizung_Garderobe,Heizung_Kleiderschrank
tempListSat>08:30 20 24:00 16
tempListSun>08:30 20 24:00 16
tempListMon>07:30 18 13:00 20 23:00 16 24:00 16
tempListTue>07:30 18 13:00 20 23:00 16 24:00 16
tempListWed>07:30 18 13:00 20 23:00 16 24:00 16
tempListThu>08:30 20 23:00 16 24:00 16
tempListFri>07:30 18 13:00 20 23:00 16 24:00 16
########################################
# GARDEROBE, KLEIDERSCHRANKZIMMER
########################################
entities:Heizung_Garderobe,Heizung_Kleiderschrank
tempListSat>08:30 20 24:00 16
tempListSun>08:30 20 24:00 16
tempListMon>07:30 18 13:00 20 23:00 16 24:00 16
tempListTue>07:30 18 13:00 20 23:00 16 24:00 16
tempListWed>07:30 18 13:00 20 23:00 16 24:00 16
tempListThu>08:30 20 23:00 16 24:00 16
tempListFri>07:30 18 13:00 20 23:00 16 24:00 16
###########################################################################
# Dach
###########################################################################
entities:Heizung_Dach_links,Heizung_Dach_rechts
tempListSat>08:30 21 19:00 16 24:00 16
tempListSun>08:30 21 19:00 16 24:00 16
tempListMon>13:30 21 16:30 16 24:00 16
tempListTue>12:15 12 18:30 16 24:00 16
tempListWed>08:30 21 17:00 16 24:00 16
tempListThu>08:30 21 16:30 16 24:00 16
tempListFri>08:30 21 18:30 16 24:00 16
#######################################################################
# Arbeitszimmer Gisela
#######################################################################
entities:Heizung_Arbeitszimmer
tempListSat>08:00 22 19:30 16 24:00 16
tempListSun>08:00 22 19:30 16 24:00 16
tempListMon>07:30 22 09:30 16 13:00 22 18:15 16 24:00 16
tempListTue>07:30 22 09:30 16 13:00 22 18:15 16 24:00 16
tempListWed>07:30 22 09:30 16 13:00 22 18:15 16 24:00 16
tempListThu>08:00 22 19:30 16 24:00 16
tempListFri>07:30 22 09:30 16 13:00 22 18:15 16 24:00 16
###########################################################################
# Bad oben
###########################################################################
entities:Heizung_Bad_oben
tempListSat>08:00 23 10:30 18 17:00 21 20:00 18 24:00 16
tempListSun>08:00 23 10:30 18 17:00 21 20:00 18 24:00 16
tempListMon>08:00 23 10:30 18 17:00 21 20:00 18 24:00 16
tempListTue>08:00 23 10:30 18 17:00 21 20:00 18 24:00 16
tempListWed>08:00 23 10:30 18 17:00 21 20:00 18 24:00 16
tempListThu>08:00 23 10:30 18 17:00 21 20:00 18 24:00 16
tempListFri>08:00 23 10:30 18 17:00 21 20:00 18 24:00 16
###########################################################################
# Bad unten
###########################################################################
entities:Heizung_Bad_unten
tempListSat>08:00 22 09:30 16 14:30 21 18:30 16
tempListSun>08:00 22 09:30 16 14:30 21 18:30 16
tempListMon>07:30 22 09:00 16 16:00 21 18:30 16
tempListTue>07:30 22 09:00 16 14:30 21 18:30 16
tempListWed>07:30 22 09:00 16 14:30 21 18:30 16
tempListThu>07:30 22 09:00 16 14:30 21 18:30 16
tempListFri>07:30 22 09:00 16 14:30 21 18:30 16
###########################################################################
# Gästezimmer
###########################################################################
entities:Heizung_Gaeste
tempListSat>07:00 12 24:00 12
tempListSun>07:00 12 24:00 12
tempListMon>07:00 12 24:00 12
tempListTue>07:00 12 24:00 12
tempListWed>07:00 12 24:00 12
tempListThu>07:00 12 24:00 12
tempListFri>07:00 12 24:00 12
###########################################################################
# Klo unten
###########################################################################
entities:Heizung_Klo
tempListSat>08:00 22 09:30 16 14:30 21 18:30 16
tempListSun>08:00 22 09:30 16 14:30 21 18:30 16
tempListMon>07:30 22 09:00 16 16:00 21 18:30 16
tempListTue>07:30 22 09:00 16 14:30 21 18:30 16
tempListWed>07:30 22 09:00 16 14:30 21 18:30 16
tempListThu>07:30 22 09:00 16 14:30 21 18:30 16
tempListFri>07:30 22 09:00 16 14:30 21 18:30 16
###########################################################################
# Küche
###########################################################################
entities:Heizung_Kueche
tempListSat>07:30 22 10:30 21 18:30 18
tempListSun>07:30 22 10:30 21 18:30 18
tempListMon>07:30 22 10:30 21 18:30 18
tempListTue>07:30 22 10:30 21 18:30 18
tempListWed>07:30 22 10:30 21 18:30 18
tempListThu>07:30 22 10:30 21 18:30 18
tempListFri>07:30 22 10:30 21 18:30 18
Gruß
Wolfgang
Versuch's doch mal bitte, bei der Temperatur mit einer Dezimalstelle (also zum Beispiel 21.0 anstelle von 21)...
Hallo Wolfgang,
hast du unix-zeilenendungen eingestellt?
Windows wird aktull nicht unterstützt - ich werde es wohl berücksichtigen.
kannst du ein space am Ende der Zeile einbauen? Dann sollte es klappen - wenn es daran liegt
Gruß Martin
Hallo,
ich bin euren Ratschlägen gefolgt.
Das führt zumindest zum Teilerfolg, aber noch nicht zu einem wirklich zufriedenstellenden Ergebnis.
Was hat denn die Fehlermeldung "fail : 1..." zu bedeuten?
Zitatfail : 1 for Heizung_Bad_oben: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Bad_unten: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Dach_rechts: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Flur_oben: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Flur_unten: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Gaeste: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Garderobe: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Kleiderschrank: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Klo: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Schlafzimmer: 1 not found in file tempList.cfg
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Ankleide for Heizung_Ankleide
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Arbeitszimmer for Heizung_Arbeitszimmer
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Dach_links for Heizung_Dach_links
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Kueche for Heizung_Kueche
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Wohnzimmer_links for Heizung_Wohnzimmer_links
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Wohnzimmer_rechts for Heizung_Wohnzimmer_rechts
Gruß
Wolfgang
Heute schon einen update probiert ?
Immernoch ein problem ?
Hallo,
leider keinerlei Änderung:
Zitatfail : 1 for Heizung_Bad_oben: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Bad_unten: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Dach_rechts: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Flur_oben: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Flur_unten: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Gaeste: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Garderobe: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Kleiderschrank: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Klo: 1 not found in file tempList.cfg
fail : 1 for Heizung_Schlafzimmer: 1 not found in file tempList.cfg
fail : FHEM/tempList.cfg:Heizung_Wohnzimmer_rechts for Heizung_Wohnzimmer_rechts: file: FHEM/tempList.cfg for Heizung_Wohnzimmer_rechts does not exist
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Ankleide for Heizung_Ankleide
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Arbeitszimmer for Heizung_Arbeitszimmer
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Dach_links for Heizung_Dach_links
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Kueche for Heizung_Kueche
passed: ./tempList.cfg:Heizung_Wohnzimmer_links for Heizung_Wohnzimmer_links
Ich fürchte, es hat eine andere Ursache.
Es gibt bei allen Msgs an die Devices immer einen Fehler:
ZitatprotoEvents done:
name :State |CmdPend |Snd |Resnd #CmdDel |ResndFail |Nack |IOerr
Bewegungsmelder_Flur : - | - | - | - # - | - | - | -
Thermostat_Ankleide : pending |20 pending|12: |4: # - | - | - | -
Thermostat_Arbeitszimmer : pending |29 pending|10: |4: # - | - | - | -
Thermostat_Bad_oben : done_Errors:1 | - |4: |3: #4 |1: | - | -
Thermostat_Bad_unten : pending |5 pending |9: |4: # - | - | - | -
Thermostat_Dach_links : pending |3 pending |33: |1: # - | - | - | -
Thermostat_Dach_rechts : pending |7 pending |7: |1: # - | - | - | -
Thermostat_Flur_oben : pending |7 pending |7: |1: # - | - | - | -
Thermostat_Flur_unten : done_Errors:1 | - |4: |3: #4 |1: | - | -
Thermostat_Gaeste : - | - | - | - # - | - | - | -
Thermostat_Garderobe : done_Errors:1 | - |4: |3: #15 |1: | - | -
Thermostat_Kleiderschrank : done_Errors:1 | - |4: |3: #15 |1: | - | -
Thermostat_Klo : done_Errors:1 | - |10: |4: #6 |1: | - | -
Thermostat_Kueche : pending |10 pending|4: |3: #21 |1: | - | -
Thermostat_Schlafzimmer : done_Errors:1 | - |4: |3: #8 |1: | - | -
Thermostat_Wohnzimmer_links : pending |9 pending |4: |3: #27 |1: | - | -
Thermostat_Wohnzimmer_rechts : done_Errors:1 | - |4: |3: #15 |1: | - | -
================================================================================================================
sum 7 |90 |120 |43 #115 |9 |0 |0
Und die Readings aller Devices zeigen unvollständige Templisten, obwohl die Übertragung per Eingabe am Device mit prep/exec funktioniert und die Daten dort ankommen.
Hier mal zur Probe die Readings eines Devices:
quote]CommandAccepted
yes
2014-10-21 16:34:12
R-boostPeriod
5 min
2014-10-21 17:19:54
R-boostPos
80 %
2014-10-21 17:19:54
R-btnNoBckLight
off
2014-10-21 17:19:54
R-dayTemp
21 C
2014-10-21 17:19:54
R-daylightSaveTime
on
2014-10-21 17:19:54
R-decalcTime
11:00
2014-10-21 17:19:54
R-decalcWeekday
Sat
2014-10-21 17:19:54
R-modePrioManu
all
2014-10-21 17:19:54
R-modePrioParty
all
2014-10-21 17:19:54
R-nightTemp
17 C
2014-10-21 17:19:54
R-noMinMax4Manu
off
2014-10-21 17:19:54
R-regAdaptive
on
2014-10-21 17:19:54
R-reguExtI
set_15
2014-10-20 00:12:32
R-reguExtP
set_30
2014-10-20 00:12:32
R-reguExtPstart
set_30
2014-10-20 00:12:32
R-reguIntI
set_18
2014-10-20 00:12:32
R-reguIntP
set_33
2014-10-20 00:12:32
R-reguIntPstart
set_45
2014-10-20 00:12:32
R-showInfo
time
2014-10-21 17:19:54
R-showWeekday
off
2014-10-21 17:19:54
R-sign
off
2014-10-21 17:19:10
R-tempMax
30.5 C
2014-10-21 17:19:54
R-tempMin
4.5 C
2014-10-21 17:19:54
R-tempOffset
0.0K
2014-10-21 17:19:54
R-valveErrPos
15 %
2014-10-21 17:19:54
R-valveMaxPos
100 %
2014-10-21 17:19:54
R-valveOffsetRt
0 %
2014-10-21 17:19:54
R-winOpnBoost
off
2014-10-21 17:19:54
R-winOpnDetFall
1.4 K
2014-10-21 17:19:54
R-winOpnMode
on
2014-10-21 17:19:54
R-winOpnPeriod
15 min
2014-10-21 17:19:54
R-winOpnTemp
12 C
2014-10-21 17:19:54
R_0_tempListSat
incomplete
2014-10-21 17:19:54
R_1_tempListSun
incomplete
2014-10-21 17:19:54
R_2_tempListMon
incomplete
2014-10-21 17:19:54
R_3_tempListTue
incomplete
2014-10-21 17:19:54
R_4_tempListWed
incomplete
2014-10-21 17:19:54
R_5_tempListThu
incomplete
2014-10-21 17:19:54
R_6_tempListFri
incomplete
2014-10-21 17:19:54
R_tempList_State
incomplete
2014-10-21 17:19:54
ValvePosition
0
2014-10-21 17:21:44
boostTime
-
2014-10-21 17:21:44
controlMode
manual
2014-10-21 17:21:44
desired-temp
16.0
2014-10-21 17:21:44
measured-temp
18.9
2014-10-21 17:21:44
motorErr
ok
2014-10-21 17:21:44
partyEnd
-
2014-10-21 17:21:44
partyStart
-
2014-10-21 17:21:44
partyTemp
-
2014-10-21 17:21:44
recentStateType
ack
2014-10-21 16:34:12
state
T: 18.9 desired: 16.0 valve: 0
2014-10-21 17:21:44[/quote]
Gruß
Wolfgang
Sieht nach vielen uebertragungsfehlern aus. Das musst du erst einmal pruefen, devi e fuer device
Könntest du das für ein Newbie mal in vollständig ausgeschriebenem Text ausformulieren? ;)
Hast du einmal die Grundlagen zur prüfung der übertragung und der kontrolle von Übertragungsfehlern gelesen? Steht etwas in Wiki.
HMInfo und der allgemeine Teil.
Wiederholen möchte ich das nicht, dafür habe ich es ins Wiki gestellt. Wenn du Fragen dazu hast gerne. Nur weiss ich nicht, wo ich dich abholen kann.
Evtl ist einfach der Funk zu schlecht
Wenn du eine korrekte Übertragung hin bekommst kann man über Inhalte reden und die temp-listen.