FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: Markus Hermann am 16 Oktober 2014, 14:40:35

Titel: ESA 2000 WZ - Warum Differenz zum Zählerstand
Beitrag von: Markus Hermann am 16 Oktober 2014, 14:40:35
Nach dem ich nun endlich den ESA 2000 http://www.eq-3.de/esa-2000-detail/items/em-sen-ir-wm-w-r2.html
(http://www.eq-3.de/esa-2000-detail/items/em-sen-ir-wm-w-r2.html) korrekt eingestellt habe und ich auch viele Log-Einträge habe, bin ich nun soweit, dass ich auch die Logs grafisch darstellen kann.

Nun verstehe ich aber nicht, warum mein FHEM einen anderen kw/h-Verbrauch anzeigt, als mein Ferrrari-Stromzähler.
Ich habe den ESA Sender auf eine Konstante von 375 U/kWh eingestellt. D. h. doch das die Scheibe für 1 kW/h sich 375x drehen muss, oder?

In den readings wird unter ticks auch 375 angezeigt. Wenn ich nun total_ticks durch ticks teile  müsste ich doch den bisherigen Verbrauch seit dem FHEM bzw. ESA aufzeichnet berechnen können. Das wäre im meinem Fall: 2980/375=7,94 kW/h.

Mein Stromzähler hat aber im gleichen Zeitraum (12 Stunden) 16 kW/h auf dem Zählwerk.


2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 repeat: +
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 sequence: 68
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 total_ticks: 2980
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 actual_ticks: 3
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 ticks: 375
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 raw: CNT: 68+ CUM: 2980 CUR: 3  TICKS: 375 HR
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 total: 0.064
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 actual: 0.225872579291316
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 diff: 0.0080
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 diff_sec: 127.50551700592
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 diff_ticks: 3
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 last_sec: 1413462101.89585
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 raw_total: 7.94666666666667
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 day: 0.064
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 month: 0.064
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 year: 0.064
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 rate: HR
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 day_hr: 0.064
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 month_hr: 0.064
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 year_hr: 0.064
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 hour: 0.064
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 type: ESAx000WZ
2014-10-16_14:21:41 ESAx000WZ_5de0 CNT: 68+ CUM: 0.064 CUR: 0.226 TICKS: 375 HR
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 repeat: +
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 sequence: 69
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 total_ticks: 2984
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 actual_ticks: 4
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 ticks: 375
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 raw: CNT: 69+ CUM: 2984 CUR: 4  TICKS: 375 HR
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 total: 0.0746666666666667
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 actual: 0.215666930803676
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 diff: 0.0107
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 diff_sec: 178.052332162857
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 diff_ticks: 4
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 last_sec: 1413462279.94819
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 raw_total: 7.95733333333333
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 day: 0.0746666666666667
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 month: 0.0746666666666667
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 year: 0.0746666666666667
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 rate: HR
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 day_hr: 0.0746666666666667
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 month_hr: 0.0746666666666667
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 year_hr: 0.0746666666666667
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 hour: 0.0746666666666667
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 type: ESAx000WZ
2014-10-16_14:24:39 ESAx000WZ_5de0 CNT: 69+ CUM: 0.075 CUR: 0.216 TICKS: 375 HR


Oder habe ich etwas komplett falsch verstanden? Wer kann mir helfen?

Gruß
Markus

Titel: Antw:ESA 2000 WZ - Warum Differenz zum Zählerstand
Beitrag von: femo am 29 November 2014, 23:11:56
Deine Abweichung fast genau der Faktor 2, kann es sein, dass der ESA2000 fallende und steigende Flanke beim vorbeiziehen des roten Strichs zählt?
Titel: Antw:ESA 2000 WZ - Warum Differenz zum Zählerstand
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 Dezember 2014, 21:50:17
@femo: Ich will nicht unhöflich erscheinen, aber es ist wenig hilfreich, wenn man als Neuling solche Nebelkerzen zündet.

@Markus Herrmann: 1. Die Zählkonstante 375 scheint mir relativ hoch, was steht auf dem Zähler ?
2. Tipp: Modul EMC.pm aus contrib ausprobieren, ist austauschbar gegen CUL_EM
3. Es heißt Ferraris-Zähler, hat nichts mit italienischen Autos zu tun.

LG

pah