Hallo,
ich betreibe 3 eQ-3 MAX! Heizkörperventile direkt am CUL (ohne MAX! Cube). Einbau, anlernen und einbinden alles problemlos gelaufen, sie werden alle erkannt.
Aber: lässt sich das Wochenprogramm welches man im Devices in fhem ja sieht auch ohne MAX! Cube oder Wandthermostat ändern?
Ich würde schon auch gerne den Auto Modus nutzen, aber die voreingestellten Daten passen überhaupt nicht.
Danke
Hallo meyerpr,
klar geht das.
z.B.
set meinThermostat weekProfile Mon 19,05:00,20,08:00,20,16:00,21,22:00,19,23:55,19
wird auch im CommandRef erklärt, unter weekProfile
http://fhem.de/commandref.html#MAX (http://fhem.de/commandref.html#MAX)
John
oh, da war ich wohl blind, die hatte ich eigentlich durch, danke für den Hinweis! Da es in den Readings auftaucht dachte ich, die sind nur 'read-only' vom Thermostat. Aber wenn es sich ändern lässt, prima.
Allerdings taucht es in der drop-down Liste des Devices nicht auf. 'Manuell' ändern geht aber trotzdem.