Hallo zusammen,
habe meinen HM-TC-IT-WM-W-EU auf die Version 1.2 geupdated. Fhem ist auch aktuell.
Danach funktionieren die Temperaturprofile nicht mehr korrekt. Es wird immer auf die Temp 17.0 gestellt (zumindest um die jetzige Uhrzeit).
Obwohl im Climate Channel das korrekte Programm (R-weekPrgSel = prog1) steht.
Listing des Device:
Internals:
CFGFN /opt/fhem/FHEM/CUL_HM.cfg
DEF 27011E
HMLAN1_MSGCNT 148
HMLAN1_RAWMSG E27011E,0000,8C30D62E,FF,FFD4,1C841027011E0000000B88EB0C00
HMLAN1_RSSI -44
HMLAN1_TIME 2014-10-28 09:38:58
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 148
NAME WZ_Wandthermostat
NR 269
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 WZ_Wandthermostat_Weather
channel_02 WZ_Wandthermostat_Climate
channel_03 WZ_Wandthermostat_WindowRec
channel_06 WZ_Wandthermostat_remote
channel_07 WZ_Wandthermostat_SwitchTr
lastMsg No:1C - t:70 s:27011E d:000000 00EB37
protLastRcv 2014-10-28 09:39:08
protResnd 3 last_at:2014-10-28 09:08:46
protSnd 129 last_at:2014-10-28 09:13:57
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 avg:-69.5 min:-70 max:-69 lst:-69 cnt:2
rssi_at_HMLAN1 avg:-64.7 min:-79 max:-44 lst:-44 cnt:174
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
Activity:
Logdb:
TIME 1414483686.68224
VALUE alive
R-btnlock:
Logdb:
TIME 1414484022.15759
VALUE off
R-burstrx:
Logdb:
TIME 1414484022.15759
VALUE on
R-cyclicinfomsg:
Logdb:
TIME 1414484022.15759
VALUE on
R-cyclicinfomsgdis:
Logdb:
TIME 1414484022.15759
VALUE 0
R-globalbtnlock:
Logdb:
TIME 1414484022.15759
VALUE off
R-localresdis:
Logdb:
TIME 1414484022.15759
VALUE off
R-modusbtnlock:
Logdb:
TIME 1414484022.15759
VALUE off
R-paircentral:
Logdb:
TIME 1414484022.15759
VALUE 0x23A38D
Batterylevel:
Logdb:
TIME 1414485538.5253
VALUE 2.7
Desired-temp:
Logdb:
TIME 1414485538.5253
VALUE 17.0
Measured-temp:
Logdb:
TIME 1414485538.5253
VALUE 23.5
State:
Logdb:
TIME 1414484037.77937
VALUE CMDs_done
Readings:
2014-10-28 09:08:06 Activity alive
2014-10-28 09:08:48 CommandAccepted yes
2014-10-28 08:33:24 D-firmware 1.2
2014-10-28 08:33:24 D-serialNr LEQ0078347
2014-10-28 09:13:42 PairedTo 0x23A38D
2014-10-28 09:13:42 R-btnLock off
2014-10-28 09:13:42 R-burstRx on
2014-10-28 09:13:42 R-cyclicInfoMsg on
2014-10-28 09:13:42 R-cyclicInfoMsgDis 0
2014-10-28 09:13:42 R-globalBtnLock off
2014-10-28 09:13:42 R-localResDis off
2014-10-23 19:54:58 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2014-10-28 09:13:42 R-modusBtnLock off
2014-10-28 09:13:42 R-pairCentral 0x23A38D
2014-10-28 09:13:42 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2014-10-28 09:38:58 batteryLevel 2.7
2014-10-28 09:38:58 desired-temp 17.0
2014-10-28 09:38:58 measured-temp 23.5
2014-10-28 08:32:52 powerOn 2014-10-28 08:32:52
2014-10-28 08:32:52 recentStateType info
2014-10-28 09:13:57 state CMDs_done
2014-10-28 08:32:54 time-request -
Regl_07::
VAL
Helper:
cSnd 0123A38D27011E07040000000001
mId 00AD
rxType 6
Io:
newChn +27011E,00,01,00
nextSend 1414485548.60447
prefIO
rxt 0
vccu
p:
27011E
00
01
00
Mrssi:
mNo 1C
Io:
HMLAN1 -42
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
Hmlan1:
avg -69.5
cnt 2
lst -69
max -69
min -70
At_hmlan1:
avg -64.7011494252874
cnt 174
lst -44
max -44
min -79
Shregw:
07 02
Shadowreg:
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.2
group WZ Wandthermostat
icon max_wandthermostat
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room 99 CUL_HM
serialNr LEQ0078347
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Listing des Climate-Channels:
Internals:
CFGFN /opt/fhem/FHEM/CUL_HM.cfg
DEF 27011E02
NAME WZ_Wandthermostat_Climate
NR 275
STATE T: 23.4 desired: 17.0
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device WZ_Wandthermostat
peerList WZ_Heizungsthermostat_Climate,
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
R-daylightsavetime:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE on
R-heatcool:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE heating
R-modepriomanu:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE all
R-modeprioparty:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE all
R-nominmax4manu:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE off
R-sendweatherdata:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE on
R-showhumidity:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE temp
R-showinfo:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE time
R-showsettemp:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE actTemp
R-showweekday:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE off
R-tempoffset:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE 0.0K
R-weekprgsel:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE prog1
R-winopnboost:
Logdb:
TIME 1414483713.22375
VALUE off
R_p1_0_templistsat:
Logdb:
TIME 1414484027.6505
VALUE 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p1_1_templistsun:
Logdb:
TIME 1414484027.6505
VALUE 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p1_2_templistmon:
Logdb:
TIME 1414484027.6505
VALUE 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p1_3_templisttue:
Logdb:
TIME 1414484027.6505
VALUE 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p1_4_templistwed:
Logdb:
TIME 1414484027.6505
VALUE 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p1_5_templistthu:
Logdb:
TIME 1414484027.6505
VALUE 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p1_6_templistfri:
Logdb:
TIME 1414484027.6505
VALUE 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p1_templist_state:
Logdb:
TIME 1414484027.6505
VALUE verified
R_p2_0_templistsat:
Logdb:
TIME 1414484031.51329
VALUE 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p2_1_templistsun:
Logdb:
TIME 1414484031.51329
VALUE 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p2_2_templistmon:
Logdb:
TIME 1414484031.51329
VALUE 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p2_3_templisttue:
Logdb:
TIME 1414484031.51329
VALUE 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p2_4_templistwed:
Logdb:
TIME 1414484031.51329
VALUE 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p2_5_templistthu:
Logdb:
TIME 1414484031.51329
VALUE 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p2_6_templistfri:
Logdb:
TIME 1414484031.51329
VALUE 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
R_p2_templist_state:
Logdb:
TIME 1414484031.51329
VALUE verified
R_p3_0_templistsat:
Logdb:
TIME 1414484035.57695
VALUE 24:00 17.0
R_p3_1_templistsun:
Logdb:
TIME 1414484035.57695
VALUE 24:00 17.0
R_p3_2_templistmon:
Logdb:
TIME 1414484035.57695
VALUE 24:00 17.0
R_p3_3_templisttue:
Logdb:
TIME 1414484035.57695
VALUE 24:00 17.0
R_p3_4_templistwed:
Logdb:
TIME 1414484035.57695
VALUE 24:00 17.0
R_p3_5_templistthu:
Logdb:
TIME 1414484035.57695
VALUE 24:00 17.0
R_p3_6_templistfri:
Logdb:
TIME 1414484035.57695
VALUE 24:00 17.0
R_p3_templist_state:
Logdb:
TIME 1414484035.57695
VALUE verified
T:
Logdb:
TIME 1414485678.04699
VALUE 23.4 desired
Battery:
Logdb:
TIME 1414485678.04699
VALUE ok
Boosttime:
Logdb:
TIME 1414485678.04699
VALUE -
Commreporting:
Logdb:
TIME 1414485678.04699
VALUE off
Controlmode:
Logdb:
TIME 1414485678.04699
VALUE auto
Desired-temp:
Logdb:
TIME 1414485678.04699
VALUE 17.0
Humidity:
Logdb:
TIME 1414485668.02257
VALUE 55
Measured-temp:
Logdb:
TIME 1414485678.04699
VALUE 23.4
State:
Logdb:
TIME 1414483772.34874
VALUE set_controlMode auto
Winopenreporting:
Logdb:
TIME 1414485678.04699
VALUE off
Readings:
2014-10-28 09:09:32 CommandAccepted yes
2014-10-23 19:55:04 R-boostPeriod 5 min
2014-10-23 19:55:04 R-dayTemp 21 C
2014-10-28 09:08:33 R-daylightSaveTime on
2014-10-28 09:08:33 R-heatCool heating
2014-10-23 19:55:04 R-hyst2point 0.4 C
2014-10-28 09:08:33 R-modePrioManu all
2014-10-28 09:08:33 R-modePrioParty all
2014-10-23 19:55:04 R-nightTemp 17 C
2014-10-28 09:08:33 R-noMinMax4Manu off
2014-10-28 09:08:33 R-sendWeatherData on
2014-10-28 09:08:33 R-showHumidity temp
2014-10-28 09:08:33 R-showInfo time
2014-10-28 09:08:33 R-showSetTemp actTemp
2014-10-28 09:08:33 R-showWeekday off
2014-10-23 19:55:04 R-tempMax 30.5 C
2014-10-23 19:55:04 R-tempMin 4.5 C
2014-10-28 09:08:33 R-tempOffset 0.0K
2014-10-28 09:08:33 R-weekPrgSel prog1
2014-10-28 09:08:33 R-winOpnBoost off
2014-10-28 09:13:47 R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:47 R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:47 R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:47 R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:47 R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:47 R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:47 R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:47 R_P1_tempList_State verified
2014-10-28 09:13:51 R_P2_0_tempListSat 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:51 R_P2_1_tempListSun 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:51 R_P2_2_tempListMon 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:51 R_P2_3_tempListTue 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:51 R_P2_4_tempListWed 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:51 R_P2_5_tempListThu 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:51 R_P2_6_tempListFri 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:51 R_P2_tempList_State verified
2014-10-28 09:13:55 R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:55 R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:55 R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:55 R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:55 R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:55 R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:55 R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
2014-10-28 09:13:55 R_P3_tempList_State verified
2014-10-28 09:41:18 battery ok
2014-10-28 09:41:18 boostTime -
2014-10-28 09:41:18 commReporting off
2014-10-28 09:41:18 controlMode auto
2014-10-28 09:41:18 desired-temp 17.0
2014-10-28 09:41:08 humidity 55
2014-10-28 09:41:18 measured-temp 23.4
2014-10-28 09:13:43 peerList WZ_Heizungsthermostat_Climate,
2014-10-28 09:09:32 recentStateType ack
2014-10-28 09:41:18 state T: 23.4 desired: 17.0
2014-10-28 09:41:18 winOpenReporting off
Templist:
Fri:
0:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
1:
HOUR 08
MINUTE 00
TEMP 22.5
2:
HOUR 15
MINUTE 00
TEMP 17.0
3:
HOUR 23
MINUTE 00
TEMP 22.5
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Mon:
0:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
1:
HOUR 08
MINUTE 00
TEMP 22.5
2:
HOUR 15
MINUTE 00
TEMP 17.0
3:
HOUR 23
MINUTE 00
TEMP 22.5
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Sat:
0:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
1:
HOUR 23
MINUTE 00
TEMP 22.5
2:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Sun:
0:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
1:
HOUR 23
MINUTE 00
TEMP 22.5
2:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Thu:
0:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
1:
HOUR 08
MINUTE 00
TEMP 22.5
2:
HOUR 15
MINUTE 00
TEMP 17.0
3:
HOUR 23
MINUTE 00
TEMP 22.5
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Tue:
0:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
1:
HOUR 08
MINUTE 00
TEMP 22.5
2:
HOUR 15
MINUTE 00
TEMP 17.0
3:
HOUR 23
MINUTE 00
TEMP 22.5
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Wed:
0:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
1:
HOUR 08
MINUTE 00
TEMP 22.5
2:
HOUR 15
MINUTE 00
TEMP 17.0
3:
HOUR 23
MINUTE 00
TEMP 22.5
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 17.0
Helper:
peerIDsRaw ,22C13A02,00000000
Role:
chn 1
Shregr:
07 00
Shadowreg:
Attributes:
expert 1
group WZ Wandthermostat
icon max_wandthermostat
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,22C13A02,
room 99 CUL_HM
subType thermostat
Was mir im dem Listing des Climate-Channels aufgefallen ist, ist dass unter Templist: das Programm 2 drin steht.
Hat da Problem sonst noch jemand?
Vielen Dank.
Habe noch keinen update am tc gemacht.
Kannst du einen getconfig loggen ?