FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: devil77 am 30 Oktober 2014, 12:18:22

Titel: Hilfe bei HM-TC-IT-WM-W-EU und ECO Modus
Beitrag von: devil77 am 30 Oktober 2014, 12:18:22
Ich möchte gerne eine Funktion aus dem Wiki (Eco Modus) realisieren.
Der Code für die Absenkung sieht momentan so aus

define act_on_HZ.Absenkung_An notify HZ.Absenkung:on {\
my $t = ReadingsVal("WZ.Thermostat_Climate", "desired-temp", "")-2;;\
        fhem("set WZ.Thermostat_Climate desired-temp ".$t);;\
                fhem("set HCAutomatik off");;\
}

Das ganze funktioniert eigentlich ohne Probleme aber die 2 Grad Absenkung werden 2 mal ausgelöst.
Also desired-temp steht auf 22°C und ich aktiviere den ECO Modus. Dann wird richtig desired-temp auf 20°C gesetzt und aber gleich hinterher 18°C.
So das der Regler dann bei 18°C steht und nicht bei 20°C wie gewünscht.
Habe ich da einen Fehler in meine Code oder muß ich an einer Stelle wie eine Art Verzögerung einbauen.
Momentan weiß ich nicht woher das doppelte abziehen kommt.
Titel: Antw:Hilfe bei HM-TC-IT-WM-W-EU und ECO Modus
Beitrag von: frank am 30 Oktober 2014, 13:39:05
schau dir den eventmonitor an und prüfe warum die events doppelt kommen, die dein notify auslösen. man kann auch event-on-change einschalten, dann werden events nur bei änderung generiert. oder du setzt die temperatur nur ein grad runter und erhälst dann in summe 2 grad.  ;)
Titel: Antw:Hilfe bei HM-TC-IT-WM-W-EU und ECO Modus
Beitrag von: devil77 am 03 November 2014, 10:51:45
Danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Hatte natürlich auf eine andere Stelle verwiesen an der ich schon eine Absenkung drin hatte.
Deswegen auch die doppelte Absenkung.