Beitrag von: Palm_Maniac am 03 November 2014, 11:17:17
Hallo,

mir ist in der aktuellen Heizperiode etwas aufgefallen. Es ist die erste Heizperiode unter FHEM und mit der Anzeige der Ventilstellung.

Ich habe einen Raum Flur/Treppe angelegt, in dem ein HT im Treppenaufgang, ein HT im Windfang und ein WT im Flur zusammengefasst sind. Jeder ist mit jedem assoziiert. Geht die Heizphase los, dann regelt das HT im Windfang absolut richtig und regelt immer nach. Das kann ich gut im grafischen Verlauf sehen. Das HT im Treppenaufgang allerdings regelt auf 100% und geht direkt auf 0%, wenn die Temp einigermassen erreicht ist. Muß wieder geheizt werden, geht es wieder 100%. Wie ein Schalter.

Es ist der einzige Raum, in dem ich 2 HTs und ein WT zusammen habe und das einzige WT, welches so reagiert. Hat jemand ne Idee, wieso das HT im Treppenaufgang nicht richtig regelt, wieso es nur 0 oder 100 kennt? Zum Testen habe ich die Assoziierung zwischen den beiden HTs mal aufgehoben ohne Änderung.

Ich wäre für jeden Tipp dankbar.

Thomas
Titel: Antw:HT regelt nur 0 oder 100%
Beitrag von: Palm_Maniac am 12 November 2014, 17:44:17
Mir ist bei der Fehlersuche/Behebung aufgefallen, dass der entsprechende HT die Firmware 1.0 drin hat, der andere V1.8. Dieser wurde schon einmal wegen defekt ausgetauscht. Ich habe das Problem jetzt zunächst so gelöst, dass ich die beiden HTs getauscht habe. Den HT mit der V1.0 habe ich vorerst vom WT deassoziiert und lasse ihn Zeitgesteuert im Windfang allein laufen. Sobald ich dann nen neuen HT habe kommt der in den Windfang und der alte in den Keller.