FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Jumbo am 03 November 2014, 17:01:33

Titel: CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM flackern bei LED , eine Lösung ?
Beitrag von: Jumbo am 03 November 2014, 17:01:33
Hallo

ich habe mehrere CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM wobei wenn die LED's ausgehen beim Dimmen , immer ein leichtes flackern entsteht. dieses kommt hauptsächlich wenn die DIM Position auf 5% steht (in meinem Fall)

Gibt es eine Möglichkeit das Dimmen AB 10% bis 100% anzufankgen respektive von 100% auf 10% runter und dann aus zu machen ?

im moment habe ich es so :

define notify_XBMC_status notify NUC:playStatus.* { if (ReadingsVal("NUC", "type", "") eq "movie"){\
   if (ReadingsVal("NUC", "playStatus", "") eq "playing"){\
       fhem("set Stuff1,Stuff2 0 0 7");;\
    }\
    if (ReadingsVal("NUC", "playStatus", "") eq "paused"){\
       fhem("set Stuff1,Stuff2 100 0 10");;\
    }\
   if (ReadingsVal("NUC", "playStatus", "") eq "stopped"){\
       fhem("set Stuff1,Stuff2 100 0 10");;\
    }\
   }\
}

Danke für die Hilfe.
Titel: Antw:CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM flackern bei LED , eine Lösung ?
Beitrag von: justme1968 am 03 November 2014, 17:24:40
das kannst du im aktor einstellen. schau dir mal mit regList die möglichen register an. da gibt es welche um die den minimalen bzw. den off level einzustellen.

es gab mal eine website auf der die ganzen rampen parameter/register beschrieben waren. leider scheint die verschwunden zu sein.

gruß
  andre
Titel: Antw:CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM flackern bei LED , eine Lösung ?
Beitrag von: Jumbo am 03 November 2014, 17:58:35
ok danke.


das müsste ja dann dies hier sein :

   3: shDimMinLvl      |   0 to 100%        | required | dimMinLevel

wie kann ich das auf 10% setzen ?
Titel: Antw:CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM flackern bei LED , eine Lösung ?
Beitrag von: martinp876 am 03 November 2014, 20:33:00
Wie alle register
Set entity regSet shDimMinLvl 10 peername

Schon irgend eine doku gelesen ?