Ich habe ein Problem mit der Feensteroffen-Erkennung:
- Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN
- Funk-Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
- Funk-Tür/Fensterkontakt HM-Sec-SC
Alle Gepaired
gepeert habe ich gemäß Wiki
HM-CC-RT-DN mit HM-TC-IT-WM-W-EU: Kanäle Weather und Climate
HM-TC-IT-WM-W-EU mit HM-Sec-SC: Kanal WindowRec
Die Peers sehen gemäß hm-Info gut aus.
Jetzt reduziert sich die Temperatur leider nicht wie gewünscht bei geöffnetem Fenster (wird als offen angezeigt, Offen-Temp ist auf 12°C eingestellt)
Jetzt steht im Wiki, dass ich den Burst-Mode für den HM-CC-RT-DN aktivieren muss.
Das habe ich mit 
set eg_bz_Heizung_Clima regSet burstRx on
gemacht und erhalte bei der Prüfung mit
get WZ1_Clima reg burstRx (hier: get eg_bz_Heizung_Clima reg burstRx)
die Meldung: Value not captured 
Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Könnt Ihr mir weiterhelfen, wie ich zu einer funktionierenden Offen-Fenster-Temperatur-Absenkung komme?
Noch eine 2. Frage:  Es gibt ein Reading mit dem Namen R-winOpnBoost, welches auf off steht. Ist das etwas, was ich nutzen kann?
			
			
			
				Zitat von: Gunther am 03 November 2014, 19:50:40
Jetzt reduziert sich die Temperatur leider nicht wie gewünscht bei geöffnetem Fenster (wird als offen angezeigt, Offen-Temp ist auf 12°C eingestellt)
Wo wird das Fenster offen angezeigt? Beim TC oder beim RT?
Wie lange hast Du gewartet? 
			
 
			
			
				Ich glaube, was fehlt ist der Burst beim Fenstersensor:
set <Fenstersensor> regSet peerNeedsBurst on <Thermostat_WindowRec>
#   Anlerntaste am Fenstersensor drücken 
Gruß
Holger
			
			
			
				ich habe überhaupt nirgends irgendwas mit burst einstellen müssen, als ich meine Fenstersensoren mit RTs und TCs gepeert habe...