(http://up.picr.de/20145149rt.jpg)
Im Plot sind die desired-temp meines RT und des zugehörigen TC (jeweils die devices, nicht die channels!) dargestellt.
Der TC (grüne Linie) hört regelmäßig damit auf, Werte zu senden:
2014-11-16_02:05:14 wz_TC desired-temp: 16.0
2014-11-16_02:07:46 wz_TC desired-temp: 16.0
2014-11-16_03:23:43 wz_TC desired-temp: 16.0
2014-11-16_04:55:08 wz_TC desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:15:21 wz_TC desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:17:39 wz_TC desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:32:48 wz_TC desired-temp: 16.0
2014-11-16_09:43:25 wz_TC desired-temp: 20.5
2014-11-16_09:45:40 wz_TC desired-temp: 20.5
2014-11-16_09:58:25 wz_TC desired-temp: 20.5
während der Channel brav durchgehend sendet:
2014-11-16_08:02:12 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:04:39 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:06:50 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:09:52 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:12:39 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:15:13 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:15:21 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:17:29 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:17:39 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:19:33 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:22:26 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:25:07 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:27:29 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:29:39 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:32:38 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:32:48 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:35:23 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:37:54 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:40:10 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:42:12 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:45:04 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:47:41 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:50:03 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:52:11 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:55:09 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
2014-11-16_08:57:52 wz_TC_Climate desired-temp: 16.0
Gibt es für diese Unterbrechungen irgendeine logische Erklärung?
Die zeitraeume in den beiden logs si.d leider nicht identisch. Kann man nicht vergleichen.
Von einem tc kommt nur eine message. Der channel sendet (also laesst das device senden ). Das reading wird (historisch )auch in das device geschrieben. Ist aber nur eins.
Die darstellu.g von desired temp sollte nicht ingerpoliert werden. Die spruenge sind - im gegensatz zu messwerten - real.
Bitte einmal die zusammenhaengenden logs eines ausfalls. Batterie und rssi sind geprueft ?