ich habe gestern meine RT's mir einem 6fach Wandtatser gepeered. So weit so gut. Allerdings kann man für die register
Zitatlist:         register | range              | peer     | description
3: lgTempRC         |   5 to 30C         | required | temperature repated to CtrlRc reg
3: shTempRC         |   5 to 30C         | required | temperature repated to CtrlRc reg

nur 5 - 30 °C einstellen. ich meine das war auch mal so mit fiormware 1.0 /1.1. Am RT kann man aber auch noch off und on schalten. Muss das in CUL_HM geändert werden oder ist es generell nicht möglich off / on remote zu setzen?
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN - RemoteChannel - kein off/on möglich - Altlast in CUL_HM?
Beitrag von: martinp876 am 22 November 2014, 15:35:16
getestet habe ich es nicht.
off ist 4,5C, on is 30,5C. es ist also nicht wirklich on/off (oder du testest einmal: RT in 34C waremn Raum, on einstellen und ventilposition ablesen). Bei niedrigen temperaturen  gehe ich davon aus, dass der frostschutz auch bei off funktioniert.